Обсуждение горелки на отработанном масле Smart Burner

Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Электрик23рус, 14 окт 2010.

  1. soul

    soul Эксперт форума

    Регистрация:
    16 фев 2011
    Сообщения:
    89
    Симпатии:
    35
    Адрес:
    Владивосток
    У вас котельная по правилам спроектирована? Какая в ней температура днем и опускается ли она ночью? Может у вас ствол охлаждается ночью холодным воздухом и горелка отключается из-за этого?
     
  2. Zagadkin

    Zagadkin Эксперт форума

    Регистрация:
    25 ноя 2008
    Сообщения:
    464
    Симпатии:
    138
    Адрес:
    Москва
    А может просто ночью отключают электричество?
     
  3. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Любопытная история. Извините, помочь не знаю чем (все, что мог предположить, у вас уже спросили), потому как она какая-то фантастическая, на мой взгляд. Но будет интересно знать, чем она закончится.
     
  4. ENGINE

    ENGINE Эксперт форума

    Регистрация:
    11 мар 2011
    Сообщения:
    353
    Симпатии:
    66
    Адрес:
    RU
    Слушай, ну не может такого быть - темнишь ты. Раз ты пишешь, что котлом и горелкой ты два года доволен, то днем работает, а три ночи отключения это странно, согласись? Что у тебя поменялось, вспоминай, рассказывай. Это не механическая неисправность – об этом ты сам тут говоришь.
     
  5. noice

    noice Участник

    Регистрация:
    13 ноя 2013
    Сообщения:
    15
    Симпатии:
    0
    У меня все в том же ключе. я короче не знаю, что делать. снова горелка затухла этой ночью.
     
  6. noice

    noice Участник

    Регистрация:
    13 ноя 2013
    Сообщения:
    15
    Симпатии:
    0
    Ну как по правилам, нет, конечно. Отступ от стен есть - их не греем, горючих и ядовитых материалов рядом нет, огнетушитель есть, песок – на улице. Убираемся раз в месяц в ней…хаха….что еще нужно?В том году котел отгородили – соорудили как бы котельную. Это при входе в служебное помещение. Все нормально работало днем и ночью, жалоб нет. Единственное ну где-то две недели назад стеллажи в эту комнату поставили – сделали небольшой склад запчастей. Дверь недавно при входе поставили. То есть “котельная” внутри помещения. Температура плюсовая, точно не скажу, но градусов +10 есть в любое время суток. Только не говорите что у меня отопления нет, потому что у меня стелажи фонят рядом с котлом….хаха))
     
  7. noice

    noice Участник

    Регистрация:
    13 ноя 2013
    Сообщения:
    15
    Симпатии:
    0
    да ничего я не темню - мне то что от этого.
     
  8. noice

    noice Участник

    Регистрация:
    13 ноя 2013
    Сообщения:
    15
    Симпатии:
    0
    Сторож говорит, что электричество ночью не отрубали. надеюсь он ночью не спал и не проворонил внезапное отключение.
     
  9. Peter Becker

    Peter Becker Профессионал

    Регистрация:
    18 ноя 2009
    Сообщения:
    160
    Симпатии:
    52
    Добрый день.
    Несколько раз сталкивался с подобным поведением горелок.
    Когда в помещении с горелкой нет приточной вентиляции и дверь на ночь закрыта, то выбрав воздух она тухнет. Днём когда открывают и закрывают дверь - всё нормально.
    Смешно, но горелка на это реагирует. Проверьте не Ваш ли это случай.
    MfG
     
    Alexander нравится это.
  10. ENGINE

    ENGINE Эксперт форума

    Регистрация:
    11 мар 2011
    Сообщения:
    353
    Симпатии:
    66
    Адрес:
    RU
    Ну вот и ключик нашелся. Выноси стеллажи и выбрось их на помойку. Тогда у тебя все вернется и ты будешь снова доволен
     
    Alexander нравится это.
  11. тамада

    тамада Профессионал

    Регистрация:
    1 окт 2011
    Сообщения:
    176
    Симпатии:
    28
    Адрес:
    Северный Урал
    Дверь недавно при входе поставили. Думаю ответ здесь !
     
    Alexander и ENGINE нравится это.
  12. ENGINE

    ENGINE Эксперт форума

    Регистрация:
    11 мар 2011
    Сообщения:
    353
    Симпатии:
    66
    Адрес:
    RU
    Дверь теперь закрываешь на ночь, а днем она открыта видимо?
    Жму руку. Я тоже так думаю.
     
    noice нравится это.
  13. тамада

    тамада Профессионал

    Регистрация:
    1 окт 2011
    Сообщения:
    176
    Симпатии:
    28
    Адрес:
    Северный Урал
    ВОТ ВИДИМО И ВЫЯСНИЛОСЬ...
     
    noice нравится это.
  14. тамада

    тамада Профессионал

    Регистрация:
    1 окт 2011
    Сообщения:
    176
    Симпатии:
    28
    Адрес:
    Северный Урал
    СТОИТ ПОЧИТАТЬ ПРО ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ КОТЕЛЬНЫХ.
     
  15. noice

    noice Участник

    Регистрация:
    13 ноя 2013
    Сообщения:
    15
    Симпатии:
    0
    Peter Becker, Тамада, Engine, дверь конечно на ночь стали закрывать, чтобы то что хранится-с утра было также на своем месте. Я ваши намеки понял и по ходу догадался, почему у нас глохнет smart burner ночью.
     
  16. noice

    noice Участник

    Регистрация:
    13 ноя 2013
    Сообщения:
    15
    Симпатии:
    0
    ночь прошла хорошо, котел и горелка в норме-дверь открыта.
    Большое спасибо вам всем.
     
  17. noice

    noice Участник

    Регистрация:
    13 ноя 2013
    Сообщения:
    15
    Симпатии:
    0
    кстати, хочу поделиться нашим ноухау ( не путать с хауноу)-хаха)))). Только громко не смеятся! Мы фильтруем отработку перед тем, как она попадет в емкость и в далее нашу smart burner вот как – режем 3-4 пары женских колготок. Берем плотные – от 50 den - самые дешевые на рынке, хаха))). Накладываем их слоями на горловину емкости, натягиваем и заливаем отработку. Фильтрация чумовая, отработка становится практически как слеза младенца. Заливаем раз в месяц-так что возня такая не утомляет. Все примите на заметку – дешево и эффективно.
     
  18. shop268

    shop268 Специалист

    Регистрация:
    26 ноя 2013
    Сообщения:
    98
    Симпатии:
    8
    Приветствую Вас форумчане!
    Столкнулся с такой проблемой, стал каждый день чистить пламяудерживающую головку на горелке Smart Burner B-10, образуется за сутки закоксованый пепел размером с кулак. Понять причину не могу. Почистил, зажигается нормально, пламя стабильное оранжевое, масло не капает, вроде все сгорает (насколько видно в окошко). Воздух 1,1атм, заслонка на 1, температура масла 90. Помогите пожалуйста разобраться.
     
  19. ENGINE

    ENGINE Эксперт форума

    Регистрация:
    11 мар 2011
    Сообщения:
    353
    Симпатии:
    66
    Адрес:
    RU
    Помогу.
    Твоя горелка Smart Burner ведет себя как герой.
    Я вообще удивляюсь, как она работает на твоем Beretta.
    Потому что Berreta - это не вариант для любой горелки на отработке.

    Нужны подробности: что за котел, марка, мощность, дымоход ( сечение, конфигурация, общая длина ). Фотографии, если есть.
     
  20. shop268

    shop268 Специалист

    Регистрация:
    26 ноя 2013
    Сообщения:
    98
    Симпатии:
    8
    Приветствую, ENGINE.
    котел Beretta Verona VR6, мощность 100квт, дымоход- выход с котла 180мм, вверг буквой Г, а потом в вертикальный дымоход 250мм высотой16м
     

    Вложения: