Подбор горелки на отработанном масле для твердотопливного котла

Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Vladimir, 31 окт 2008.

  1. Krotov

    Krotov Эксперт форума

    Регистрация:
    30 мар 2009
    Сообщения:
    553
    Симпатии:
    509
    Адрес:
    Бурятия
    Фотки котла выложены для привлечения внимания к котлу, может кто-то увидит свой котел и отпишется сходу, может кто опыт имеет реализации и ведет объект, еще что то подобное - так что однозначный вердикт возможен.
    А может и не получится.
    Меня интересует мнения с реальной эксплуатацией. Об остальном, написанном всеми я в курсе, спасибо, практика есть.
     
    Grad нравится это.
  2. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    3.272
    Симпатии:
    2.532
    Адрес:
    Москва
    На видео – работа горелки на отработанном масле Bairan на твердотопливном котле.

    Как мне кажется, несгоревшая отработка на такого плана котлах, одна из основных неприятностей. Тут конечно много вопросов по видео (дело не только в твердотопливнике, а там много чего другого надо смотреть, прям очень много чего), но я его выкладываю для иллюстрации, как это может выглядеть.

    Хороший стальной горизонтальный котелок + отлаживаем горелку и процесс подготовки/сжигания отработки, хорошая тяга+ хорошее топливо + пользуемся дожигателями Дожигатели для котлов на отработанном масле. Улучшаем качество сгорания отработки! и все будет точно лучше, чем на видео.
     
    Krotov нравится это.
  3. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    3.272
    Симпатии:
    2.532
    Адрес:
    Москва
    Вот в такой вот котел, работающий последние 15 лет на угле, был переведен на отопление отработанным маслом. Потому что установили горелку на отработке Clean Burn в него.

    Обогревает 2 небольших жилых дома и небольшой магазин.
     

    Вложения:

    Melinda нравится это.
  4. sergokrasvchk_64

    sergokrasvchk_64 Новичок

    Регистрация:
    5 ноя 2025
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Мне нужно для домашней печки из кирпича горелку, сколько будет стоить?
     
  5. арсентий

    арсентий Эксперт форума

    Регистрация:
    25 ноя 2011
    Сообщения:
    1.524
    Симпатии:
    894
    Нужны параметры размеров топки и схема дымоходов.
     
  6. sergokrasvchk_64

    sergokrasvchk_64 Новичок

    Регистрация:
    5 ноя 2025
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Топка в длину метра 3-4, в ширину наверное тоже такая. Что такое схемы дымоходов? Дымоход есть один - квадратный - кирпичный.
     
  7. арсентий

    арсентий Эксперт форума

    Регистрация:
    25 ноя 2011
    Сообщения:
    1.524
    Симпатии:
    894
    Так Вам на 500 квт нужна? При таких размерах менее 400000 руб вряд ли найдете.
     
  8. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    3.272
    Симпатии:
    2.532
    Адрес:
    Москва
    Под ваш запрос можете смотреть любую. Никакой конкретики не пишите, чтобы что то можно было теоретически рассматривать и потратить время на написание хоть каких то дельных советов по подбору.
     
    !Slavik! и Авангард нравится это.
  9. !Slavik!

    !Slavik! Постоянный участник

    Регистрация:
    11 янв 2013
    Сообщения:
    129
    Симпатии:
    100
    Вопрос завсегдатаем - как считаете, заработает горелка на отработке на таком твердотопливнике?
     

    Вложения:

    • 1.jpeg
      1.jpeg
      Размер файла:
      133,4 КБ
      Просмотров:
      32
    • 2.jpeg
      2.jpeg
      Размер файла:
      132,7 КБ
      Просмотров:
      33
    • 3.jpeg
      3.jpeg
      Размер файла:
      179,4 КБ
      Просмотров:
      28
    • 4.jpeg
      4.jpeg
      Размер файла:
      182,8 КБ
      Просмотров:
      26
    • 5.jpeg
      5.jpeg
      Размер файла:
      185,5 КБ
      Просмотров:
      29
    • 6.jpeg
      6.jpeg
      Размер файла:
      167 КБ
      Просмотров:
      26
    Melinda нравится это.
  10. !Slavik!

    !Slavik! Постоянный участник

    Регистрация:
    11 янв 2013
    Сообщения:
    129
    Симпатии:
    100
    Вернее так - то, что она заработает, тут сомнений нет. И то, что она будет хуже работать, чем на жидкотопливнике, тут тоже сомнений нет. Поддерживаете такое мнение?
     
  11. арсентий

    арсентий Эксперт форума

    Регистрация:
    25 ноя 2011
    Сообщения:
    1.524
    Симпатии:
    894
    Какая разница для тепло обменника какое тепло передавать теплоносителю. И работать то будет на много лучше чем в жидко топливнике ,если подобрать дожигатель факела.
     
    !Slavik! нравится это.
  12. Krotov

    Krotov Эксперт форума

    Регистрация:
    30 мар 2009
    Сообщения:
    553
    Симпатии:
    509
    Адрес:
    Бурятия
    Поддерживаю.
     
    !Slavik! и арсентий нравится это.
  13. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    3.272
    Симпатии:
    2.532
    Адрес:
    Москва
    Ну если говорить о некой условной горелке на отработке (хотя горелок тьма и они по разному ведут себя на котлах), видя при этом только конструкцию котла, не зная основных нюансов и характеристик, то я бы сначала в них разобрался, а потом что-то дельное ответил.
     
    !Slavik! нравится это.
  14. ENGINE

    ENGINE Эксперт форума

    Регистрация:
    11 мар 2011
    Сообщения:
    358
    Симпатии:
    72
    Адрес:
    RU
    Лучше жидкотопливного котла с горелкой жидкотопливной на отработанном масле еще комплект не придумали.
     
    !Slavik! нравится это.
  15. Авангард

    Авангард Эксперт форума

    Регистрация:
    28 дек 2009
    Сообщения:
    681
    Симпатии:
    348
    +, но есть нюансы (с)
     
    !Slavik! нравится это.
  16. арсентий

    арсентий Эксперт форума

    Регистрация:
    25 ноя 2011
    Сообщения:
    1.524
    Симпатии:
    894
    По поводу горелка и котел. Ребята ,если Вы занимаетесь ТОЛЬКО фирменными изделиями ,не судите *самодел* (неизвестный котел плюс горелка). Несколько лет принимал участие на другом сайте в разработках в *женитьбе* горелки и котла типа КЧМ. Были и другие наработки. Так вот общее мнение участников было в конечном счете положительно по поводу установки горелки на котел не приспособленный строго для жидкотопливных горелок.
     
    !Slavik! нравится это.
  17. !Slavik!

    !Slavik! Постоянный участник

    Регистрация:
    11 янв 2013
    Сообщения:
    129
    Симпатии:
    100
    Спасибо за мнения. Микс всего сказанного был и у меня в голове.
     
  18. !Slavik!

    !Slavik! Постоянный участник

    Регистрация:
    11 янв 2013
    Сообщения:
    129
    Симпатии:
    100
    И снова запрос на коллективное мнение.

    Совершенно точно, на таком котле заработает горелка на отработке. Со всеми нюансами работы на такой конструкции - недожигом, дожигателем и тд и тп.

    У меня тут идейка вот какая - а не поставить ли горелку на отработке по мощности БОЛЬШЕ, чем тепловая мощность котла? Логика вот в чем - весь этот недожиг, низкий КПД и тд и тп компенсировать увеличенной мощностью горелки. То есть то, что она недоберет, тупо догнать за счет мощности горелки.
     

    Вложения:

    • z1.jpg
      z1.jpg
      Размер файла:
      111,9 КБ
      Просмотров:
      12
    • z2.jpg
      z2.jpg
      Размер файла:
      76,3 КБ
      Просмотров:
      12
    Melinda нравится это.
  19. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    3.272
    Симпатии:
    2.532
    Адрес:
    Москва
    А как вы планируете добирать мощность в ситуации, когда котел по конструкции больше мощности не способен дать? Вы хоть 500 кВт горелку на этот котел поставьте, мощности больше заявленной конструкции котла не получится выжать.
     
    арсентий нравится это.
  20. !Slavik!

    !Slavik! Постоянный участник

    Регистрация:
    11 янв 2013
    Сообщения:
    129
    Симпатии:
    100
    Да, я тоже об этом думал конечно же. И также думаю как и вы. Но вдруг?:vcool: