Обсуждение горелки на отработанном масле Smart Burner

Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Электрик23рус, 14 окт 2010.

  1. DorotOtVorot

    DorotOtVorot Новичок

    Регистрация:
    14 сен 2020
    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    0
    Всем привет, нужна помощь или советы. В прошлом году нам достался котел Риэлло с горелкой Смарт Бурнер B-20, все выпуска 2013 года. Никакой документации к ним нет. Пытались запустить сейчас, чтобы проверить в работе, но не работает котел. Опытным и с помощью официала путем поняли, что горелка вроде живая, котел тоже визуально в порядке, а проблема идет с пульта. Там ворох проводов, и судя по всему, стоят они там не так как надо, да и уже не те, что были ранее - остались и родные, но видна еще и куча откусышей, болтающихся сами по себе. Не мог бы кто нибудь поделиться схемой электрической к пудьту Риэлло? Или может кто-то может сделать фото своего пульта, какой он в оригинале и рабочем состоянии, если не трудно. В целом мы бы осилили сами, но был бы рад любой помощи по правильному подключению - как виртуальной через эту тему, так и через вотсап или почту, неважно как. Отблагодарил бы.
     
  2. Krotov

    Krotov Профессионал

    Регистрация:
    30 мар 2009
    Сообщения:
    432
    Симпатии:
    287
    Адрес:
    Бурятия
    Привет, если у вас пульт tmr 2 (написано на нем должно быть про модель), то ловите на него инструкцию. По идее так и должно быть, так как этот пульт в основном использовался.
     

    Вложения:

    • TMR 2.pdf
      Размер файла:
      896,1 КБ
      Просмотров:
      110
    Melinda нравится это.
  3. DorotOtVorot

    DorotOtVorot Новичок

    Регистрация:
    14 сен 2020
    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    0
    Привет! Да, спасибо у меня трм-2. Инструкцию заберу, буду пользовать.
     
  4. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Вот фото пульта Riello TMR-2. Без гарантий того, что там правильное подключение. Может вам поможет. Я бы, так или иначе, плясал бы от электрической схемы, которую вам Krotov выложил.
     

    Вложения:

    • 1.jpg
      1.jpg
      Размер файла:
      181,3 КБ
      Просмотров:
      92
    • 2.jpg
      2.jpg
      Размер файла:
      135,6 КБ
      Просмотров:
      93
    • 3.jpg
      3.jpg
      Размер файла:
      221,1 КБ
      Просмотров:
      98
    • 4.jpg
      4.jpg
      Размер файла:
      132,8 КБ
      Просмотров:
      95
    Melinda нравится это.
  5. DorotOtVorot

    DorotOtVorot Новичок

    Регистрация:
    14 сен 2020
    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    0
    О, Спасибо, скачал, в любом случае пригодиться!
     
  6. Анатолий_LAI

    Анатолий_LAI Участник

    Регистрация:
    20 янв 2013
    Сообщения:
    19
    Симпатии:
    4
    Может кому то пригодится. Инструкция по работе и программированию контроллера горелки B-10.
    Дали китайцы при покупке контроллера. Проверено в работе.
     

    Вложения:

    • AH-14MR-AC.zip
      Размер файла:
      1,2 МБ
      Просмотров:
      135
    Melinda и арсентий нравится это.
  7. Анатолий_LAI

    Анатолий_LAI Участник

    Регистрация:
    20 янв 2013
    Сообщения:
    19
    Симпатии:
    4
    После 10 лет эксплуатации горелки появилась проблема. Факел стал плохой и не стабильный. Горелка плохо запускалась и иногда уходила в аварию при запуске. Давление воздуха на форсунку приходилось поднимать до 1,5 вместо 0,6. Проблема оказалась в закоксованной трубке подачи масла на форсунку. Хотя до этого продувал ее очистителем карбюратора и воздухом. Попробовал протолкнуть тросик по трубке и понял в чем проблема. Тросик не проходит. Вращая тросик прочистил трубку и все пришло в норму.
    Никогда эту трубку не чистил. К тому же на ней стоял утеплитель что бы поток вторичного воздуха ее не охлаждал. Но все же засорение произошло, хотя годов прошло не мало.
     
    Krotov нравится это.
  8. Анатолий_LAI

    Анатолий_LAI Участник

    Регистрация:
    20 янв 2013
    Сообщения:
    19
    Симпатии:
    4
    Была еще одна поломка. Стабилизатор питания LM317. Проявлялось это так: Остывшая горелка запускалась нормально и работала некоторое время. Потом уходила в аварию, при этом светодиод, расположенный около релюшки включения вентилятора начинал беспорядочно моргать слабым свечением. Измерение напряжения на клемме 24V выявило проблему. Решение: замена стабилитрона.
     
  9. Анатолий_LAI

    Анатолий_LAI Участник

    Регистрация:
    20 янв 2013
    Сообщения:
    19
    Симпатии:
    4
    Кстати, этот контроллер легко можно заменить на китайский PLC контроллер FX1N-14MR (один в один) или на FX1N-20MR с расширением возможностей, т.к. имеет больше входных и выходных зон. Блок питания на 24в придется ставить отдельный. Ну и программу нужно написать. Преимущество такой замены в том, что цена контроллера в 10 раз меньше, написание программы и программирование производится в GX Developer, которая есть в свободном доступе и на русском языке. Желающим флаг в руки. Применение таких контроллеров совсем не ограничивается именно этой горелкой.
     
  10. Andreikl

    Andreikl Участник

    Регистрация:
    4 окт 2014
    Сообщения:
    11
    Симпатии:
    9
    Парни , вопрос. Бывает , что горелка останавливается вследствие каких-то причин , то топливо не нравится , то еще что то с чем то. Вобщем рабочие моменты. За этим мы следим , мы уже приспособились к этому - когда холодно смотрим по трубе на улице – есть выхлоп или нет , не заходя в котельную. А когда не очень холодно , приходится заходить и проведать лично (что не всегда хочется :18:). Решили наконец-то через многие годы работы ( горелке уже сто лет в обед , а мы только созрели :47:) автоматизировать и осовременить этот процесс. Почитал интернет на эту тему , решения следующие – отдельный котельщик на зарплате чтоб отвечал и следил – нам не нравится , он просто не нужен , без него справляемся. Установка видеонаблюдения (дешевой wi fi камеры) с выводом картинки из котельной на комп охранника – нам нравится. Установка gsm модуля - нравится. Вывод сигнала шумового или светового в комнату круглосуточно дежурящей охраны – тоже нравится. Короче , не нужно что-то современное , автоматизированное , нанотехнологичное и роботизированное. Нужно извещение в том или ином формате , по которому сотрудник зашел в котельную , проверил что все штатно и нажал на кнопку перезапуска. Бюджетное и простое. Какие есть еще решения по вашему опыту?
     
  11. sadf1

    sadf1 Участник

    Регистрация:
    15 ноя 2022
    Сообщения:
    12
    Симпатии:
    14
    У меня не такая горелка, но вопрос этот тоже проходил. Лучше видеофиксации ничего не придумали.Хочешь на комп, хочешь на телефон.Дешево-удобно.Сам пользую
     
    Melinda и Andreikl нравится это.
  12. Krotov

    Krotov Профессионал

    Регистрация:
    30 мар 2009
    Сообщения:
    432
    Симпатии:
    287
    Адрес:
    Бурятия
    Да все из перечисленного нормально, смотрите сами что больше нравится.
     
    Melinda и Andreikl нравится это.
  13. Andreikl

    Andreikl Участник

    Регистрация:
    4 окт 2014
    Сообщения:
    11
    Симпатии:
    9
    Склоняемся на самом деле к ip видеокамере. По деньгам очень бюджетно если братить с али, и удобно очень. Шумовая-световая сигнализация тоже норм, но тут не нравится, что она привязана к месту установки. То есть видишь зажжоную лампочку только в комнате охраны. С камерой через инет вся картинка на телефоне, где бы ты не был. Шумовую уже передумали, громко и нервно будет.
     
    Krotov нравится это.
  14. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    По практике, конечно чаще сотрудник предприятия, которому доверили помимо основной работы еще и котельную в нагрузку:41:, потом видеонаблюдение, далее котельщик по должности, потом свето-шумовой сигнал, и реже всего gsm.

    Аналогичный вопрос был пару лет назад. Была задача вывести оповещатель - сигналку-“орало” в отдельную комнату, чтобы при включении лампочки Неисправность на горелке Smart Burner орало, соответственно, орало в том месте, где оно стоит:rolleyes: Поэтому поделюсь более развернуто, может кому пригодится решение.
    Вот такая шумелка была, именно ее нужно было использовать:
    1.jpg 2.jpg
    Вот ее схема и паспорт.
    3.jpg
    Технически подключение к горелке было такое: в блоке управления, на плате Y0, по моему он свободен. Если нет, то параллельно. И нейтраль N. Аккуратнее, чтобы ничего не замкнуть. Сирену подключаем к ним. На датчик пки-3 ( по схеме орало-сирены ) 220 подаваться будет и она будет звенеть. Звенеть должна, когда будет лампочка зажигаться, то есть в момент аварии и периодически. По идее вот такое вот решение реализовали тогда.
     

    Вложения:

    Krotov, Melinda и Andreikl нравится это.
  15. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Видео про горелку Smart Burner B-10, работает на растительной отработке
     
    Krotov и Melinda нравится это.
  16. Andreikl

    Andreikl Участник

    Регистрация:
    4 окт 2014
    Сообщения:
    11
    Симпатии:
    9
    Ага, спасибо еще раз!
     
    Melinda нравится это.
  17. Andreikl

    Andreikl Участник

    Регистрация:
    4 окт 2014
    Сообщения:
    11
    Симпатии:
    9
    Взяли купольную камеру ANBIUX на авито бу. 8-мегапиксельная IP, с двумя объективами, с цветным ночным видением и 8-кратным оптическим зумом. На али новая 2800 руб, на авито 1400 руб:) Если хотите кому интересно, дам знать о ее качестве.
     

    Вложения:

    • ANBIUX.jpg
      ANBIUX.jpg
      Размер файла:
      73,4 КБ
      Просмотров:
      74
    Krotov, Grad, арсентий и ещё 1-му нравится это.
  18. Авангард

    Авангард Эксперт форума

    Регистрация:
    28 дек 2009
    Сообщения:
    626
    Симпатии:
    257
    Не в курсе, как работает автоматика у этих горелок, поэтому напишу общее.
    У камеры все хорошо, но только в том момент, когда вы в нее смотрите. То есть горелка встала, а вы это заметите тогда, когда в монитор или телефон увидите. Это наверное нормально для обычных остановок, скажем так, не экстренных, когда есть время неторопливо подойти, посмотреть и перезапустить.
    Но остановки у всех горелок бывают как обычными, так и экстренными. Экстренных, понятно, очень мало, но они тоже есть!
    Поэтому универсальным решением как для обычных, так и экстренных остановок, как по мне, это световое, шумовое, иное оповещение. Чтобы сигнал в виде лампочки, шума, уведомления-оповещения пришел сразу же, он будет виден/слышан тем, кто за ним следит. Отсюда реакция на это будет быстрее. Что для экстренных случаев важно, а для обычных по сути без разницы.
     
    Krotov, Melinda, арсентий и ещё 1-му нравится это.
  19. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Пару примеров того, как горелка Smart Burner на отработке сжигает дизельное топливо.
    На видео модели B-10 и B-30, в обоих случаях тестовые запуски: погонять, чтобы изучить ее работу и понять принцип настроек для того, чтобы поменять топливо и через сутки работы перейти уже на основной тип топлива - отработанное масло.



     
    Krotov и Melinda нравится это.
  20. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    С сообщением конечно же соглашусь, подмечено все правильно, с правильными нюансами. Но на самом деле тут под задачу все. Что в итоге человек хочет, как будет эксплуатировать, отсюда и надо приобретать девайс нужный.