Горелка на отработанном масле Ставпечь. Проблемы

Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем ximik, 6 окт 2015.

  1. Stfeen

    Stfeen Специалист

    Регистрация:
    31 окт 2019
    Сообщения:
    99
    Симпатии:
    7
    С цирк. насосом разобрался?
     
  2. Fider

    Fider Специалист

    Регистрация:
    3 янв 2022
    Сообщения:
    68
    Симпатии:
    8
    Stefen, спасибо за поддержку.
    Я откинул высоковольтные провода от генератора, символы на дисплее теперь сохраняются.
    Значит пробой изоляции либо на проводах, либо на электродах масло с металлической стружкой.
    Судя по фото, вместо цирк. насоса подцепили генератор высокого напряжения.
    При этом логика индикации на дисплее сохраняется:
    Во время индикации Поджиг, горит дуга на электродах поджига.
     
  3. Stfeen

    Stfeen Специалист

    Регистрация:
    31 окт 2019
    Сообщения:
    99
    Симпатии:
    7
    Ну я говорю, что у них платы одни, и в зависимости от требований написаны разные прошивки:надо розжига на 12Вольт-подключаются к одному клеммнику, надо на220Вольт-подключается к другому клеммнику. Я себе делал такую плату и прошивку писал.
     
  4. Fider

    Fider Специалист

    Регистрация:
    3 янв 2022
    Сообщения:
    68
    Симпатии:
    8
    О, мой разъем!
    Желтого кондера или варистора не было сверху, может, он был снизу?
    Я плату не снимал.

    Я думаю, это варистор типа 10D471, для спасения ВВ генератора от перенапряжения.
    https://static.chipdip.ru/lib/225/DOC004225674.pdf
    Т.к. генератор не прозванивается, у него внутри конденсатор разделительный.
    После этого я стал продергивать провод и дошел до ВВ Генератора.

    Я от него провод на ВВ генератор откинул:
    - индикация на дисплее перестала пропадать.
     
  5. Fider

    Fider Специалист

    Регистрация:
    3 янв 2022
    Сообщения:
    68
    Симпатии:
    8
    Да, это плата от Горелка-Сервис.
    Пропала индикация после нажатия кнопки RESET и демонтажа батарейки.
    Я вынес приговор, что надо перепрошивать.
    Питание = +5V было в норме.
     
  6. Stfeen

    Stfeen Специалист

    Регистрация:
    31 окт 2019
    Сообщения:
    99
    Симпатии:
    7
    А есть фото самой платы управления? Та где расположена кнопка ресет
     
  7. Fider

    Fider Специалист

    Регистрация:
    3 янв 2022
    Сообщения:
    68
    Симпатии:
    8
    ТО - прежде всего.
    Дуга была не между двумя электродами,
    а прошивала с одного из них на корпус - завихритель или форсунку.

    Поэтому пропадала индикация на дисплее, сбивались уставки, появлялись кракозябры.

    [​IMG]
     
    Последнее редактирование: 12 мар 2022
  8. Fider

    Fider Специалист

    Регистрация:
    3 янв 2022
    Сообщения:
    68
    Симпатии:
    8
    Производитель: Горелка - сервис.
    Кнопки RESET - нет!
    BOOT 0 - замкнуты два штыря (1-2) между собой.

    Надо было:
    0 - выкл. питание
    1 - разомкнуть,
    2 - вкл питание
    3 - замкнуть снова?
    Такой мысли не было.

    [​IMG]
     
    Последнее редактирование: 12 мар 2022
  9. Fider

    Fider Специалист

    Регистрация:
    3 янв 2022
    Сообщения:
    68
    Симпатии:
    8
    Надо было:
    0 - выкл. питание,
    1 - разомкнуть BOOT 0 (штыри 1-2),
    2 - вкл питание на 3 минуты (возможно, в это время произошла бы перезагрузка),
    3 - выкл. питание,
    4 - замкнуть BOOT 0 (штыри 1-2),
    5 - вкл. питание.

    Такой мысли не было.

    Кнопку RESET могли спрятать на обратной стороне платы!:yes3:
    Плату я не снимал.
     
    Последнее редактирование: 12 мар 2022
  10. PetrSan

    PetrSan Новичок

    Регистрация:
    2 май 2022
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    1
    приветствую всех. с прошлого года обладатель котла укдо50 с горелкой гном от ставпечь. запустил осенью, сжег бочку отработки и по неопытности горелка хапнула грязи со дна бочки. потом свалился с модной ковидлой и соответственно все заморозил, отапливал одно помещение электрическим котлом. позавчера запустил котел, запустился нормально, но проработав несколько часов сдох... при перезапуске питания на экране высветилось слово проверка на кнопки не реагирует. попробовал оставить включеным, но так как не следил обнаружил что включился клапан подачи воздуха и через форсунку накидало масла...
    может кто сталкивался с подобной проблемой? что это за режим проверки такой?
     
  11. Stfeen

    Stfeen Специалист

    Регистрация:
    31 окт 2019
    Сообщения:
    99
    Симпатии:
    7
    Ощущение что запустилось сервисное меню.
     
  12. PetrSan

    PetrSan Новичок

    Регистрация:
    2 май 2022
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    1
    Снова приветствую. дозвонился до сервиса Ставпечь проверили с Александром то что было можно на расстоянии. буду отправлять плату на ремонт, если не забуду, отпишусь по результату
     
  13. Stfeen

    Stfeen Специалист

    Регистрация:
    31 окт 2019
    Сообщения:
    99
    Симпатии:
    7
    Можно попросить кое о чем?
     
  14. PetrSan

    PetrSan Новичок

    Регистрация:
    2 май 2022
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    1
    приветствую, сразу бы спросил... а то интригу наводишь )
     
  15. PetrSan

    PetrSan Новичок

    Регистрация:
    2 май 2022
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    1
    всех поздравляю с Днём Победы!!!
     
    арсентий нравится это.
  16. Stfeen

    Stfeen Специалист

    Регистрация:
    31 окт 2019
    Сообщения:
    99
    Симпатии:
    7
    Есть фото самих плат?
     
  17. Stfeen

    Stfeen Специалист

    Регистрация:
    31 окт 2019
    Сообщения:
    99
    Симпатии:
    7
    У кого такая плата стоит в автоматике?
     

    Вложения:

  18. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Форумчане, кто разбирается горелках ставпечь (по моему на видео она или я ошибся?) - вам вопрос.
    Если у кого-то есть желание помочь решить проблему с запуском горелки на отработке ставпечь людям с этого видео (оно ниже)

    то напишите мне через систему лс форума. Или в этой теме. Я все перешлю человеку, видео от которого вы видите. Он на форуме не зарегистрирован. Кто хочет помочь голосом, то могу попробовать связать вас по телефону.
     
    ENGINE нравится это.
  19. Stfeen

    Stfeen Специалист

    Регистрация:
    31 окт 2019
    Сообщения:
    99
    Симпатии:
    7
    Не увидел распыла масла. Возможно: забит фильтр топливный в баке нагрева (если имеется?), вышел из строя эл. клапан воздуха
     
  20. Stfeen

    Stfeen Специалист

    Регистрация:
    31 окт 2019
    Сообщения:
    99
    Симпатии:
    7
    Там в автоматике есть сервисное меню, где можно каждое устройство проверить. Проверьте как не бьёт ли искра в форсунку и как происходит распыление масла. В начале видео есть чуток распыление, но слабый га мой взгляд