Котел на отработанном масле для отопления автосервиса

Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем Павел, 20 апр 2008.

  1. Павел

    Павел Новичок

    Регистрация:
    20 апр 2008
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    1
    Адрес:
    Тверь
    Планирую установить себе в автосервис котел отопления на отработанном масле. Сейчас отапливаюсь 2-мя электрическими пушками и котлом на дизеле. Плачу за отопление по 150 тысяч за сезон! :jc_rant:Вот решил сэкономить на отоплении, купить котел на отработке. Мне рекомендуют установить котел на масле в районе от 40 до 60 кВт/час! Странно получается, разница между предлагаемыми вариантами аж в 30%!!!:5:Подскажите, как вообще подобрать котел?
     
  2. Melinda

    Melinda Администратор форума Команда форума

    Регистрация:
    23 мар 2008
    Сообщения:
    459
    Симпатии:
    421
    Адрес:
    Россия
    Уточните, Вы хотите увидеть расчетные формулы для подбора оборудования или Вам нужен совет по подбору котла на отработанном масле? Если второе, то уточните данные по помещению.
     
  3. Павел

    Павел Новичок

    Регистрация:
    20 апр 2008
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    1
    Адрес:
    Тверь
    Оборудование я уже выбрал! Это котел на отработанном масле R&K 33 36 (40 кВт/час), либо котел на отработанном масле Energylogic EL-200B (60 кВт/час). Нужно теперь выбрать, кто из них по мощности подойдет. Сами понимаете, разница между ними, как в мощности, так и в стоимости существенная! Не хотелось бы переплатить просто так….да и мерзнуть тоже не хочется.:-)!
    P.S. Кстати, мне считали по следующей формуле: на 10 кв. м помещения требуется 1 кВт мощности котла. Это верно?
     
  4. Азимут

    Азимут Специалист

    Регистрация:
    27 мар 2008
    Сообщения:
    68
    Симпатии:
    29
    Адрес:
    Питер
    На мой взгляд это формула некорректная. По следующим причинам:
    1) Эта формула совершенно не учитывает температуру внутри помещения! Допустим, для отопления склада +10-12 градусов хватит, а кому то +22-25 нужно, для отопления офиса! Как Вы видите, предложенная Вами, вернее для Вас формула, это совершенно не учитывает.
    2) Не учитывает особенность региона. В Краснодаре, например, зимой бывает максимально минус 10, а в Новом Урегое -40!
    Допустим, для помещения, теплого, в 200 кв.м, и высотой 5 метров, для Москвы приблизительно необходимо 40 кВт/час. Для того же помещения в Новом Уренгое приблизительно нужно уже 60 кВт/час. Разницу улавливаете?
    3) Не учитывает теплопотерь помещения. Через крышу, стекла, двери, стены и тд.
    4) Высота потолков помещения также влияет на мощность будущего оборудования.
    Я слышал о такой формуле, однако мое отношение к ней достаточно скептическое.:scratch_one-s_head:
     
    Alexander нравится это.
  5. Melinda

    Melinda Администратор форума Команда форума

    Регистрация:
    23 мар 2008
    Сообщения:
    459
    Симпатии:
    421
    Адрес:
    Россия
    Есть у Вас тепловой проект (расчет)? По расчетным цифрам из него можно подобрать мощность котла!
     
    Alexander нравится это.
  6. Павел

    Павел Новичок

    Регистрация:
    20 апр 2008
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    1
    Адрес:
    Тверь
    Вас понял.
    Нет, теплового расчета нет. Это не наша площадь, мы аредуем автосервис! Уже давно. У арендодателей никаких расчетов и проектов нет!:cray:
     
    Alexander нравится это.
  7. Melinda

    Melinda Администратор форума Команда форума

    Регистрация:
    23 мар 2008
    Сообщения:
    459
    Симпатии:
    421
    Адрес:
    Россия
    Есть достаточно неплохая формула. Выкладываю ее:

    Qт (кВт/час)=(100 Вт/м2 x S (м2) x K1 x K2 x K3 x K4 x K5 x K6 x K7)/1000

    Где:
    • Qт- тепловая мощность предполагаемого отопителя на отработанном масле, кВт/час.
    • 100 Вт/м2 - удельная величина тепловых потерь (65-80 ватт/м2). В нее входят утечки тепловой энергии путем ее поглощения оконами, стенами, потолком полом; утечки через вентиляцию и негерметичности помещения и другие утечки.
    • S - площадь помещения;
    • K1 - коэффициент теплопотерь окон:
    o обычное остекление К1=1,27
    o двойной стеклопакет К1=1,0
    o тройной стеклопакет К1=0,85;
    • К2 - коэффициент теплопотерь стен:
    o плохая теплоизоляция К2=1,27
    o стена в 2 кирпича или утеплитель 150 мм толщиной К2=1,0
    o хорошая теплоизоляция К2=0,854
    • К3 коэффициент соотношения площадей окон и пола:
    o 10% К3=0,8
    o 20% К3=0,9
    o 30% К3=1,0
    o 40% К3=1,1
    o 50% К3=1,2;
    • K4 - коэффициент наружной температуры:
    o -10oC K4=0,7
    o -15oC K4=0,9
    o -20oC K4=1,1
    o -25oC K4=1,3
    o -35oC K4=1,5;
    • K5 - число стен, выходящих наружу:
    o одна - К5=1,1
    o две К5=1,2
    o три К5=1,3
    o четыре К5=1,4;
    • К6 - тип помещения, которое находится над расчитываемым:
    o холодный чердак К6=1,0
    o теплый чердак К6=0,9
    o отапливаемое помещение К6-0,8;
    • K7 - высота помещения:
    o 2,5 м К7=1,0
    o 3,0 м К7=1,05
    o 3,5 м К7=1,1
    o 4,0 м К7=1,15
    o 4,5 м К7=1,2.
     
    Alexander нравится это.
  8. Азимут

    Азимут Специалист

    Регистрация:
    27 мар 2008
    Сообщения:
    68
    Симпатии:
    29
    Адрес:
    Питер
    Melinda, Хорошая формула!:-)!
    Кстати, эта формула отталкивается от цифры в 1 кВт/час. Но он идет с коэффициентами, которые обязательно учитывать при расчете! Отсюда - результат более приближенный к истине.[​IMG]
     
    Alexander нравится это.
  9. Max

    Max Профессионал

    Регистрация:
    21 апр 2008
    Сообщения:
    325
    Симпатии:
    98
    Адрес:
    Северная Пальмира
    Расчетная зимняя температура наружного воздуха (градусы Цельсия):

    Владивосток -24.
    Владимир -28.
    Волгоград -25.
    Вологда -31.
    Воронеж -26.
    Екатеринбург -35.
    Иркутск -37.
    Казань -32.
    Калининград -18
    Краснодар -19.
    Красноярск -40.
    Москва -28.
    Мурманск -27.
    Нижний Новгород -30.
    Новгород -27.
    Новороссийск -13.
    Новосибирск -39.
    Омск -37.
    Оренбург -31.
    Орел -26.
    Пенза -29.
    Пермь -35.
    Псков -26.
    Ростов -22.
    Рязань -27.
    Самара -30.
    Санкт-Петербург -26.
    Смоленск -26.
    Тверь -29.
    Тула -27.
    Тюмень -37.
    Ульяновск -31.

    Могу ошибаться, но именно от этих цифр отталкиваются проектировщики, при подсчете теплопотерь.
     
    Alexander нравится это.
  10. John

    John Новичок

    Регистрация:
    22 апр 2008
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    1
    Адрес:
    Уфа
    Еще одна формула:

    Qт = ( V x ∆t x k )/860; ( кВт ),

    где: V - объем помещения ( куб.м )
    ∆t - дельта температур (уличной и в помещении)
    k - коэффициент рассеивания

    Коэффициенты:
    k= 3,0-4,0 – без теплоизоляции.
    (Упрощенная деревянная конструкция или конструкция из гофрированного металлического листа).
    k= 2,0-2,9 – небольшая теплоизоляция.
    (Упрощенная конструкция здания, одинарная кирпичная кладка, упрощенная конструкция окон и крыши).
    k= 1,0-1,9 – средняя теплоизоляция.
    (Стандартная конструкция, двойная кирпичная кладка, небольшое число окон, крыша со стандартной кровлей).
    k= 0,6-0,9 – высокая теплоизоляция.
    (Улучшенная конструкция, кирпичные стены с двойной теплоизоляцией, небольшое количество окон со сдвоенными рамами, толстое основание пола, крыша из высококачественного теплоизоляционного материала).
    860- ( 1кВт/ 860 кКал ).
    [​IMG]
     
    Alexander нравится это.
  11. Павел

    Павел Новичок

    Регистрация:
    20 апр 2008
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    1
    Адрес:
    Тверь
    Ого, сколько формул!!!!:-)!
    Спасибо, форумчане![​IMG]
    Вот теперь я посчитаю, что у меня должно получиться!:-)!
     
  12. Melinda

    Melinda Администратор форума Команда форума

    Регистрация:
    23 мар 2008
    Сообщения:
    459
    Симпатии:
    421
    Адрес:
    Россия
    Павел, так какой из выбранных Вами котлов на отработанном масле, оказался ближе к истине?[​IMG]
     
  13. Павел

    Павел Новичок

    Регистрация:
    20 апр 2008
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    1
    Адрес:
    Тверь
    Нужен котел на отработанном масле мощностью 50 кВт/час!:-). Так что я остановил выбор на котле на отработанном масле Energylogic EL-200B!:good3:
     
  14. Alexander

    Alexander Администратор форума

    Регистрация:
    21 мар 2008
    Сообщения:
    650
    Симпатии:
    221
    Адрес:
    Москва-Киев
    Для удобства пользователей нашего форума, я выложу все предложенные формулы в раздел Полезная информация.
     
  15. Семарин

    Семарин Новичок

    Регистрация:
    31 июл 2008
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    2
    Добрый день!
    Необходима консультация и варианты по водяному отоплению, котел на отработанном масле.
    Имеем помещение автосервиса, площадь 350 кв.м., высота потолка 4 м, въездные ворота, помещение достаточно утеплено.
    В месяц собираем около 5 тонн отработанного масла ( в основном идет полусинтетика, достаточно хорошего качества, без содержания воды и антифриза)
    Котлы какого производителя стоит приобрести для отопления на отработке, какие именно марки?
    Что будет более эффективно и экономически оправданно для нас - воздушное отопление с помощью воздуха или водяное, через систему отопления?
     
  16. SergeSB

    SergeSB Специалист

    Регистрация:
    31 июл 2008
    Сообщения:
    71
    Симпатии:
    19
    Прежде чем рекомендовать марку оборудования, для отопления на отработанном масле вашего автосервиса, надо определиться с типом отопления: воздушное или водяное.
    После того, как определимся с типом отопления, определимся с вариантом: автоматическое (лучше чем неавтоматическое по следующим параметрам: автономное, обладает высоким кпд, меньше чистить, стоит дороже) или неавтоматическое (по сравнению с автоматическим оборудованием проигрывает из за ежедневных чисток, ниже кпд, неавтономное. Но стоит дешевле.)
     
  17. Max

    Max Профессионал

    Регистрация:
    21 апр 2008
    Сообщения:
    325
    Симпатии:
    98
    Адрес:
    Северная Пальмира
    Системно!:good:
    Добавлю.
    SergeSB, есть ли у вас готовая водяная система отопления? Сколько хотите внутри, какой регион...?
     
  18. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.971
    Симпатии:
    1.908
    Адрес:
    Москва
    Добавлю и я!:-)
    Есть ли внутренние перегородки у вашего автосервиса? Ну, например, стены внутри помещения, отделяющие допустим, покрасочную камеру от жестянки?
     
    Alexander нравится это.
  19. Семарин

    Семарин Новичок

    Регистрация:
    31 июл 2008
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    2
    Откуда я знаю? Вот мне и нужен совет, что лучше и выгоднее!
     
  20. Семарин

    Семарин Новичок

    Регистрация:
    31 июл 2008
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    2
    Да, система готовая есть.