Чем грозит прогар пламенной трубы?

Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем bujdak, 17 янв 2012.

Метки:
  1. bujdak

    bujdak Участник

    Регистрация:
    17 янв 2012
    Сообщения:
    11
    Симпатии:
    1
    Всем Добрый день! Подскажите пожалуйста, пламенная труба у горелки на отработанном масле Kroll прогорела в нижней части, чем это чревато?
     
    Последнее редактирование модератором: 17 янв 2012
  2. denbul_

    denbul_ Новичок

    Регистрация:
    7 сен 2011
    Сообщения:
    9
    Симпатии:
    0
    Re: Проблема с горелкой на отработанном масле KROLL

    У меня не стоит эта труба. Можно фото? Обмозгуем.
     
  3. bujdak

    bujdak Участник

    Регистрация:
    17 янв 2012
    Сообщения:
    11
    Симпатии:
    1
    Это мой котел после 5-ти дней работы. При этом 3 раза чистил шайбу от нагара. Работает давление воздуха 0,4 , вторичного 12.
     

    Вложения:

  4. bujdak

    bujdak Участник

    Регистрация:
    17 янв 2012
    Сообщения:
    11
    Симпатии:
    1
    Уже 2 год топлю - чищу раз в три дня от сажи и пепла. Это нормально? Заранее спасибо!
     
  5. bujdak

    bujdak Участник

    Регистрация:
    17 янв 2012
    Сообщения:
    11
    Симпатии:
    1
    Горелка Кroll KG UB100. Отработанное масло смешанное всех типов. Буду благодарен за любую информацию.
     
  6. oil38

    oil38 Участник

    Регистрация:
    2 авг 2011
    Сообщения:
    22
    Симпатии:
    3
    Когда последний раз чистили топку и дымогарные трубы? Чистить надо почаще!!! Отапливаете улицу! Великоват вторичный. Но надо смотреть по качеству сгорания.
     
  7. oil38

    oil38 Участник

    Регистрация:
    2 авг 2011
    Сообщения:
    22
    Симпатии:
    3
    Кстати, труба прогорела потому, что топка не чистилась. Топка реверсивная, т.е. есть обратный ход дымовых газов, а так как геометрические размеры топки изменились, часть пламени попадало на пламенную трубу и сделало свое дело. Надо держать чистой топку и заказать новую пламенную трубу.
     
  8. Авангард

    Авангард Эксперт форума

    Регистрация:
    28 дек 2009
    Сообщения:
    505
    Симпатии:
    93
    У вас не нормальный процесс сжигания отработанных масел в горелке. Очевидны проблемы с тягой. Возможен переизбыток воздуха. И миллион всего другого, о чем написано в аналогичных темах.
     
  9. bujdak

    bujdak Участник

    Регистрация:
    17 янв 2012
    Сообщения:
    11
    Симпатии:
    1
    Спасибо! Сегодня же попробую изменить настройки.