Подбор воздухонагревателя на отработанном масле для покупки

Тема в разделе "Автоматические воздухонагреватели на отработанном масле", создана пользователем PetrR, 23 янв 2009.

?

Воздухонагреватели на отработанном масле

  1. Воздухонагреватели на отработанном масле отечественного производства.

    27 голосов
    55,1%
  2. Воздухонагреватели на отработанном масле импортного производства.

    15 голосов
    30,6%
  3. Иной производитель.

    1 голосов
    2,0%
  4. Затрудняюсь ответить.

    14 голосов
    28,6%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Roys

    Roys Новичок

    Регистрация:
    29 апр 2010
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    2
    А с чего вы взяли что Philip не пользовался инструкцией?
     
    Grad нравится это.
  2. Азимут

    Азимут Специалист

    Регистрация:
    27 мар 2008
    Сообщения:
    68
    Симпатии:
    29
    Адрес:
    Питер
    Я что-то не понял, с каким отопителем проблемы у Филипа? И можете ли подробнее описать в чем проблема с этим устройством? Так сказать, поэтапно описать что и по какой причине выходило из строя! Странно все как-то... :5:
     
  3. Skeptik

    Skeptik Участник

    Регистрация:
    24 июл 2009
    Сообщения:
    23
    Симпатии:
    10
    Очень похоже на антирекламу однако ....
     
  4. J.E.M.P.

    J.E.M.P. Эксперт форума

    Регистрация:
    4 фев 2009
    Сообщения:
    1.002
    Симпатии:
    357
    Адрес:
    Урал
    Была бы реклама... :mosking: - скучновато без неё тут стало. :scratch_one-s_head:
    А так пока вход "в одни ворота". я туда сунулся, дык, а народ уже за МКАД выехал. Завтра, глядишь, а они уже за границей мособласти... :-)
     
  5. J.E.M.P.

    J.E.M.P. Эксперт форума

    Регистрация:
    4 фев 2009
    Сообщения:
    1.002
    Симпатии:
    357
    Адрес:
    Урал
    Корректный пост, Азимут. Товарищу надо бы разобраться сначала в причинах повреждений. С таким нагромождением стоило бы подумать о своём умении эксплуатировать технику. И неплохобы разобраться в структуре предоставления гарантийных прав. Это даже не пост антирекламы, а типичная ЛАЖА.

    P.S. Прошу прощение, но считаю важным указать на два момента:
    1. Если продаётся в год 20 единиц оборудования и при этом нет нареканий - это ещё не свидетельствует о его качестве и эффективности работы. Если продаётся 200 аналогичных единиц и есть 5 нареканий - это тоже ни о чём не свидетельствует. Но если на фоне этого продаётся 100 единиц и есть по ним 10 нареканий - то надо задуматься и о качестве и об эффективности.
    2. Проблемы надо решать по мере их возникновения, а не потом, когда почки отвалились. Для этого и форум, чтобы своевременно ставить вопросы и находить полезные ответы.
     
    Последнее редактирование: 10 сен 2010
  6. Авангард

    Авангард Эксперт форума

    Регистрация:
    28 дек 2009
    Сообщения:
    628
    Симпатии:
    260
    Что хочу сказать: крайне любопытно вас читать, господа торговцы energylogic......
    Организация, в которой я работаю не связана с energylogic, она тесно и долго связана с kroll.
    Так вот мы работаем с фирмами, которые торгуют energylogic. В разговорах многие дилеры energylogic постоянно говорят о выходе тех или иных деталей у этого оборудования. И об отказе замены по гарантии. Такие же истории слышал и от наших заказчиков, у которых установлены и kroll и energylogic.
    Так что глупо это отрицать. Любое оборудование ломается, отрицать этого также не стоит.
    Так вот если что-то ломается у kroll и об этом пишется тут в форуме - почему то никто не поднимает шум о том, заказчик дурак и не делаются скорые выводы о инструкциях, антирекламе и прочем.
    Разбирается проблема, меняются запчасти по гарантии или покупаются запчасти, словом вопрос как-то решается.
    А как что-то ломается у energylogic - так вечно виноват заказчик.
    Будьте объективными, решайте проблемы, уважайте и не "кладите" на заказчиков, которые уже с вами. А то, что вы называете антирекламой есть ни что иное, как обыкновенный и неприятный отзыв вашего заказчика. И 100% не последний.
     
    Grad и Melinda нравится это.
  7. GVI

    GVI Новичок

    Регистрация:
    27 сен 2010
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Здравствуйте.
    Прошу оказать помощь в подборе и размещении автоматических воздухонагревателей на отработанном масле (Energylogic, Clean Burn, OMNI, Kroll).
    Характеристика здания:
    • Ангар, стены – профлист, утепленный плитами "СТИРЕКС"
    • Строительный объем здания – 3815,1 м3
    • Общая площадь – 570,0 м2 (30,0 х 19,0 м)
    • Высота здания – 9 м
    • Ворота 4х4 м – 2шт
    Климатологические данные района строительства:
    1. Место строительства: Кемеровская область, г. Новокузнецк
    2. Расчетные температуры воздуха:
    • Для проектирования системы отопления: tнар = -39 °С
    • В отапливаемых помещениях: tвн = +15 °C
    3. Отопительный период:
    • Продолжительность: 242 суток
    • Средняя температура отопительного периода: tср = -8,3 °С
    • Средняя наиболее холодного месяца t = -18,8 °С
    4. Зона влажности – «нормальная»
     
  8. Авангард

    Авангард Эксперт форума

    Регистрация:
    28 дек 2009
    Сообщения:
    628
    Симпатии:
    260
    Здравствуйте. Уточните, предполагаемое помещение для установки воздухонагревателя является однообъемным? Есть ли внутренние деления на секции или рабочие блоки?
    Планируете ли устанавливать воздушные короба?
     
  9. GVI

    GVI Новичок

    Регистрация:
    27 сен 2010
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Помещение однообъемное. Деления на секции или блоки нет. Установка воздушных коробов не планируется. Помещение предназначено для установки линии по сушке и помолу граншлака. Поставщик оборудования гарантирует незначительное пылевыделение. Тепловыделения от сушильного барабана в расчет не принимаются, так как на период отработки технологии работа сушилки периодическая. В дальнейшем тепловыделения от сушильного барабана будут дополнительным бонусом. На предприятии имеется собственная отработка, до 2-х тонн/мес.
     
  10. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.959
    Симпатии:
    1.891
    Адрес:
    Москва
    Вам нужно подобрать воздухонагреватель(и) для отопления 3815 куб.метров или 5130 куб.метров.(30*19*9)?
     
  11. GVI

    GVI Новичок

    Регистрация:
    27 сен 2010
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Ангар арочный 3815 куб.метров
     
  12. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.959
    Симпатии:
    1.891
    Адрес:
    Москва
    Я бы порекомендовал установить воздухонагреватели, общей мощностью около 180-200 квт.
    Вариантов несколько:
    1. Либо установить напольный воздухонагреватель на отработанном масле Kroll SKE 170F, с мощнейшим вентилятором, где-то в центре помещения и направить выход горячего воздуха в четыре стороны.
    Что-то типа этого:
    [​IMG]
    2. Либо два аппарата на отработанном масле напольных, но меньшей мощностью. Допустим два по 100.
    [​IMG]
    3. Либо подвесные воздухонагреватели, на одной стене, с направлением жалюзи в рабочую зону. Один или два.
    [​IMG]
    4. Я бы рассмотрел бы еще все-таки вариант с коробами. Один воздухонагреватель на отработанном масле тепламос серии H, имеющий мощный вентилятор и способный продавливать короба очень длинные.
    [​IMG]
     
    Alexander нравится это.
  13. Mixo

    Mixo Участник

    Регистрация:
    30 июн 2009
    Сообщения:
    11
    Симпатии:
    5
    Добрый день!
    Самый простой способ это поставить два воздухонагревателя EnergyLogic EL-340H (99,6 кВт). Разместить их друг напротив друга, там, где ширина 19 м. (с торцов здания). Далее задаёте нужную температуру на термостате и оборудование работает в автоматическом режиме!
     
  14. GVI

    GVI Новичок

    Регистрация:
    27 сен 2010
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Добрый день!
    Меня тоже более привлекают воздухонагреватели EnergyLogic, особенно в комплекте с "топливным центром", и расположением по торцам ангара. Но вариант №3 от Grad наверное более рационален особенно в сочетании с осевыми вентиляторами под крышей.
    Подскажите стоимость "топливного центра", а то боюсь не уложится в бюджет. Лишний раз убеждаюсь, что спешка к хорошему не приводит (дал данные по мощности оборудования 140 кВт, соответственно денег на 300 тыс.руб. меньше и срок окупаемости по сравнению с водяным отоплением (теплотраса в 25 м. от ангара) вырос с одного года до трех).
     
  15. Mixo

    Mixo Участник

    Регистрация:
    30 июн 2009
    Сообщения:
    11
    Симпатии:
    5
    Добрый день!
    Не совсем понял, что Вы подразумеваете под топливным центром?
    Вариант довольно прост, одна пластиковая ёмкость на 1-1,5 тонны устанавливается в центре помещения у стены. От неё и пойдут топливные линии до воздухонагревателей, топливные насосы с этим справятся! Стоимость ёмкости от 10000 до 15000 руб.
     
    J.E.M.P. нравится это.
  16. J.E.M.P.

    J.E.M.P. Эксперт форума

    Регистрация:
    4 фев 2009
    Сообщения:
    1.002
    Симпатии:
    357
    Адрес:
    Урал
    Grad просто привёл разные варианты, которые Вы можете рассматривать в условиях размещения вашего оборудования. Но вариант с разнесением 2-х обогревателей более рационален, о чём и написал Mixo. Вы активнее будете использовать тепловые мощности к тому же и прогрев помещения будет более равномерный - это экономично. Чтобы более точно привязать оборудование надо представлять ваше помещение подробнее, учитывать расстановку всего другого оборудования, размещение людей и проходов, дверей, окон .....
     
  17. Авангард

    Авангард Эксперт форума

    Регистрация:
    28 дек 2009
    Сообщения:
    628
    Симпатии:
    260
    Предложу реальный вариант, который и проще и лучше.
    Поставить два воздухонагревателя на отработанном масле Kroll SKE 100F по 104 квт каждый.
    Можете их разместить друг напротив друга, в разных краях помещения, у них мощные вентиляторы (6300 куб.м. в час выдают, в отличии от 4800 куб.м. у el-340h), прогреют ваше помещение быстро.
    Два Energylogic обойдутся вам в 798 000 рублей.
    Один Kroll SKE 100F - 6500 euro с горелкой и топливной помпой (по курсу на сегодня 1 euro= 42.04 руб)= 273 000 каждый. За два - 546 000 рублей.
    Экономия по сравнению с предыдущим вариантом - 250 000 рублей.
    Воздухонагреватели на отработанном масле Kroll это реальное оборудование и за реальные деньги.
    Выход горячего воздуха у SKE 100 - в четыре стороны.
    Размещение - напольное, воздух подается сразу в рабочую зону, не топит потолок, также напольники удобно обслуживать.
    Качество изготовления и работы оборудования Kroll SKE очень высокое.
    P.S. Если есть огромное желание, то приобретаете на рынке или в любом электротехническом магазине термостат электронный, они не дорогие, с возможностью задавать на нем разную по дням и времени температуру. Например ночью одна температура в помещении, в рабочее время другая, на выходных/праздниках- третья, легко подключаете к горелке и получается не отопление вкл/выкл в одном режиме, а просто песня. И экономия ресурса оборудования, и экономия отработки и управление современное, электронное. А если у термостата еще отслеживание по наружней температуре - то вообще отпад!:yes3:
     
    Alexander нравится это.
  18. GVI

    GVI Новичок

    Регистрация:
    27 сен 2010
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    ПШЩБ.png

    Окон нет. Технологический проем под пневмоконвейер изолирован.
     
  19. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.959
    Симпатии:
    1.891
    Адрес:
    Москва
    Достойный вариант.:good:
    Все четко.
     
  20. Mixo

    Mixo Участник

    Регистрация:
    30 июн 2009
    Сообщения:
    11
    Симпатии:
    5
    Во-первых, нужно ещё добавить к цене Kroll ещё 52000 рублей к каждому воздухонагревателю, на компрессор (Компрессор UBK-1 для KG/UB 20-100)
    Ну и конечно же, не отказался бы от удовольствия, посмотреть как легко и удобно будут чистить такой теплообменник! Он же спроектирован для сжигания дизельного топлива и газа. И зольность от отработанного масла в проектировании не учитывалась!
     

    Вложения: