    Доброго времени суток, прошу помощи !

    Сосед попросил разобраться с горелкой energylogic b-200, суть проблемы такая. Горелка горит отвратительно, но горит. из трубы черный дым, а мощность раз в 5 меньше заявленной. + плохой старт на холодную...

    что, я заметил, стоят 2 нагревателя 1-й в виде резервуара перед горелкой, 2-й прямо внутри горелки перед электродами зажигания, и масло на протяжении всего пути одинаковой температуры, по ощущениям градусов 25.

    насос и компрессор на горелке новые.

    что скажете
     
  2. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.057
    Симпатии:
    588
    Адрес:
    Москва
    Попробуйте почистить и проверить на работоспособность предварительный нагреватель отработанного масла. Тот, который сделан в виде резервуара перед горелкой ( см.картинку ниже).
    EnergyLogic-предварительный нагрев отработанного масла.jpg
    Он должен подогревать топливо до 71 градуса ( если мне память не изменяет ).
    В любом случае, по ощущениям, он не должен казаться прохладным.
     
  3. orionich

    orionich Эксперт форума

    Регистрация:
    17 ноя 2011
    Сообщения:
    496
    Симпатии:
    49
    Адрес:
    Омск
    масло холодное однозначно, как после предварительного нагревателя, так и внутренний нагрев
     
  4. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.057
    Симпатии:
    588
    Адрес:
    Москва
    На всякий случай - во вложении как очистить и проверить преднагреватель у котла energylogic.
     

    Вложения:

  5. mamaj

    mamaj Эксперт форума

    Регистрация:
    1 фев 2014
    Сообщения:
    244
    Симпатии:
    48
    Адрес:
    Украина, Днепропетровск.
    Всем с почтением! На практике, которую приобрел при разработке, изготовлении и эксплуатации теплогенераторов, скажу одно! Масло должно нагреваться и подаваться горячим температура 87С(много зависит и от типа отработки). Воздух первичный, который распыляет масло, при низких температурах, обязан подогреваться также! Черный дым из трубы, в данном случае масло не горит а частично превращается в углерод - копоть! Задача - поднять температуру горения!
    1. Подогреть масло и проконтролировать температуру.
    2.Проверить чистоту форсунки.
    3. Отрегулировать подачу вторичного воздуха.
    Должно все работать.
     
  6. orionich

    orionich Эксперт форума

    Регистрация:
    17 ноя 2011
    Сообщения:
    496
    Симпатии:
    49
    Адрес:
    Омск
    спс за помощь, на днях попробую обслужить преднагреватель и проверить цепи проводки и реле
     
  7. mamaj

    mamaj Эксперт форума

    Регистрация:
    1 фев 2014
    Сообщения:
    244
    Симпатии:
    48
    Адрес:
    Украина, Днепропетровск.
    Обращайся! Опыт имею! Сам изобретаю и изготавливаю! Чем могу помогу!
     
  8. orionich

    orionich Эксперт форума

    Регистрация:
    17 ноя 2011
    Сообщения:
    496
    Симпатии:
    49
    Адрес:
    Омск
    сегодня обслуживал горелку, и получил некий результат...

    вообщем... промыл преднагреватель (грязи было не так много, но все же) но результата особо не дало... разница температур 10 градусов после 5 мин работы

    результат в другом, а именно на выходе из компрессора есть штуцер который идет в нагреватель, в штуцере есть маленькая дырочка с боку, от туда идет утечка воздуха, затыкаю пальцем горелка начинает гореть значительно лучше, с характерным гулом, далее заткнул эту дырку деревянной щепой, утечка есть но не такая большая. сообственно вопрос дырка там должна быть или просто штуцер не родной, с заткнутой дыркой компрессор стал значительно горячее (какая должны быть температура???) компрессор 60 град трубка выдачи 80 град

    а так же не работает клапан электромагнитный, и когда горелка останавливается компрессор заливает маслом из нутри
     
  9. mamaj

    mamaj Эксперт форума

    Регистрация:
    1 фев 2014
    Сообщения:
    244
    Симпатии:
    48
    Адрес:
    Украина, Днепропетровск.
    Мне не совсем понятен штуцер с отверстием???? Есть ли регулятор давления, который регулирует давление на форсунку? Вероятно нет необходимого давления на форсунке!!!! Или не хватает вторичного воздуха. Который подается в корень факела пламени вентилятором. 80 градусов прекрасно, это так нагревает компрессор или есть подогреватель воздуха?
    В моей схеме стоит ресивер и внутри тены зимой подогреваю до 100 град воздух,(стоит регулятор на 100 град отсечка) температура исходящего из форсунки воздуха 60-80 град. все работает прекрасно. После компрессора рекомендую установить ресивер и регулятор давления после него и подключить к горелке. Клапан немедленно исправить имеется опасность взрыва!!!!!! На моей технике взрывы были труба вылетала....................... в общем было! Техника выдерживает! просчитывал такую возможность.
     
  10. mamaj

    mamaj Эксперт форума

    Регистрация:
    1 фев 2014
    Сообщения:
    244
    Симпатии:
    48
    Адрес:
    Украина, Днепропетровск.
    Гул в горелке характеризует правильную работу горелки! Идет термодинамический процесс гудит реактивная струя газа!
     
  11. orionich

    orionich Эксперт форума

    Регистрация:
    17 ноя 2011
    Сообщения:
    496
    Симпатии:
    49
    Адрес:
    Омск
    компрессора как такового нет, он встроен в горелку...

    если менять клапан, можно ли пристроить какой либо другой (например от газового оборудования) а то в городе нет диллера форсунки, заказывать долго...
     
  12. mamaj

    mamaj Эксперт форума

    Регистрация:
    1 фев 2014
    Сообщения:
    244
    Симпатии:
    48
    Адрес:
    Украина, Днепропетровск.
    Да конечно можно пристроить весь вопрос в горячем воздухе!!!! Если есть возможность подключите компрессор отдельно затем ресивер любой балон газовый, из него выход через регулятор давления ( для маляров регулировка до 3 АТИ достаточно) и регулируйте от 0,5 до 1 АТИ) все зависит от модели форсунки. Работаю с Американскими форсунками работают прекрасно, единственно необходима фильтрация перед подачей на форсунку!
    Понимаю компрессор, встроенный, подогревает воздух сжатием воздуха в самом компрессоре!
    И еще разберите аккуратно форсунку , это не сложно и промойте ее в соляре или керосине, затем продуйте и соберите.
     
  13. mamaj

    mamaj Эксперт форума

    Регистрация:
    1 фев 2014
    Сообщения:
    244
    Симпатии:
    48
    Адрес:
    Украина, Днепропетровск.
    Сама грелка сделана прекрасно и по уму! Работали специалисты, все предусмотрели!!! Просто приятно посмотреть. Клапан, не знаю какое питание , сгорает в основном катушка. Основной поставщик базар!!!! Я использую 24 В, простенький клапан, без резиновых уплотнений (сгорают)
     
  14. orionich

    orionich Эксперт форума

    Регистрация:
    17 ноя 2011
    Сообщения:
    496
    Симпатии:
    49
    Адрес:
    Омск
    можно ли в данный котел поставить другую более мощную горелку, скажем на 100 квт ? или нужен другой больший котел ?
     
  15. Virtanen

    Virtanen Профессионал

    Регистрация:
    13 сен 2013
    Сообщения:
    154
    Симпатии:
    11
    Адрес:
    Это Питер, детка!
    Нужен больший котел.
     
  16. ENGINE

    ENGINE Эксперт форума

    Регистрация:
    11 мар 2011
    Сообщения:
    321
    Симпатии:
    41
    Адрес:
    RU
    Горелка если будет работать, то с большим трудом - частыми остановками, заливом отработкой камеры сгорания, кучей рыхлых и жидких остатков отработанного масла, которое не полностью сгорит. Засираться чаще будет. Лучше бери котел большой для нее.
     
  17. orionich

    orionich Эксперт форума

    Регистрация:
    17 ноя 2011
    Сообщения:
    496
    Симпатии:
    49
    Адрес:
    Омск
    котел реверсный ! я так понял что топочная камера будет мала и горелка будет захлебываться, реверсу деваться некуда будет. я правельно понял ?
     
  18. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.057
    Симпатии:
    588
    Адрес:
    Москва
    Все так:yes3:
     
  19. orionich

    orionich Эксперт форума

    Регистрация:
    17 ноя 2011
    Сообщения:
    496
    Симпатии:
    49
    Адрес:
    Омск
    сегодня разобрал б200 горелка 60 квт, топка 300 глубина 550, на сколько нужно увеличить топку для гоорелки 120 квт
     
  20. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.057
    Симпатии:
    588
    Адрес:
    Москва
    Сложный вопрос - тут топку котла на 110 квт нужно мерить, а это боольшая проблема:drinks: