Печь на отработанном масле для отопления автосервиса.

Тема в разделе "Неавтоматические печи на отработанном масле", создана пользователем Морган, 24 июн 2008.

  1. Морган

    Морган Новичок

    Регистрация:
    24 июн 2008
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    1
    Адрес:
    Липецк
    Всем привет!
    У нас автосервис. Топимся двумя пушками на соляре.
    Газа нет и не намечается. Электричество очень дорогое (2,2 руб/квт). Да и лимит у нас.
    Имеем два разделенных бокса, в каждом стоит пушка на дизеле на 28 квт. Тепло достаточно, но дорого по деньгам выходит.:5:
    Решили сэкономить и заменить одну пушку на печь на отработанном масле.
    У нас не очень много отработки, для начала заменим одну.
    А там видно будет, может у знакомых будем забирать отработанное масло и докупим вторую печь на отработанном масле.
    Я полазил по сайтам, почитал все об отоплении.
    Как считаете, подойдет ли мне печь на отработанном масле Thermobile AT 306 с вентилятором? На 29 кВт?
    Или все таки надо брать на 41 кВт? С запасом! Модель печи на отработанном масле Thermobile AT 400C?
     
  2. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.040
    Симпатии:
    563
    Адрес:
    Москва
    Ответ: Печь на отработанном масле для отопления автосервиса.

    Вообще дизельное топливо и отработанное масло почти одинаковое по теплотворности. То есть при сжигании одного литра отработанного масла или дизельного топлива выделяется около 10 кВт тепла.
     
    Морган нравится это.
  3. Melinda

    Melinda Администратор форума Команда форума

    Регистрация:
    23 мар 2008
    Сообщения:
    457
    Симпатии:
    195
    Адрес:
    Москва
    Ответ: Печь на отработанном масле для отопления автосервиса.

    Я бы поставила все таки печь на отработанном масле Thermobile AT 400C.
    Все таки разный КПД у оборудования.
    При сжигании дизельного топлива в дизельных пушках тепла больше выходит. На много. По сравнению с сжиганием отработанного масла в неавтоматических печах.
    Сами понимаете, капает отработанное масло на разогретую тарелку. Час капает, два, начинает шлак несгоревшей отработки скапливаться, падает КПД, меньше теплотдача.
    Автоматические воздухонагреватели имеют КПД намного выше, чем у печей (особенности конструкции, подготовки отработки к сжиганию, собственно само сжигание отработанного масла).
    В среднем, КПД у дизельных пушек наверное около 80-90%, у автоматических воздухонагревателей на отработанном масле где то 70-80%, у неавтоматических печей на ниже.
     
    Морган нравится это.
  4. Max

    Max Профессионал

    Регистрация:
    21 апр 2008
    Сообщения:
    319
    Симпатии:
    99
    Адрес:
    Северная Пальмира
    Ответ: Печь на отработанном масле для отопления автосервиса.

    Я бы поставил печь на отработанном масле Thermobile AT 500.
    По причине, о которой писала выше Melinda.
    А печь на отработанном масле Thermobile AT 306 видимо не будет нагревать также, как и ваша дизельная пушка. Из за разного КПД.
    Теплотворность топлива одна, но принцип сжигания различный. Отсюда выход тепла из пушки и печи - разные.
     
    Морган нравится это.
  5. Морган

    Морган Новичок

    Регистрация:
    24 июн 2008
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    1
    Адрес:
    Липецк
    Ответ: Печь на отработанном масле для отопления автосервиса.

    Спасибо за отзывы!:thank_you2:
    В принципе, вы разумно рассуждаете.
    Просто я думал, что раз на пушке написано 28 квт, значит она выдает 28 квт. Тоже самое и про печь: раз есть мощность, значит она ее выдаст.
    Часто чистить нужно будет эту печь? И вообще это проблема?
     
  6. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.040
    Симпатии:
    563
    Адрес:
    Москва
    Ответ: Печь на отработанном масле для отопления автосервиса.

    Чистить нужно каждые 12 часов.
    Я считаю, что это проблема: ковыряться в сгоревшей отработке не самое приятное занятие.:dirol:
     
  7. Max

    Max Профессионал

    Регистрация:
    21 апр 2008
    Сообщения:
    319
    Симпатии:
    99
    Адрес:
    Северная Пальмира
    Ответ: Печь на отработанном масле для отопления автосервиса.

    Для кого как.
    Если люди понимают что они приобретают, что это оборудование стоит не дорого, и это не лучшее оборудование - потом, как правило спокойно чистят.
    Чтобы не чистить каждые сутки эти печи на отработанном масле, тогда нужно покупать более серьезное, автоматическое оборудование.:ok:
    Но это уже другие деньги.
    На самом деле - кто то спокойно относится к каждодневной профилактике, кто то не очень.
    Кого это достает потом переходит на более серьезное оборудование - автоматические воздухонагреватели на отработанном масле.:yes3:
     
  8. Морган

    Морган Новичок

    Регистрация:
    24 июн 2008
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    1
    Адрес:
    Липецк
    Ответ: Печь на отработанном масле для отопления автосервиса.

    Вы не в курсе, там может совок какой нибудь идет в комплекте? Ну для очистки печи....
     
  9. Melinda

    Melinda Администратор форума Команда форума

    Регистрация:
    23 мар 2008
    Сообщения:
    457
    Симпатии:
    195
    Адрес:
    Москва
    Ответ: Печь на отработанном масле для отопления автосервиса.

    Совок по моему есть!:wink3:
     
  10. Морган

    Морган Новичок

    Регистрация:
    24 июн 2008
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    1
    Адрес:
    Липецк
    Ответ: Печь на отработанном масле для отопления автосервиса.

    Это радует.:-)
    Планирую заказать печь на отработке на следующей неделе.
    Хочу перед ажиотажем осенним успеть. И ждать неохота, если вдруг закончаться!:viannen_43:
     
  11. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.040
    Симпатии:
    563
    Адрес:
    Москва
    Ответ: Печь на отработанном масле для отопления автосервиса.

    Правильный подход у Вас!:good3:
     
  12. ООО НТ

    ООО НТ Гость

    Да уж. Верно подмечено. Перед сезоном можно дешевле взять.