Интересует воздухонагреватель на отработанном масле с дельтой 200 градусов.

Тема в разделе "Автоматические воздухонагреватели на отработанном масле", создана пользователем КулаковДМ, 20 фев 2011.

  1. КулаковДМ

    КулаковДМ Новичок

    Регистрация:
    20 фев 2011
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Для технологического процесса требуется воздухонагреватель на отработанном масле, способный забирать горячий воздух с улицы (-30), нагревать воздух до 170 градусов и подавать его в специальную теплообменную камеру для сушки. То есть с дельтой в 200 граудсов. Объем воздуха должен быть не менее 15 куб.м. в час.
    Порекомендуйте такой воздухонагреватель, так как сам не нашел. Спасибо.
     
  2. КулаковДМ

    КулаковДМ Новичок

    Регистрация:
    20 фев 2011
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Описался я там выше. Воздухонагреватель должен забирать естественно холодный воздух с улицы, а отдавать горячий.
     
  3. kutuzoff70com

    kutuzoff70com Почетный участник форума

    Регистрация:
    12 дек 2010
    Сообщения:
    332
    Симпатии:
    75
    Адрес:
    Белгородская обл.
  4. КулаковДМ

    КулаковДМ Новичок

    Регистрация:
    20 фев 2011
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Спасибо. Мощность нужна около 270 квт в час тепловой энергии.
     
  5. F88888

    F88888 Эксперт форума

    Регистрация:
    23 янв 2009
    Сообщения:
    292
    Симпатии:
    157
    Адрес:
    Пермь
    Что-то у Вас с математикой:
    Исходные данные:
    Ср=0,2402 кал/г*град - удельная теплоёмккость воздуха (2,796*10-7 кВт*час/г*град)
    V=15 куб.м. - нагреваемый объём воздуха за час
    р (ро)=1,4224 кг/куб.м. - плотность при -25 гр.
    Дт (дельта Т)=200
    Расчёт:
    m=р(ро)*V=1,4224*15=21,336 кг - масса воздуха в объёме
    P=m*Cp*Дт=21336 (в граммах)*(2,796*10-7)*200=1,1931 кВт*час

    Для нагрева воздуха потребуется около 1,2 кВт*час энергии без учёта потерь, конечно :blush2: :mosking:
     
  6. КулаковДМ

    КулаковДМ Новичок

    Регистрация:
    20 фев 2011
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    У нас работает уже 3 года дизельный воздухонагреватель этой мощности.
    В качестве модернизации и экономии средств на топливо, нами принято решение поменять его на воздухонагреватель на отработанном масле.
     
  7. kutuzoff70com

    kutuzoff70com Почетный участник форума

    Регистрация:
    12 дек 2010
    Сообщения:
    332
    Симпатии:
    75
    Адрес:
    Белгородская обл.
    Наверно ошибка закралась в количестве воздуха. 15 кубов в час? Это всего 4 с небольшим литра в секунду. Примерно как у строительного фена.
    Может там 15 кубов в секунду??
     
  8. КулаковДМ

    КулаковДМ Новичок

    Регистрация:
    20 фев 2011
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Никакой ошибки нет. Какой воздухонагреватель порекомендуете?
     
  9. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.033
    Симпатии:
    552
    Адрес:
    Москва
    Не встречал таких воздухонагревателей. С такой большой дельтой.
    Вероятно можно посмотреть вариант с заменой действующей горелки на горелку на отработанном масле.