Обсуждение горелок на отработке масла Nortec

Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем KimKim, 17 апр 2014.

  1. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Возможно горелка велика для отапливаемой мощности.

    В качестве эксперимента можно попробовать установить форсунку в nortec меньшей мощности - она может и заработает. Обратитесь к продавцу оборудования, возможно у него есть форсунки маленькие. От WB 40, как пример. Но я не ручаюсь и не даю гарантии, что форсунки, используемые в WB 60 и WB 40 являются разными. Они могут быть одинаковыми...Уточняйте у продавца. Или у форумчан, кто владеет точной информацией.

    Или, например, форсунку Delavan 3609-11, которая используется на горелке Kroll KG/UB 20. Здесь тоже ничего утверждать не могу, не экспериментировал.

    Просто я сталкивался с таким вопросом у другого оборудования - меняли большую форсунку на меньшую, и все решилось положительно - горелка заработала хорошо и все довольны.
     
  2. Virtanen

    Virtanen Профессионал

    Регистрация:
    13 сен 2013
    Сообщения:
    155
    Симпатии:
    11
    Адрес:
    Это Питер, детка!
    Может к котлу панель управления докупить? Чтоб регулировала всю работу, и чтоб не допускала закипания, вовремя тормозя горелку?
     
  3. marusino

    marusino Новичок

    Регистрация:
    25 дек 2015
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    В интернете нашел инфу, что на горелке Kroll KG/UB 20 установлена
    форсунка DELAVAN SNA 30609-11 .
    Подскажите это правильно что тип SNA А НЕ DA?
     
  4. ENGINE

    ENGINE Эксперт форума

    Регистрация:
    11 мар 2011
    Сообщения:
    353
    Симпатии:
    66
    Адрес:
    RU
    Точно не скажу, но мне кажется что sna это не da.
     
  5. marusino

    marusino Новичок

    Регистрация:
    25 дек 2015
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    да sna это не da .
    Насколько я знаю что DA это пневматическая форсунка.
    а SNA для дизельных горелок.
    У меня самодельная горелка с форсункой от KROLL 55 а мощность котла 40-45 квт вот и пытаюсь выяснить какую форсунку с
    минимальной мощностью мне подобрать.
    За совет буду оч благодарен.
     
  6. marusino

    marusino Новичок

    Регистрация:
    25 дек 2015
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    вроде мне подойдет Delavan 30609-11
    Буду оч благодарен за совет
     
  7. mamaj

    mamaj Эксперт форума

    Регистрация:
    1 фев 2014
    Сообщения:
    245
    Симпатии:
    54
    Адрес:
    Украина, Днепропетровск.
    В котле ставте термодатчик, что бы отключал горелку и весь вопрос!!! Стоит копейки и регулировка как в бойлере!!!
     
  8. Alexander

    Alexander Администратор форума

    Регистрация:
    21 мар 2008
    Сообщения:
    650
    Симпатии:
    221
    Адрес:
    Москва-Киев
    Описание горелки на отработанном масле Nortec.
    Nortec.jpg

    Характеристики (Nortec WB40 / Nortec WB60 / Nortec WB120 / Nortec WB170 / Nortec WB230 / Nortec WB270 / Nortec WB350/ Nortec WB550/ Nortec WB650):
    Тепловая мощность (кВт): 15–40 / 30–59 / 55–130 / 130–170 / 130–230 / 190–270 / 270-350 / 320–550 / 330–700.
    Расход отработанного масла (кг/час): 1,5-3,9 / 3,65-6,0 / 6,0-13,0 / 14,0-16,9 / 14,0-23,0 / 19,0-27,0 / 26,0-35,0 / 32,0-55,0 / 33,0-65,0.
    Расход воздуха (м3/час): 4 м3/час / 5 м3/час / 9,5 м3/час / 10 м3/час / 12 м3/час / 15 м3/час / 20 м3/час / 25 м3/час / 35 м3/час.
    Давление воздуха (бар): 1,5-3 бар./ 1,5-3 бар./ 2-3 бар. / 2-3,5 бар. / 2-4 бар. / 2-4 бар. / 2-4 бар. / 2-4,5 бар. / 3-7 бар.
    Вес горелки (кг): 9 / 17,2 / 17,5 / 18 / 25 / 25,5 / 27 / 30,5 / 75,5
    Габариты (Д, Ш, В),мм: 440х350х300 / 530х460х205 / 530х460х205 / 530х460х205 / 700х530х212 / 700х530х212 / 700х530х400 / 880х620х400 / 900х620х280
    Производство: Nortec (Китай).
     
  9. Krotov

    Krotov Профессионал

    Регистрация:
    30 мар 2009
    Сообщения:
    432
    Симпатии:
    287
    Адрес:
    Бурятия
    Горелка на отработке Nortec на видео:





     
  10. Наотработке

    Наотработке Новичок

    Регистрация:
    23 дек 2018
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    3
    Адрес:
    Клин
    Планирую приобретать горелку Nortec б/у, писал уже об этом на форуме. А кто их производитель? Продавец-частник говорит что Канада, а вообще смотрю это Китай. Не понял.
     
  11. Авангард

    Авангард Эксперт форума

    Регистрация:
    28 дек 2009
    Сообщения:
    626
    Симпатии:
    257
    Никакая это не Канада, а Китай.
     
    britmila нравится это.
  12. Наотработке

    Наотработке Новичок

    Регистрация:
    23 дек 2018
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    3
    Адрес:
    Клин
    Скажите, это плохо? Как качество? Продавец говорит, что нормально работали у него целый год.
     
  13. Авангард

    Авангард Эксперт форума

    Регистрация:
    28 дек 2009
    Сообщения:
    626
    Симпатии:
    257
    На мой взгляд нет. Что тут такого плохого?
    Мне не понравилось.
     
  14. Наотработке

    Наотработке Новичок

    Регистрация:
    23 дек 2018
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    3
    Адрес:
    Клин
    Ну мало ли у кого предубеждение может есть, поэтому и спрашиваю. У меня нет, поэтому тоже не считаю чем то плохим производителя из Китая. Мы ставим в сервис китайскую покрасочную камеру, я на ней, до открытия своего дела, 5 лет работал и доволен, не хуже других. Понимаю, что подзадолбал вас вопросами в сразу в двух темах, но и не спросить не могу - а что именно не понравилось? Просто у меня это будет основное отопление, планируем экономить. Ну и только открываемся, денег в обрез, отработка у нас будет своя. Отзывов на форуме практически нет, а спросить у меня не у кого.
     
  15. Krotov

    Krotov Профессионал

    Регистрация:
    30 мар 2009
    Сообщения:
    432
    Симпатии:
    287
    Адрес:
    Бурятия
    Горелка на отработке Nortec, видна работа второй ступени и еще видно ее цветовое родство с Euronord.
     
  16. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Инструкция по установке и эксплуатации на горелку на отработанном масле Nortec WB 40
     

    Вложения:

    Melinda нравится это.
  17. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Инструкция по установке и эксплуатации на горелки на отработанном масле Nortec WB 60, WB 120, WB 170, WB 230, WB 270
     

    Вложения:

    Melinda нравится это.
  18. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Инструкция по установке и эксплуатации на горелки на отработанном масле Nortec WB 350, WB 550
     

    Вложения:

    Melinda нравится это.
  19. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Инструкция по установке и эксплуатации на горелку на отработанном масле Nortec WB 650
     

    Вложения:

    Melinda нравится это.
  20. Vyacheslav1122

    Vyacheslav1122 Новичок

    Регистрация:
    26 окт 2021
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    3
    Доброго дня. У нас есть горелка Нортек в убитом состоянии, после ее пожара. Сгорела в сентябре, почему – так и не знаем. Все детали с пластиком оплавились, вплоть до резинок в форсунках, по сути остов только живой, ну и мелочевка типа трубок, бака и тд. Короче полная жо...

    Горелку, из-за проблем с покупкой запчастей, которые днем с огнем не сыскать, восстановили из похожих за 1,5 месяца. Своей работой довольны, все делали с умом:yes3: Закончили и на постоянку запустили 25 октября, котел от Дорогобужкотломаша, который ранее работал с солярочной горелкой Ламборджини. Она отработала 3 дня до момента, когда она самопроизвольно отключилась. Отключалась она в эти три дня часто, где-то раз в 30 мин работы работы. Но мы ее перезапускали и она продолжала работать. Думаем из-за работы фотодатчика. Когда у нас стояла до пожара, тоже самое было - по ночам сторож запускал, днем - мы.

    А тут не можем перезапустить, она просто отказывается работать. При этом продувка есть, электроды искру бьют, топливо нагрето, воздух компрессорный подается, все четко короче.

    При таком отключении, к слову, сработал автомат защиты.
    Два дня реанимации ни к чему не привели, поэтому поставили старую ламбу и сейчас на ней, иначе дуба дадим:mmm:Ну и наши планы о экономии пока приводят еще к большим затратам:mmm::jc_rant:

    Проверили всю электрическую часть, фотодатчик в порядке и мы предполагаем, что это блок управления. При диагностике, кстати, мы выявили, что электропитание до блока управления присутствует. То есть своеобразный тупик – вроде все проверили и все упирается в блок. Но проработали-то всего 3 дня, это разве норм? Блок то вроде нормальный, (китайский аналог блока сименс лоа, куплен на алике), один в один похож на нортековский, который должен стоять.

    Кто сталкивался с похожими проблемами и как вы их устранили? Похоже на вышедший из строя блок управления?
     
    !Slavik! нравится это.