Дым из трубы. Котел riello 155квт. Горелка на отработке kroll ub200

Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем враг народа, 15 ноя 2013.

Статус темы:
Закрыта.
  1. враг народа

    враг народа Специалист

    Регистрация:
    6 фев 2012
    Сообщения:
    66
    Симпатии:
    11
    валит дым из трубы. не могу настроить нормально горелку.
    первичка - 0.5
    одна форсунка заглушена, работают две.
    вторичка открыта полностью.
    дымоход диаметром 300мм утепленный. новый, только сделали.

    запускал на земле ,заметил капли масла снизу. регулировка вторички не помогает убрать капли масла.

    дым валит именно из-за них. в котле собирается лужа и потом горит.
    температура -90 , пробовал 100
    регулировал положение шайбы, рассматривал распыление вплотную, на шайбу не попадает, капает из самой форсунки.

    дайте пару путных советов.
     
  2. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.067
    Симпатии:
    643
    Адрес:
    Москва
    Re: Дым из трубы. Котел rellio 155квт. Горелка на отработке kroll ub200

    Котел уже использовался или у вас первый запуск?
     
  3. ENGINE

    ENGINE Эксперт форума

    Регистрация:
    11 мар 2011
    Сообщения:
    325
    Симпатии:
    48
    Адрес:
    RU
    Re: Дым из трубы. Котел rellio 155квт. Горелка на отработке kroll ub200

    котел rellio 155квт - что за котел? Покажи описание.
     
Статус темы: