Подбор горелки на отработанном масле для жидкотопливного котла

Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Kent, 8 май 2008.

  1. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    3.339
    Симпатии:
    2.655
    Адрес:
    Москва
    Я так понимаю из текста статьи, что ZVP идет в комплекте поставки.
    Внесу еще небольшое уточнение - в России ZVP не поставляется в комплекте с горелкой на отработанном масле Kroll. Может У НИХ :viannen_43: она поставляется, У НАС - нет[​IMG]
     
  2. Захар

    Захар Новичок

    Регистрация:
    6 май 2011
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Добрый день всем! Кто подскажет, возможно ли установить горелку на отработке на газовый котёл Ariston? Если возможно, то хотелось бы увидеть схему. Заранее спасибо!
     
  3. kutuzoff70com

    kutuzoff70com Почетный участник форума

    Регистрация:
    12 дек 2010
    Сообщения:
    332
    Симпатии:
    90
    Адрес:
    Белгородская обл.
    А тип котла?
     
  4. Захар

    Захар Новичок

    Регистрация:
    6 май 2011
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Настенный котел Ariston 24 CF NG
     
  5. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    3.339
    Симпатии:
    2.655
    Адрес:
    Москва
    Каким образом вы хотите вставить горелку на отработке в настенный котел, если у него нет даже посадочного места под горелку?
    Котел газовый, настенный - я думаю, что установка горелки на отработке на него просто невозможна.
    Если он у вас действующий и у вас есть огромное желание перейти на отопление отработкой, то тогда меняйте котел.
    Если у вас нет котла и вы только планируете приобретать, то смотрите иного типа котлы. Не настенники-газовые, а напольники-жидкотопливные.
    Что-то вот такой формы:
     

    Вложения:

    Melinda нравится это.
  6. kutuzoff70com

    kutuzoff70com Почетный участник форума

    Регистрация:
    12 дек 2010
    Сообщения:
    332
    Симпатии:
    90
    Адрес:
    Белгородская обл.
    В компактных котлах теплообменник по типу автомобильного радиатора - пластинки прогорят очень быстро и кроме того забьется сажей моментально. Под отработку можно приспособить только котлы с объемной топкой (фотки таких котлов привел выше Grad). Из отечественных универсальных твердотопливных/газовых котлов можно приспособить под отработку например КСТ-Г, пристроив к нему "кривую" чудо печь REMIXa
     
    Melinda нравится это.
  7. Peter Becker

    Peter Becker Постоянный участник

    Регистрация:
    18 ноя 2009
    Сообщения:
    160
    Симпатии:
    52
    Я знаю единственный жидкотопливный настенник фирмы Scheer и его действительно можно перевести на отработку.
    MfG
     
    Energomagazine нравится это.
  8. lesnik

    lesnik Новичок

    Регистрация:
    29 апр 2011
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Меня интересует тот же вопрос, но как видимо без ответа. Для начала нужно знать, какой глубины топка должна быть для твоей горелки? Для kroll - 20 пока сам не могу найти этих данных. Далее котёл должен быть стальным и легко разбирающимся с разных сторон для чистки. Сталь плохо забивается, легко чистится. Плюс важна экономика. Kroll 20 сейчас стоит около 98000р, плюс компрессор 5-8т, плюс печка - тут разброс разный, но если хочешь меньше проблем то импортный, а это ещё 40-50т. Хочешь наверное горячее водоснабжение - это ещё бойлер хороший до 100л - 15-20 т. Плюс монтаж этого всего с расходниками 20-30т. Итого узел отопления и водоснабжения обойдётся тебе примерно от 180-200 т. Плюс твоё обучение и приобретение опыта с потерей твоего времени - бесценно!

    Есть конечно вариант покупки готовой импортной двухконтурной печки для переработки, настроенной, со встроенным насосом, подключай и запускай всё в комплекте, но в настоящее время её цена в Москве 258-270т. Думай!

    А может взять эти деньги в кулак и пойти искать каны в горгазе? У меня газ и свет от дачи 130 м, кого я только не возил, к кому только не обращался .... страна Чудаков! НАШ газ идет на экспорт через все дырки, а мы в ОПЕ!!!
     
  9. nikolay763

    nikolay763 Постоянный участник

    Регистрация:
    28 фев 2010
    Сообщения:
    66
    Симпатии:
    14
    Адрес:
    ЯНАО
    Это у нас такая правительственная антикризисная программа.....Ставить всё население в позу тех, кто по три, но маленькие и те кто по пять, но большие..И показывать всем своим подданным онанизм нашего автопрома, а самому ездить на "меринах" по столице, перекрывая движение и ложа на всех и всё.
     
  10. J.E.M.P.

    J.E.M.P. Эксперт форума

    Регистрация:
    4 фев 2009
    Сообщения:
    1.002
    Симпатии:
    357
    Адрес:
    Урал
    soul, к выше сказанному добавить мне пока нечего. :drinks:
     
  11. Trader

    Trader Новичок

    Регистрация:
    25 май 2011
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Добрый день, уважаемые форумчане! Меня интересует установка горелки на отработке на котел РИ 5М (парогенератор). Может у кого-нибудь есть опыт установки. Сейчас стоит горелка Ламборджини газовая. Котел производит пар для полистирола. Тепловая мощность котла 60-120 кВт, производительность пара 75-150 кг в час по паспорту. Горелка Ламборджини ЕМ 16-Е на газу. Интересует аналог, чтоб котел работал автономно. Заранее благодарен за ответы.
     
  12. kutuzoff70com

    kutuzoff70com Почетный участник форума

    Регистрация:
    12 дек 2010
    Сообщения:
    332
    Симпатии:
    90
    Адрес:
    Белгородская обл.
    Есть модификации данного котла на твердом и дизельном топливе. Только непонятно, какая горелка применяется...
     
  13. soul

    soul Эксперт форума

    Регистрация:
    16 фев 2011
    Сообщения:
    89
    Симпатии:
    35
    Адрес:
    Владивосток
    Здравствуйте!
    Если сможете выложить инструкцию на котел, то упростите нам решение вашей задачи.
     
  14. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    3.339
    Симпатии:
    2.655
    Адрес:
    Москва
    На форуме очень много тем, в которых задается вопрос: подойдет ли горелка на отработанном масле к такому-то котлу?
    Вполне естественно, что людям, которые не совсем разбираются в подборе оборудования, такая трактовка вопроса кажется уместной. Есть котел – нужна горелка. Все просто и понятно.
    А вот специалисты, связанные с отоплением на отработанном масле, при подборе учитывают разные параметры, прежде чем дать тот или иной ответ*. О которых даже и не догадывается пользователь, задавая свой простой вопрос.
    Когда есть большой опыт установок горелок на отработке на определенные, но разные типы котлов, то ответ получить можно быстро.
    А вот когда сталкиваешься с оборудованием впервые, или есть сомнения, то нужны дополнительные данные, чтобы ответить и действительно помочь.
    За собой иногда замечал, честно говорю – вижу тему: горелка на отработанном масле+котел. И все. Есть какие-то мысли. Но очевидно, что мне данных не хватает. И отмахиваешься от этой темы – самому не хочется заниматься поиском дополнительной информации, тратить много времени на это тогда, когда сам пользователь, который задает вопрос, даже не потрудился как-то поучаствовать в решении им же поставленной задачи. Хотя разрозненной информации в других темах форума вполне хватает, и при желании можно провести аналогию с собственным вопросом.
    Я думаю и надеюсь, что такие мысли посещают также других коллег по цеху, общающихся здесь.
    Так что в этой теме я предлагаю упростить всем сторонам жизнь на форуме и повысить эффективность ответов в создаваемых темах.
    Чтобы было удобно всем – и задающим вопросы, и отвечающим, предлагаю составить список данных, которые рекомендовано выкладывать вместе с вопросом.
    Я составил список вопросов, снабдил немного иллюстрациями.
    Начну.
    Для того, чтобы в полной мере ответить на вопрос, подойдет ли горелка на отработке к котлу какой-то марки, пользователю, задающему вопрос, крайне рекомендовано дополнить свой пост следующей информацией:
    1.Марка котла, на который планируется установка горелки на отработанном масле.
    2.Тепловая мощность котла, на который планируется установка горелки.
    3.Если на оборудовании установлена действующая горелка и есть желание поменять ее на горелку на отработанном масле, то просьба описать ее – тип, мощность.
    4.Какая марка горелки планируется к установке на аппарат.
    5.Планируемая тепловая мощность горелки.
    6.Толщина передней стенки камеры сгорания котла. Данные есть в инструкции или паспорте на приобретаемое/установленное оборудование.
    1.jpg
    7.Размеры фланца котла. Данные есть в инструкции или паспорте на приобретаемое/установленное оборудование.
    2.jpg
    8.Диаметр посадочного места котла для горелки. Данные есть в инструкции или паспорте на приобретаемое/установленное оборудование.
    3.jpg
    9.Диаметр дымохода котла. Данные есть в инструкции или паспорте на приобретаемое/установленное оборудование.
    10.Наличие/отсутствие в дымогарных трубах котла турбуляторов. Можно определить визуально на установленном оборудовании или спросить у менеджера, если планируете приобретать новое.
    4.jpg
    11.Описать камеру сгорания котла. Данные есть в инструкции или паспорте на приобретаемое/установленное оборудование. Или визуально, на установленном - маленькая, большая, вытянутая, вертикальная, горизонтальная и тд. Можно своими словами, чтобы понять, что за камера, куда пойдет пламя, куда пойдут отработанные газы.
    12.Предоставить данные по разряжению в топке котла. Сопротивлению камеры сгорания. Данные есть в инструкции или паспорте на приобретаемое/установленное оборудование.
    13.Если вышеуказанные данные проблематично найти автору темы, то инструкция на котел приветствуется. Именно инструкция, приложенная к посту, а не ссылка на сайт, где ее можно прочитать.

    Всем форумчанам предлагаю дополнять эту тему доп.вопросами, какие еще нужны параметры.

    *-Искренне надеюсь на это!:declare:
     
    britmila, soul, Energomagazine и ещё 1-му нравится это.
  15. Trader

    Trader Новичок

    Регистрация:
    25 май 2011
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Пишу:

    1. Марка: ПАРОВОЙ КОТЕЛ РИ-5М/КП-0,16 (0,7)
    2. Тепловая мощность 60-120 кВт.
    3. В данное время установлена газовая горелка Lamborghini EM 16-E
    4. Хочу поставить горелку на отработке по вашим рекомендациям.
    5. Планируемая тепловая мощность горелки: Аналогичная Lamborghini EM 16-E
    6. Толщина передней стенки камеры сгорания котла: неизвестно
    7. Размеры фланца котла: Диаметр горла горелки 11 см.
    8. Диаметр посадочного места котла для горелки: нет данных
    9. Диаметр дымохода котла. где-то 25 см.
    10. Наличие/отсутствие в дымогарных трубах котла турбуляторов: помоему нет
    11. Описание камеры сгорания котла: маленькая

    к рисинку котла
    1. жаревая труба;
    2. корпус котла;
    3. поддон;
    4. колосниковая решетка;
    5. упорное кольцо;
    6. дверца зольника;
    7. вентиль для отпуска воды из котла;
    8. спускной патрубок;
    9. опорное полукольцо;
    10. трехходовой кран;
    11. маномерт;
    12. главный запорный вентиль;
    13. предохранительный клапан;
    14. водоуказательное стекло;
    15. верхний водопроводный кран;
    16. нижний водопроводный кран;
    17. бачок для жидкого топлива;
    18. винтель для пуска топлива в форсунку;
    19. конденсационный бачок;
    20. краник для спуска конденсата;
    21. водоподогреватель;
    22. сифон;
    23. дымовая труба;
    24. смотровой люк;
    25. сепаратор;
    26. копия котла;
    27. днище топки;
    28. поперечные кипятильные трубы;
    29. вертикальные кипятильные трубы;
    30. перегородка;
    31. форсунка.
    Нижний конец жаровой трубы соединен с корпусом котла фигурным упорным кольцом 5, а верхний конец перекрыт выпуклым днищем 27.

    Жаровая труба с вваренными в нее поперечными 28 и изогнутыми вертикальными 29 кипятильными трубами составляет основную мощность нагрева котла. Кипятильные трубы 29 одним концом вводятся в днище, а другим — в нижнюю часть обе чайки жаровой трубы имеют приваренные ребра 30, которые создают перегородку разделяющую топочное пространство на две части. Благодаря этому удлиняется путь топочных газов и увеличивается их скорость, что повышает тепловосприятие кипятильными трубами, стенками и днищем жаровой трубы. Поточные газы восходящим потоком омывают стенки передней части жаровой трубки и расположенные в этой части кипятильные трубы, а нисходящим — оттенки задней части жаровой трубы и расположенные в ней кипятильные трубы. Вертикальные кипятильные трубы 29, образующие перегородку являются подъемными трубами, усиливающими циркуляцию воды.

    В днище корпуса котла вварен люк 24 со съемной крышкой, к которой присоединен сепаратор 25 для отражения из пара капель и брызг воды. Через люк можно осматривать внутреннее пространство котла.

    Корпус котла снаружи покрыт теплоизоляционным материалом (асбеститом) и облицован стальным разъемным кожухом 26, что значительно снижает потерю тепла в окружающую среду.

    В нижней части жаровой трубы расположена чугунная колосниковая решетка 4, состоящая из четырех отдельных колосников, выделяемых через топочную дверцу, с экраном — отражателем, который укрепляется специальным клином. В раскаленном состоянии клин воспламеняет горячую смесь, поступающую из форсунки 31.

    Экран — отражатель защищает стенки жаровой трубы от непосредственного воздействия факела и аккумулирует некоторое количество пара. Колосники во время работы охлаждаются воздухом, поступающим их цели в топку. Под колосниковой решеткой 4 корпус котла образует зольник, который перекрыт поддоном (глухим днищем). Зола и остатки твердого топлива удаляют через дверцу.

    Через специальный патрубок 8, имеющий съемную заглушку, производится осмотр и очистка нижней части котла. Вентиль 7 служит для слива воды по окончании работы, а во время работы, путем кратковременного открытия его, периодически продувают котел, удаляя при этом шлам, грязь, а также накипь после химической очистки.

    Для повышения общей теплопроизводительности и коэффициента полезного действия (за счет снижения температуры отходящих газов), а также для получения более устойчивого давления пара котел имеет водоподогреватель 21, состоящий из пучка дымогарных труб, в котором холодная вода предварительно подогревается за счет температуры отходящих газов.

    Для улучшения тяги в верхней части корпуса дымохода водоподогревателя установлен паровой сифон 22. Отбор пара для сифона производится от патрубка люка котла.

    Для контроля за работой котла установлена следующая арматура: водоуказательная колонка 14, манометр 11 с трехходовым краном 10 и сифонной трубкой, водопробные краны 15 и 16, два предохранительных клапана 13 и вентиль 7 для выпуска воды. Водоуказательная колонка (рис. 2) служит для наблюдения за уровнем воды в котле. Нижний кран 1 в открытом положении (ручкой вниз) сообщает корпус водоуказателя с водяным пространством котла, а верхний кран 3 — с паровым.

    Ну вот то что сумел узнать. Если еще что то интересует, выложу
     

    Вложения:

    • котел.jpg
      котел.jpg
      Размер файла:
      146,2 КБ
      Просмотров:
      312
    • SDC11416.jpg
      SDC11416.jpg
      Размер файла:
      62,4 КБ
      Просмотров:
      283
    • SDC11417.jpg
      SDC11417.jpg
      Размер файла:
      59,1 КБ
      Просмотров:
      265
    • SDC11420.jpg
      SDC11420.jpg
      Размер файла:
      62,2 КБ
      Просмотров:
      247
  16. soul

    soul Эксперт форума

    Регистрация:
    16 фев 2011
    Сообщения:
    89
    Симпатии:
    35
    Адрес:
    Владивосток
    Мне кажется, что установить горелку на отработанном масле на ваш котел не очень хорошая затея.
    Есть минусы, которые как мне кажется повлияют в худшую сторону на работу горелки и котла: у котла маленькая камера сгорания (как мне кажется по фото). Отсюда маленькое или нестабильное пламя, недожиг масел, много осадков несгоревших в камере сгорания. Замучаетесь с отоплением таким.
     
  17. J.E.M.P.

    J.E.M.P. Эксперт форума

    Регистрация:
    4 фев 2009
    Сообщения:
    1.002
    Симпатии:
    357
    Адрес:
    Урал
    Trader, переделка котла допускается (конструктивно)? Как сами считаете? - по фото не разглядеть. Или Вам надо только заменить горелку, не изменяя конструкции? На какое давление пар в нём и как часто используется?
     
  18. Trader

    Trader Новичок

    Регистрация:
    25 май 2011
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Переделка недопустима. Давление пара 4 бар. Работает 12 часа в сутки, иногда больше, может круглые сутки.
     
  19. Energomagazine

    Energomagazine Эксперт форума

    Регистрация:
    13 мар 2010
    Сообщения:
    562
    Симпатии:
    433
    Адрес:
    Москва
    Если без переделки, то можно немного потерять в мощности, но сделать так (ориентируемся на длину кинжала пламени): выдвигаем вперёд на себя топку путём надстройки двух труб (типа - труба в трубе, как в стакане, и изоляции на внешней) с фланцевым присоединением горелки, подобранной под параметры котла. (внутренний патрубок - есть продолжение топки; проход между ними двумя - есть канал возврата продуктов горения "блю_ангел"; наружный - играет роль изолирующего и защитного корпуса).
     
  20. J.E.M.P.

    J.E.M.P. Эксперт форума

    Регистрация:
    4 фев 2009
    Сообщения:
    1.002
    Симпатии:
    357
    Адрес:
    Урал
    Согласен. Реально выдвинуть горелку на 10-15 см, и на такую же длину нарастить её цоколь или заменить, чтобы сэкономить на ширине зазора. Проделать боковые разрезы (отверстия) для возврата смеси в устье факела. Но ко всему надо будет продумать крепления или подставку под горелку, для жёсткости. Переднюю часть топки потребуется частично разобрать, если конструкция позволит, чтобы крепления переделать надёжно. Горелку наверно можно будет подобрать до 100-110 кВт, и отрегулировать длину факела, а если защитить заднюю стенку - то и не страшно, нет риска для котла.