Котлы и воздухонагреватели на отработанном масле EnergyLogic. Технический осмотр.

Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем Анатолий, 18 июл 2008.

Метки:
  1. Анатолий

    Анатолий Участник

    Регистрация:
    8 июл 2008
    Сообщения:
    20
    Симпатии:
    7
    Как часто выполняются работы по плановому осмотру и ремонту воздухонагревателей и котлов на отработанном масле EnergyLogic, какие рекомендации по периодичности, что делается и в какие промежутки времени.
     
    Последнее редактирование модератором: 18 июл 2008
  2. Печник

    Печник Профессионал

    Регистрация:
    22 апр 2008
    Сообщения:
    161
    Симпатии:
    58
    Ответ: Котлы и воздухонагреватели на отработанном масле EnergyLogic. Технический осм

    Из инcтрукции по эксплуатации на воздухонагреватели на отработанном масле energylogic:
    Удаление золы из теплообменника (камеры сгорания) и дымохода - каждые 800 часов работы воздухонагревателя на отработанном масле energylogic.
    Замена топливного фильтра - каждые 800 часов работы воздухонагревателя на отработанном масле energylogic или если показание вакуумметра
    превышает значение 5 дюймов рт. ст.
    Очистка рабочего колеса вентилятора - каждые 800 часов работы воздухонагревателя на отработанном масле energylogic.
    Очистка подогревателя, форсунки, проверка установок завихрителя, очистка электромагнитного клапана и электродов, обслуживание воздушного компрессора, очистка линзы кадмиевого элемента, проверка/замена прокладки горелки - ежегодно.
    Слив жидкости (воды/хладагента) с дна бака - проверка выполняется раз в месяц, слив - по мере необходимости.
    Очистка находящегося в баке фильтра грубой очистки для приема топлива (для баков, не
    стендового типа energylogic) - раз в год или если показание вакуумметра превышает
    значение 10 дюймов рт. ст.
     
  3. Печник

    Печник Профессионал

    Регистрация:
    22 апр 2008
    Сообщения:
    161
    Симпатии:
    58
    Ответ: Котлы и воздухонагреватели на отработанном масле EnergyLogic. Технический осм

    Из инcтрукции по эксплуатации на котлы на отработанном масле energylogic:
    Удаление золы : теплообменник и дымоход, наконечники электродов зажигания и
    завихритель пламени, зонд тягомера - 500 моточасов или чаще (в зависимости от
    зольности топлива).
    Удаление золы с дверцы регулятора тяги (для предотвращения заедания), Очистка вентилятора горелки, проверка/замена прокладки горелки, очистка соленоидного клапана, очистка форсуночного блока / замена прокладки форсунки, проверка датчика отсутствия теплоносителя в котле, очистка компрессора, замена фильтра компрессора, очистка преднагревателя, очистка фотодатчика, проверка/замена прокладки теплообменника для ГВС - ежегодно.
    Слив отстоя из топливного бака - еженедельно и после заливки отработанного масла.
    Замена сменного фильтра - ежегодно или когда вакуум превысит 10” рт.ст.
     
    Alexander нравится это.
  4. DIOD

    DIOD Постоянный участник

    Регистрация:
    22 июл 2008
    Сообщения:
    38
    Симпатии:
    8
    Ответ: Котлы и воздухонагреватели на отработанном масле EnergyLogic. Технический осм

    Вроде все процедуры достаточно просты, но требуют времени.. Неужели все во время проводят тех. осмотр? Мне кажется, все-таки пока что-то не сломается, мало кто решает что-то почистить или что-то заменить.
     
  5. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.057
    Симпатии:
    614
    Адрес:
    Москва
    Ответ: Котлы и воздухонагреватели на отработанном масле EnergyLogic. Технический осм

    Есть такое. Наверное 50/50. Многие реально следят за сроками и графиком, многие относятся к этому спустя рукава.
    У тех же неавтоматических печей профилактика раз в 10-12 часов. И так каждый день. Многих это достает и чистят оборудование тогда, когда печь вообще не запускается или выдает совсем мало тепла.
     
  6. Melinda

    Melinda Администратор форума Команда форума

    Регистрация:
    23 мар 2008
    Сообщения:
    458
    Симпатии:
    202
    Адрес:
    Москва
    Ответ: Котлы и воздухонагреватели на отработанном масле EnergyLogic. Технический осм

    DIOD, все-таки лучше следить за оборудованием. Чтобы не было "неожиданных" проблем при морозе в 30 градусов.:acute:
     
  7. DIOD

    DIOD Постоянный участник

    Регистрация:
    22 июл 2008
    Сообщения:
    38
    Симпатии:
    8
    Ответ: Котлы и воздухонагреватели на отработанном масле EnergyLogic. Технический осм

    Melinda, я полностью согласен, что надо! И когда куплю себе оборудование, буду стараться! Но не всегда оно получается, так как надо..
     
    Печник нравится это.
  8. Печник

    Печник Профессионал

    Регистрация:
    22 апр 2008
    Сообщения:
    161
    Симпатии:
    58
    Ответ: Котлы и воздухонагреватели на отработанном масле EnergyLogic. Технический осм

    Если я не успею пройти ТО на своей гарантийной машине вовремя, то меня дилер снимет с гарантии.
    Не успел что то поменять вовремя в котле и воздухонагревателе на отработанном масле EnergyLogic, сломалось оборудование - ремонт будет за свой счет.
    Ну а потом, все эти замены и чистки не с потолка же взяты - они нужны для того, чтобы котлы или воздухонагреватели на отработанном масле работали как можно долго и эффективно.
     
    Alexander нравится это.
  9. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.057
    Симпатии:
    614
    Адрес:
    Москва
    Ответ: Котлы и воздухонагреватели на отработанном масле EnergyLogic. Технический осм

    Не хотите сами обслуживать - можно заказать обслуживание у дилера.
     
  10. DIOD

    DIOD Постоянный участник

    Регистрация:
    22 июл 2008
    Сообщения:
    38
    Симпатии:
    8
    Ответ: Котлы и воздухонагреватели на отработанном масле EnergyLogic. Технический осм

    Да, кстати, это вариант!
    А я что-то и не подумал об этом..
    А дорого это будет стоить?
     
  11. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.057
    Симпатии:
    614
    Адрес:
    Москва
    Ответ: Котлы и воздухонагреватели на отработанном масле EnergyLogic. Технический осм

    Все будет зависить от типа выбранного Вами оборудования. Какой котел или воздухонагреватель на отработанном масле energyLogic вы планируете приобретать?
     
  12. Анатолий

    Анатолий Участник

    Регистрация:
    8 июл 2008
    Сообщения:
    20
    Симпатии:
    7
    Ответ: Котлы и воздухонагреватели на отработанном масле EnergyLogic. Технический осм

    Где установлены моточасы на оборудовании, для определения колличества отработанного времени оборудованием? Ведь технический осмотр проводится в основном по наработанным часам.
     
  13. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.057
    Симпатии:
    614
    Адрес:
    Москва
    Ответ: Котлы и воздухонагреватели на отработанном масле EnergyLogic. Технический осм

    На самом оборудовании. В районе горелки.
     
  14. Max

    Max Профессионал

    Регистрация:
    21 апр 2008
    Сообщения:
    319
    Симпатии:
    99
    Адрес:
    Северная Пальмира
    Ответ: Котлы и воздухонагреватели на отработанном масле EnergyLogic. Технический осм

    Небольшой счетчик моточасов - так будет корректнее. А то у меня слово "моточасы" вызвали ассоциацию с курантами.:wink:
    В основном да, но бывают случаи, когда оборудование ставится на "убой" и тогда срок профилактических работ сдвигается. Чаще приходится чистить.
    Вот как он выглядит....обыкновенный счетчик.
    [​IMG]
     
    Alexander нравится это.