Обсуждение горелки на отработанном масле Smart Burner

Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Электрик23рус, 14 окт 2010.

  1. Lemesh94

    Lemesh94 Новичок

    Регистрация:
    18 окт 2024
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    2
    А мне как раз все понятно - у меня история как человек выше написал. Спасибо за мнение
     
    Krotov и Melinda нравится это.
  2. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    3.274
    Симпатии:
    2.537
    Адрес:
    Москва
    На фото – теплогенератор на отработанном масле Тепламос HD 200 мощностью 197 кВт, с горелкой на отработанном масле Smart Burner B-20, мощность 130-237 кВт.

    Теплогенератор в эксплуатации с 2020 года. Летом этого, 2024 года, у воздухонагревателя прогорела камера сгорания, ремонт невозможен, только замена на новый аппарат. Горелка живая.
     

    Вложения:

    • 20-23-45.jpg
      20-23-45.jpg
      Размер файла:
      95,6 КБ
      Просмотров:
      64
    • 20-23-49.jpg
      20-23-49.jpg
      Размер файла:
      81,7 КБ
      Просмотров:
      68
    макстор, Krotov и !Slavik! нравится это.
  3. Melinda

    Melinda Администратор форума Команда форума

    Регистрация:
    23 мар 2008
    Сообщения:
    494
    Симпатии:
    490
    Адрес:
    Россия
    Новое видео на нашем канале в YouTube, в котором показана работа горелки на отработанном масле Smart Burner B-30 (с настраиваемым диапазоном тепловой мощности от 245 кВт до 355 кВт) со стальным двухходовым жаротрубным водогрейным котлом с реверсивной топкой Wyberg. В эксплуатации с 2023 года.
     
    макстор, Krotov, Grad и ещё 1-му нравится это.
  4. !Slavik!

    !Slavik! Постоянный участник

    Регистрация:
    11 янв 2013
    Сообщения:
    130
    Симпатии:
    102
    4 года – слабовато и маловато что-то. А почему ремонт-то невозможен?
     
  5. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    3.274
    Симпатии:
    2.537
    Адрес:
    Москва
    Как есть. Обычно, конечно же, работают до такой ситуации на порядок дольше.
    Это со слов эксплуатанта. По его мнению, аппарат восстановлению не подлежит.
     
  6. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    3.274
    Симпатии:
    2.537
    Адрес:
    Москва
    На фотографиях – модульная котельная, работающая на отработанном масле. Ее сердце составляют комплект: водогрейный жидкотопливный котел торговой марки De Dietrich + горелка на отработанном масле торговой марки Smart Burner B-50. Имеет тепловую мощность 500 кВт (0,5 МВт). Горелка двухступенчатая, макс. тепловой диапазон 355 кВт - первая ступень, 500 кВт – вторая ступень. На фото также видны остальные основные и вспомогательные узлы котельной. БМК работает в Москве. Ранее в теме выкладывалось видео ее работы.
     

    Вложения:

    • B-50-11.jpg
      B-50-11.jpg
      Размер файла:
      182,5 КБ
      Просмотров:
      69
    • B-50-12.jpg
      B-50-12.jpg
      Размер файла:
      235,2 КБ
      Просмотров:
      62
    • B-50-13.jpg
      B-50-13.jpg
      Размер файла:
      154,6 КБ
      Просмотров:
      64
    • B-50-14.jpg
      B-50-14.jpg
      Размер файла:
      201,9 КБ
      Просмотров:
      59
    • B-50-15.jpg
      B-50-15.jpg
      Размер файла:
      173,5 КБ
      Просмотров:
      69
    • B-50-16.jpg
      B-50-16.jpg
      Размер файла:
      171,9 КБ
      Просмотров:
      67
    • B-50-17.jpg
      B-50-17.jpg
      Размер файла:
      193,9 КБ
      Просмотров:
      74
    • B-50-18.jpg
      B-50-18.jpg
      Размер файла:
      178,9 КБ
      Просмотров:
      68
    • B-50-19.jpg
      B-50-19.jpg
      Размер файла:
      154,8 КБ
      Просмотров:
      60
    • B-50-20.jpg
      B-50-20.jpg
      Размер файла:
      168 КБ
      Просмотров:
      61
    Неформат87, ENGINE, Krotov и 3 другим нравится это.
  7. макстор

    макстор Новичок

    Регистрация:
    21 ноя 2024
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    1
    день добрый всем.
    на данный момент эксплуатируем оборудование производства smart burner, а именно горелку 30, с котлом риэло и отапливаем производственный цех.
    пару вопросов у сведущих людей:
    при монтаже у нас у котла удалили турбуляторы. в качестве личного любопытства, если мы их вернем, получим ли мы тепла больше с каждого сожженного литра отработки?
    в инструкции на горелки указаны виды топлива, перечислять их не буду. есть возможность приобретать для котельной кроме отработанного масла также и мазут марки ф-5 и м-100. хотелось бы понимать, мазуты указанных марок, можно ли использовать в качестве топлива? есть может у кого практический опыт? если можно использовать, то может какие доработки необходимо предусмотреть - поделитесь. или просто пожечь на свое усмотрение и отвественность?

    горелка 5 лет работает и уже не гарантийная, поэтому поле для гуманных эксперементов свободно.
     
  8. !Slavik!

    !Slavik! Постоянный участник

    Регистрация:
    11 янв 2013
    Сообщения:
    130
    Симпатии:
    102
    Не используйте не регламентируемое топливо. Все производители в инструкции пишут не просто так, что можно, а что нельзя.
     
    Grad нравится это.
  9. Krotov

    Krotov Эксперт форума

    Регистрация:
    30 мар 2009
    Сообщения:
    554
    Симпатии:
    513
    Адрес:
    Бурятия
    С мазутами не экспериментировал. Возвращение турбулизаторов возможно (но не факт) улучшит теплоотдачу. Но, возможно (но не факт) ухудшит горение, поэтому нужно будет подкорректировать настройки горения.
     
    Grad нравится это.
  10. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    3.274
    Симпатии:
    2.537
    Адрес:
    Москва
    Практического опыта по сжиганию топлив, которые выходят за рамки инструкции у меня нет, потому что не выхожу из этих рамок.
    В этой теме ранее кто то писал из форумчан, что он успешно сжигал что то типа нефти в горелке Smart Burner, почитайте.

    По турбулизаторам четко все сказал Krotov, присоединяюсь.
     
  11. макстор

    макстор Новичок

    Регистрация:
    21 ноя 2024
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    1
    понял тон мнений. а еще вопрос. вот взять горелку 20 и 30 при одинаковых показателях температуры и помещения - расход топлива будет одинаковый ?или 30 сожрет больше, за счет больших форсунок?
     
  12. Krotov

    Krotov Эксперт форума

    Регистрация:
    30 мар 2009
    Сообщения:
    554
    Симпатии:
    513
    Адрес:
    Бурятия
    Если я правильно понял вопрос, то по идее обе они одинаково будут потреблять топливо, просто 30-я будет нагревать быстрее, а 20-я нет. И режим работы разный у них будет, B-20 дольше работать, а B-30 меньше работать. Помещение то одинаковое они греют!
     
    Grad нравится это.
  13. Krotov

    Krotov Эксперт форума

    Регистрация:
    30 мар 2009
    Сообщения:
    554
    Симпатии:
    513
    Адрес:
    Бурятия
    Да, кстати, если проведете свой гуманный эксперимент, то выложите впечатления, фото и видео если возможно, мне интересно почитать.:drinks:
     
    !Slavik! и Grad нравится это.
  14. макстор

    макстор Новичок

    Регистрация:
    21 ноя 2024
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    1
    да, правильно поняли. ОК
     
    ENGINE нравится это.
  15. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    3.274
    Симпатии:
    2.537
    Адрес:
    Москва
    На видео показана совместная работа жидкотопливного котла Buderus GE 315 с горелкой на отработанном масле Smart Burner B-20. Управление данным комплектом идет от пульта управления котла, он дает сигналы на включение и отключение горелки в автоматическом режиме - это показано на видео. В ролике виден способ заполнения топливного бака для хранения отработки, на крышке которого установлены насос для подачи топлива и фильтр ( все это идет в стандартном комплекте поставки горелки). А еще ее настройки для работы и горение. Ну и немного общего вида котельной.

     
    Неформат87, ENGINE, Melinda и 2 другим нравится это.
  16. !Slavik!

    !Slavik! Постоянный участник

    Регистрация:
    11 янв 2013
    Сообщения:
    130
    Симпатии:
    102
    Ранее видел на форуме фотки B-60 600 квт с таким же котлом, не понимаю крен в сторону Де Дитрих, откуда такая любовь на больших мощностях, хитрость может какая?
     
  17. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    3.274
    Симпатии:
    2.537
    Адрес:
    Москва
    Это тот же заказчик, у него очередная котельная была с этими же горелками. Тут нет крена, хитрости, любви-ненависти к котлам этой марки. Котлы просто были уже, поэтому плясали от этого.
     
  18. Осетин

    Осетин Новичок

    Регистрация:
    19 дек 2024
    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    0
    пользуюсь smart b-05, в целом нормальная - установлена на воздушном калорифере с вентилятором. надоело то, что после горения отработанного масла образуется какой то лютый кокс, как асфальт прям. мы не заморачиваемся на тему фильтрования - жрет все гэ что привозят. понимаю что неправильно - но нет возможностей и времени заниматься фильтрованием – отстоем – чисткой – тем - сем. этот каменный уголь этот после сжигания масляной отработки можно сбить только ломом - ни что другое не берет. его б не трогали мы – но он растет в размерах внутри печки и кажется что тепла меньше получается. а потом керхером вымываем все это это гэ. иожет кто порекомендует какую то специальную химию - которая размягчит это, чтобы облегчить процесс уборки внутри калорифера - в идеале просто превратит все это в жидкость которую мы вымоем потом? типа как на мойке – концентрат – помывка. и да, ребят, не обижайтесь - хотелось бы услышать только что конкретно купить, без интернетовских разглагольствований что так не нужно - так нужно - а почему. в интернете спросишь – вечно тысячу вопросов в ответ получишь вместо ответа и сам дурак))) спасибо всем откликнувшимся))))
     
  19. Krotov

    Krotov Эксперт форума

    Регистрация:
    30 мар 2009
    Сообщения:
    554
    Симпатии:
    513
    Адрес:
    Бурятия
    Большое количество “кокса” точно снижает теплоотдачу.
    По химии не помогу, так как ситуации с образованием кокса не допускаю просто.
    Вот здесь ТО/Сервис горелки на отработке может что пригодится вам или вопрос этот туда тоже уместно продублировать.
     
    Осетин и Grad нравится это.
  20. Осетин

    Осетин Новичок

    Регистрация:
    19 дек 2024
    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    0
    в той теме про детали горелки обсуждение - а мне бы про очистку внутренности самой печки