Печь тайфун тгм 300. Запах в гараже

Тема в разделе "Неавтоматические печи на отработанном масле", создана пользователем марат 1975, 23 окт 2016.

  1. марат 1975

    марат 1975 Новичок

    Регистрация:
    14 ноя 2014
    Сообщения:
    9
    Симпатии:
    0
    печь тайфун тгм 300 при работе появляется запах угар.труба неутепленная пять метров.угар попадает из под крышки.есть подозрение что наддув больше чем тяга.как исправить.уменьшить обороты двигателя наддува .или сделать песочный затвор на крышку печи?посоветуйте
     
  2. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.033
    Симпатии:
    537
    Адрес:
    Москва
    Утеплить дымоход.
    Поставить регулятор тяги.

    Изменять обороты двигателя вентилятора крайне не рекомендую.
     
  3. texdok

    texdok Новичок

    Регистрация:
    9 дек 2012
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    1
    Посмотрел видео этой чудо техники верхний дожигатель внешне такой как у Kroll W-401
    В моей печи Kroll W-401 вентилятор наддува имеет мощность 60 м.куб в час
    На видео в ютубе стоит улитка я думаю она дует БОЛЬШЕ !!!