Подбор воздухонагревателя на отработанном масле для покупки

Тема в разделе "Автоматические воздухонагреватели на отработанном масле", создана пользователем PetrR, 23 янв 2009.

?

Воздухонагреватели на отработанном масле

  1. Воздухонагреватели на отработанном масле отечественного производства.

    27 голосов
    55,1%
  2. Воздухонагреватели на отработанном масле импортного производства.

    15 голосов
    30,6%
  3. Иной производитель.

    1 голосов
    2,0%
  4. Затрудняюсь ответить.

    14 голосов
    28,6%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. monolit

    monolit Новичок

    Регистрация:
    5 сен 2012
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Желаемая температура внутри 13-15 градусов, снаружи может быть достигать -30 (Москва). Перегородок нет, ворота будут открываться быстро вручную, каждые минут 15 примерно.


    Посоветовали воздухонагреватель на отработанном масле UB-100 ТЕПЛАМОС.
     
  2. Nik0000tin

    Nik0000tin Постоянный участник

    Регистрация:
    28 авг 2012
    Сообщения:
    45
    Симпатии:
    6
    Адрес:
    Москва
    Ещё хочу уточнить, сколько всё - таки у вас кубов. Вы написали что 3000, а если посчитать, получается 2800:scratch_one-s_head:
    Я так понял Тепламос UB 100 это наш, Российский воздухонагреватель с немецкой горелкой Kroll KG/UB 100. Если это так, то его мощности может не хватить, так как там предел - 100кВт, а вам нужно около 120кВт, а если кубатура 3000, то все 130кВт. Да и не знаю я ничего о работе такого тандема. Да и не доверяю я Российскому производителю:-)
    Из того что знаю могу предложить вам сравнить следующие воздушники:
    Omni OWH-500, Kroll 140 S, Kroll SKE 170 F (производительность у него повыше, чем у 140 S, а цена вроде пониже, не пойму почему так, может кто подскажет?) Из этих трёх воздушников, я бы порекомендовал всё же Omni OWH-500 - он американского производства, хорошего качества, да и производительность у него побольше, чем у Kroll.
     
  3. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.932
    Симпатии:
    1.842
    Адрес:
    Москва
    При сильных морозах вам его не хватит.
    Если остановились на Тепламосе, то присмотритесь лучше к модели Н95, мощностью до 150 квт.
    Модель мощностью в 100 квт будет нормально работать при не сильных морозах, при сильных будете подмерзать.
     
  4. Карета

    Карета Новичок

    Регистрация:
    27 авг 2012
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    А почему так много масла надо будет?
    Кстати находимся мы в центральном регионе.
     
  5. Zagadkin

    Zagadkin Эксперт форума

    Регистрация:
    25 ноя 2008
    Сообщения:
    464
    Симпатии:
    138
    Адрес:
    Москва
    Посчитайте сами... На 10 кВт тепла примерно 1 л. масла в час...
     
  6. Krotov

    Krotov Профессионал

    Регистрация:
    30 мар 2009
    Сообщения:
    438
    Симпатии:
    290
    Адрес:
    Бурятия
    Вот и делите/умножайте. 900 кВт - 90 л/час.
    Ну и за сутки часиков 10 намотает... Вот и тонна почти.
     
  7. Energomagazine

    Energomagazine Эксперт форума

    Регистрация:
    13 мар 2010
    Сообщения:
    561
    Симпатии:
    433
    Адрес:
    Москва
    У вас есть тепловой проект с распределением нагрузок? (на отопление/вентиляцию/ГВС)
    Начните решать задачу с конца:
    1. Определите количество отработки, сколько вы можете собрать в месяц и в сутки. И исходя из этого количества подберёте себе отопитель.
    2. Все нагрузки вам обеспечивать одновременно наврядли необходимо, поэтому разграничите помещение как-бы на части и выделите те участки в которые вам надо подавать горячий воздух - это будут рабочие зоны. Вам же не требуется отапливать воздухом абсолютно всё помещение.
    3. Определитесь какие есть ещё возможности для отопления на другом топливе (газ, мазут, ДТ, дрова, уголь) и есть ли возможность подключения к централизованному отоплению или у соседа есть своя котельная, откуда можно тепло покупать.
    4. Проверьте своё помещение, возможно вам надо его где-то утеплить дополнительно и/или принять энергосберегающие меры.
    5. Не пытайтесь обеспечивать все свои потребности одним тепловым источником. Может вам электрокотёл удобнее поставить. Для автосервиса не надо иметь высокую температуру в помещении - достаточно 10-12-14 гр. и те в разных зонах, соответственно и нагрузка тепловая будет ещё меньше, чем расчётная из суммарного объёма. Попробуйте разделить помещение автосервиса на части, например ширмами или шторами, если нет возможности обустроить стены. Вы ощутите явный тепловой эффект.
     
  8. koteykas

    koteykas Новичок

    Регистрация:
    11 фев 2011
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Требуется помощь дельным советом по поводу проектирования системы отопления рембокса.
    Исходные данные:
    - Украина, Днепропетровская обл, температура зимой средняя -15 бывает до -25-30;
    - температура в боксе +18;
    - здание из шлакоблока (планируем утепление минватой, может есть что получше?) площадь под 200 м. кв., планируемая высота 4.5м, крыша - металлические фермы, профнастил, утепленный минватой. На высоте 3.5м пояс из окон: металлопластик, двойной стеклопакет. Здание буквой "Г". Двое ворот 3.5м х 3.5м. подъемные.
    - Имеется примыкающее строение для подсобных помещений, планируется 2 этажа. На первом клиентская зона, офис; на 2 служебные помещения.

    Почитав форум, возник вариант отопления 2 воздухонагревателями мощностью по 30 кВт на отработанном масле.
    Может имеет смысл сделать систему водяного отопления плюс воздухонагреватели?
    Здание в стадии перестройки от другого хозяина, хотелось сделать один раз, с умом и за приемлемые деньги.
    Хотелось услышать советы знающих людей.
    Заранее благодарен, Константин.
     
  9. defender

    defender Новичок

    Регистрация:
    12 сен 2012
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Вариант с Omni OWH-500 будет оптимальнее всего.
    Учитывая наличие осевых вентиляторов, прогрев после открытия ворот будет быстрее.
     
  10. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.932
    Симпатии:
    1.842
    Адрес:
    Москва
    У Тепламос Н95 стоит радиальный. Он хуже осевых на ваш взгляд?
     
  11. Самсон

    Самсон Участник

    Регистрация:
    31 май 2012
    Сообщения:
    16
    Симпатии:
    2
    Берите на 130 кВт лучше, а то зиму холодную обещают в этом году.
    Можно Тепламос Н95 с горелкой UB150. Аппарат хоть и наш, отечественный, но нормальный (благо что горелка немецкая :-))
    Можно еще Ecoheat TE 170 Проблемы и вопросы про воздухонагреватели на отработанном масле Ecoheat или Kroll SKE 170F.
    Ну а ежели денежки позволяют, можно и на американцев разориться - OWH 500, что советовали выше, или Clean Burn CB-5000 (вариант для миллионеров :-))
     
  12. Северянин

    Северянин Новичок

    Регистрация:
    14 сен 2012
    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    0
    Адрес:
    ЯМАЛ
    Уважаемые форумчане! Помогите советом по отоплению.
    Производственое помещение - мебельный цех состоит из трех смежных помещений 146м2 склад, 177м2цех, 160м2цех. Высота 3,2м.
    В каждом помещении по 1 воротам. Стены ЖБИ. Утепление 50% мин. вата, 50% пенопласт. Минимальная температура в цехах +16. На складе +8. Склоняюсь к Кролу SKE с коробами.
    Вопрос - если поставить его в центральном помещении 177м2 и развести короба в обе стороны на 15м, будет ли работать? Воздухонагреватель на отработанном масле KROLL SKE 60F потянет или лучше SKE 80F?
    Заранее благодарен за советы.
     
  13. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.932
    Симпатии:
    1.842
    Адрес:
    Москва
    Если вы рассматривате возможность установки воздухонагревателя на отработанном масле с коробами именно марки kroll, то обратите внимание на модели серии S, которые как раз работают с воздушными коробами, а не SKE, как вы сейчас рассматриваете.

    Например, модели Kroll 70S или 90S. 90S мне кажется вам больше подойдет, чем 70.
     
  14. Северянин

    Северянин Новичок

    Регистрация:
    14 сен 2012
    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    0
    Адрес:
    ЯМАЛ
    Спасибо за корректировку по выбору модели. Еще один момент - как рассчитать сечение коробов?
     
  15. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.932
    Симпатии:
    1.842
    Адрес:
    Москва
    Посмотрите инструкцию на воздухонагреватель, она во вложении.
     

    Вложения:

  16. Северянин

    Северянин Новичок

    Регистрация:
    14 сен 2012
    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    0
    Адрес:
    ЯМАЛ
    Спасибо за информацию. Будем рассчитывать.
     
  17. Делон

    Делон Новичок

    Регистрация:
    2 окт 2012
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Здравствуйте! Наша организация рассматривает возможность приобретения одного или нескольких воздухонагревателей на отработанном масле.
    Задача: поднять температуру в неотапливаемом некапитальном помещении гаражного бокса, который используется под стоянку грузовой техники.
    Какие производители или марки воздухонагревателей на отработанном масле могут работать в зимних условиях, при отрицательной температуре в минус 45-50 градусов?
    Воздухонагреватели на отработанном масле какой марки могут повысить температуру внутри стоянки гаражного бокса хотя бы до минус 25 градусов, при отрицательной см.выше?
    Можем осуществлять предварительный подогрев отработанных масел.
    Заранее благодарен.
     
  18. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.932
    Симпатии:
    1.842
    Адрес:
    Москва
    Воздухонагреватели на отработанном масле любой марки не предназначены для работы при температуре мису 25 градусов в помещении. Так что не тратьте деньги впустую.
     
  19. Роман

    Роман Новичок

    Регистрация:
    21 июн 2012
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Адрес:
    Ноябрьск
    Существуют вентиляторы потолочные специального назначения для выравнивания температуры по высоте, т.е. они гонят теплый воздух вниз. У Системэйр посмотрите, сейчас в принципе многие их производить начали.
     
  20. Dimshan

    Dimshan Новичок

    Регистрация:
    27 ноя 2012
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Доброго дня! Имеется здание 21х7м. Двухэтажное. Высота 1го - 4,3м. второго 3м. Первый этаж разделен на два помещения три к одному. Автосервис с 3мя воротами+магазин. Второй тоже будем делить на несколько помещений. Задача отопить здание. Теплоисточник нужен как можно компактнее, т. к. котельного помещения нет. Заранее благодарю за советы.