Дымоход для воздухонагревателя и котла на отработанном масле

Тема в разделе "Дополнительное оборудование", создана пользователем Анатолий, 17 июл 2008.

  1. shop268

    shop268 Специалист

    Регистрация:
    26 ноя 2013
    Сообщения:
    97
    Симпатии:
    8
    Уважаемый britmila. В сутки расход около 100л, т.е. в час 4 литра при непрерывном горении. Увеличить расход за счет подачи воздуха не могу, т.к. писал ранее больше 1.5 атм. горелка гаснет.
     
  2. britmila

    britmila Эксперт форума

    Регистрация:
    24 янв 2013
    Сообщения:
    888
    Симпатии:
    583
    Адрес:
    СССР
    УВ.shop268 ! Дымоход работает хорошо . Стенка из кирпича у Вас нагревается в котле 350 градусов . Проверяйте горелку дело осталось за ней. Она проблему создаёт. Если можно видео горения котла выложить. Форум подскажет что не так...
     
  3. shop268

    shop268 Специалист

    Регистрация:
    26 ноя 2013
    Сообщения:
    97
    Симпатии:
    8
    Уважаемый, britmila.
    Выкладываю работу горелки на этих режимах: первичка 1,3, вторичка 1, шибер закрыт на 3/4, температура воды на выходе котла 54гр, температура на выходе дымохода из котла 180гр, 50см выше по трубе 135гр., температура кирпичей внутри котла 360гр, длина внутри котла от конца сопла до кирпичей 30см

     
    Последнее редактирование модератором: 7 июн 2018
  4. britmila

    britmila Эксперт форума

    Регистрация:
    24 янв 2013
    Сообщения:
    888
    Симпатии:
    583
    Адрес:
    СССР
    УВ.shop268 ! Пламя белое хорошо.Возможно у Вас всё уходит в дымоход. Рассмотрите такой вариант - поставить внутри печи лист нержавейка чтобы газы не летели сразу в дымоход а задерживались. как на рисунке верхний диск около дымохода как то так.
     

    Вложения:

    • Р2-Д2.jpg
      Р2-Д2.jpg
      Размер файла:
      23,9 КБ
      Просмотров:
      29
  5. britmila

    britmila Эксперт форума

    Регистрация:
    24 янв 2013
    Сообщения:
    888
    Симпатии:
    583
    Адрес:
    СССР
    По такому принципу.
     

    Вложения:

  6. britmila

    britmila Эксперт форума

    Регистрация:
    24 янв 2013
    Сообщения:
    888
    Симпатии:
    583
    Адрес:
    СССР

    Дымоход диаметр 120 мм. При работе печи сгорает кусок ветоши.
     
    Последнее редактирование модератором: 7 июн 2018
  7. britmila

    britmila Эксперт форума

    Регистрация:
    24 янв 2013
    Сообщения:
    888
    Симпатии:
    583
    Адрес:
    СССР
    Задался целью поставить дымоход диаметром на 160 мм . А с длинной не определился стандартная это 6 метров . Если сделать 8 метров тяга намного лучше будет . существенная разница будет между 6 метров или 8 метров по тяге..:thank_you2:
     
  8. shop268

    shop268 Специалист

    Регистрация:
    26 ноя 2013
    Сообщения:
    97
    Симпатии:
    8
    Приветствую, всех. Искал метал и разбирал котел , чтобы понять как он устроен, т.к. в тех документации , только общие чертежи, без внутренностей.

    Изучив движение газов, воплотил ваши britmila подсказки , но изменений особых не получил. Что я сделал: на схеме нарисован котел в разрезе по контуру хода дымовых газов. В топке установил кирпичи под наклоном 60градусов вверх и закрыл нержавейкой 2 секции щелей (одной пластиной внутри топки) , которые сокращают путь к дымоходу,т.е. сделал длинный путь. Но результатов все равно нет. Остальные параметры:
    первичка 1,2атм, вторичка 1. без шибера на выходе из котла 52град., закрыт шибер -перекрыто 3/4 дымохода. При этом на улице +3!!!, а поднять температуру на котле не могу!
    Есть ли еще варианты?
     

    Вложения:

  9. britmila

    britmila Эксперт форума

    Регистрация:
    24 янв 2013
    Сообщения:
    888
    Симпатии:
    583
    Адрес:
    СССР
    УВ.shop268 ! На рисунке покажите где в котле находится теплоноситель - рубашка водяная. И выход дымохода температура понизилась ?
     
  10. shop268

    shop268 Специалист

    Регистрация:
    26 ноя 2013
    Сообщения:
    97
    Симпатии:
    8
    Уважаемый, britmila.
    Рубашка между топкой и щелями на виде спереди.
    На выходе из дымохода температура понизилась со 180 до 120.
     
  11. britmila

    britmila Эксперт форума

    Регистрация:
    24 янв 2013
    Сообщения:
    888
    Симпатии:
    583
    Адрес:
    СССР
    УВ.shop268 ! По температуре дымохода ниже 120 градусов опускать нельзя и по вашему расходу такая температура выхода с котла говорит о уже хорошем КПД котла. Вам необходимо утеплить от котла до верха дымоход иначе при минусовых температурах - конденсат и пропадёт тяга. :victory:
     
  12. san

    san Эксперт форума

    Регистрация:
    26 сен 2011
    Сообщения:
    523
    Симпатии:
    131
    Адрес:
    РФ
    Фасонные части для дымохода и вентиляции ()
     

    Вложения:

  13. britmila

    britmila Эксперт форума

    Регистрация:
    24 янв 2013
    Сообщения:
    888
    Симпатии:
    583
    Адрес:
    СССР
    УВ.san ! Буду благодарен Вам если возможно сбросить рисунок выкройки чаши дно диаметр 80 мм верх чаши диаметр 160 мм высота стенки чаши 60 мм . почта britmila@ya.ru :thank_you2:
     
    Последнее редактирование: 2 апр 2014
  14. san

    san Эксперт форума

    Регистрация:
    26 сен 2011
    Сообщения:
    523
    Симпатии:
    131
    Адрес:
    РФ
    открыть Файл "DJVU"
     
  15. san

    san Эксперт форума

    Регистрация:
    26 сен 2011
    Сообщения:
    523
    Симпатии:
    131
    Адрес:
    РФ
    britmila
    прога для откр на мыле
    если не разберетесь то спрашивайте
     
  16. shop268

    shop268 Специалист

    Регистрация:
    26 ноя 2013
    Сообщения:
    97
    Симпатии:
    8
    Уважаемый, britmila. Дымоходы утеплены по всей длине, в самой котельной открытая труба (в помещении +24), а по вертикальному 12м идет асбоцем закрытый кирпичной кладкой , и толко на выходе 2мв асбоцеме утеплены минватой. Но пока улучшений не заметил.
     
  17. britmila

    britmila Эксперт форума

    Регистрация:
    24 янв 2013
    Сообщения:
    888
    Симпатии:
    583
    Адрес:
    СССР
    УВ.shop268 ! Какую площадь отапливаете. при потреблении четыре литра в час.
     
  18. shop268

    shop268 Специалист

    Регистрация:
    26 ноя 2013
    Сообщения:
    97
    Симпатии:
    8
    Уважаемый, britmila. Погорячился я с 4л. Залил вечером, а утром смотрел (12час работы), т.е. 8 л на 750м отапливаемой площади.
     
  19. britmila

    britmila Эксперт форума

    Регистрация:
    24 янв 2013
    Сообщения:
    888
    Симпатии:
    583
    Адрес:
    СССР
    https://termoportal.ru/threads/dozh...uluchshaem-kachestvo-sgoranija-otrabotki.304/
    8 литров в час правильно я понял.
     

    Вложения:

    • дожиг.jpg
      дожиг.jpg
      Размер файла:
      32,2 КБ
      Просмотров:
      16
  20. shop268

    shop268 Специалист

    Регистрация:
    26 ноя 2013
    Сообщения:
    97
    Симпатии:
    8
    Уважаемый britmila. Да 8л/час на 750м.
    Кстати из той ветки , что вы любезно ссылку скинули , я и подчерпнул о кирпиче:
    "Можно поставить внутрь котла обыкновенный кирпич! Прислонив его к задней стенке камеры сгорания. Тогда есть определенная вероятность того, что она не прогорит"

    Уменьшил камеру 2-мя кирпичами, поставил под углом , чтобы факел завернуть вверх (см . рис. из 41 ответа)