Котел на отработанном масле Тепламос НТ 320(350,370). Реальные отзывы

Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем !Slavik!, 17 сен 2015.

  1. !Slavik!

    !Slavik! Постоянный участник

    Регистрация:
    11 янв 2013
    Сообщения:
    45
    Симпатии:
    4
    Меня интересуют реальные отзывы на котел на отработанном масле Тепламос НТ 320 или 350, 370. От людей, которые ими пользуются.
    Какие недостатки выявили при эксплуатации? Что ломается? Как часто ломается? Стабильно ли работает? Как работает его горелка? Как работает система управления - не глючит ли? Критичен ли он к составу отработанного масла? Нет ли превышения потребления отработки во время работы? Как сборка российская? Часто ли надо чистить? Может ли он работать без постоянного присмотра? И любые другие моменты из работы.

    Просьба здесь писать реальным пользователям этих котлов. Отзывы продавцов и инженеров, а также гипотетические домыслы меня не интересуют. Спасибо всем кто отзовется.
     
  2. Virtanen

    Virtanen Профессионал

    Регистрация:
    13 сен 2013
    Сообщения:
    154
    Симпатии:
    11
    Адрес:
    Это Питер, детка!
    Тоже было бы интересно почитать отзывы покупателей этих котлов.. Насколько знаю, они с прошлого года все навсего продаются? Или уже 2 года? Хотя бы сезон у кого отработал этот котелок..
     
  3. Горн

    Горн Новичок

    Регистрация:
    17 дек 2014
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    2
    Адрес:
    Новочеркасск
    Пользуюсь котлом НТ-350 третий сезон.
    Отапливает небольшую гостиницу и автосервис.
    К самому котлу вопросов нет! Работает чётко, исправно. Чистим 1 раз в месяц. Дымоход чистим весной после завершения отопительного сезона. С 8-ми метрового дымохода ведро сажи высыпается.
    Горелка стоит ЭКО-150, с ней сложнее!
    Сначала вышел из строя регулятор подогрева топлива, заменили по гарантии на Итальянский (стоял Китайский).
    В прошлом году залип микровыключатель подачи топлива (слишком часто срабатывал), заменили по гарантии (что удивительно, ведь прошло больше года) на микровыключатель с большей дельтой между включением и выключением подачи топлива. И бонусом произвели апгрейд горелки установив дополнительные защитные реле. Теперь их там аж 4 шт!!!
    Больше проблем пока не было.
     
    Alexander и Grad нравится это.
  4. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.033
    Симпатии:
    544
    Адрес:
    Москва
    Горн, спасибо! Сможете поделиться живыми фотографиями вашего котла тепламос нт-350?