Посоветуйте подобрать воздухонагреватель на отработанном масле и где его (их) лучше разместить

Тема в разделе "Автоматические воздухонагреватели на отработанном масле", создана пользователем GVI, 29 сен 2010.

  1. GVI

    GVI Новичок

    Регистрация:
    27 сен 2010
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Здравствуйте.
    Прошу оказать помощь в подборе и размещении автоматических воздухонагревателей на отработанном масле (Energylogic, Clean Burn, OMNI, Kroll).
    Характеристика здания:
    • Ангар, стены – профлист, утепленный плитами "СТИРЕКС"
    • Строительный объем здания – 3815,1 м3
    • Общая площадь – 570,0 м2 (30,0 х 19,0 м)
    • Высота здания – 9 м
    • Ворота 4х4 м – 2шт
    Климатологические данные района строительства:
    1. Место строительства: Кемеровская область, г. Новокузнецк
    2. Расчетные температуры воздуха:
    • Для проектирования системы отопления: tнар = -39 °С
    • В отапливаемых помещениях: tвн = +15 °C
    3. Отопительный период:
    • Продолжительность: 242 суток
    • Средняя температура отопительного периода: tср = -8,3 °С
    • Средняя наиболее холодного месяца t = -18,8 °С
    4. Зона влажности – «нормальная»
     
  2. Авангард

    Авангард Эксперт форума

    Регистрация:
    28 дек 2009
    Сообщения:
    505
    Симпатии:
    97
    Re: Посоветуйте подобрать воздухонагреватель на отработанном масле и где его (их) лучше размест

    Здравствуйте. Уточните, предполагаемое помещение для установки воздухонагревателя является однообъемным? Есть ли внутренние деления на секции или рабочие блоки?
    Планируете ли устанавливать воздушные короба?
     
  3. GVI

    GVI Новичок

    Регистрация:
    27 сен 2010
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Re: Посоветуйте подобрать воздухонагреватель на отработанном масле и где его (их) лучше размест

    Помещение однообъемное. Деления на секции или блоки нет. Установка воздушных коробов не планируется. Помещение предназначено для установки линии по сушке и помолу граншлака. Поставщик оборудования гарантирует незначительное пылевыделение. Тепловыделения от сушильного барабана в расчет не принимаются, так как на период отработки технологии работа сушилки периодическая. В дальнейшем тепловыделения от сушильного барабана будут дополнительным бонусом. На предприятии имеется собственная отработка, до 2-х тонн/мес.
     
  4. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.033
    Симпатии:
    544
    Адрес:
    Москва
    Re: Посоветуйте подобрать воздухонагреватель на отработанном масле и где его (их) лучше размест

    Вам нужно подобрать воздухонагреватель(и) для отопления 3815 куб.метров или 5130 куб.метров.(30*19*9)?
     
  5. GVI

    GVI Новичок

    Регистрация:
    27 сен 2010
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Re: Посоветуйте подобрать воздухонагреватель на отработанном масле и где его (их) лучше размест

    Ангар арочный 3815 куб.метров
     
  6. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.033
    Симпатии:
    544
    Адрес:
    Москва
    Re: Посоветуйте подобрать воздухонагреватель на отработанном масле и где его (их) лучше размест

    Я бы порекомендовал установить воздухонагреватели, общей мощностью около 180-200 квт.
    Вариантов несколько:
    1. Либо установить напольный воздухонагреватель на отработанном масле Kroll SKE 170F, с мощнейшим вентилятором, где-то в центре помещения и направить выход горячего воздуха в четыре стороны.
    Что-то типа этого:
    [​IMG]
    2. Либо два аппарата на отработанном масле напольных, но меньшей мощностью. Допустим два по 100.
    [​IMG]
    3. Либо подвесные воздухонагреватели, на одной стене, с направлением жалюзи в рабочую зону. Один или два.
    [​IMG]
    4. Я бы рассмотрел бы еще все-таки вариант с коробами. Один воздухонагреватель на отработанном масле тепламос серии H, имеющий мощный вентилятор и способный продавливать короба очень длинные.
    [​IMG]
     
    Alexander нравится это.
  7. Mixo

    Mixo Участник

    Регистрация:
    30 июн 2009
    Сообщения:
    11
    Симпатии:
    5
    Re: Посоветуйте подобрать воздухонагреватель на отработанном масле и где его (их) лучше размест

    Добрый день!
    Самый простой способ это поставить два воздухонагревателя EnergyLogic EL-340H (99,6 кВт). Разместить их друг напротив друга, там, где ширина 19 м. (с торцов здания). Далее задаёте нужную температуру на термостате и оборудование работает в автоматическом режиме!
     
  8. GVI

    GVI Новичок

    Регистрация:
    27 сен 2010
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Re: Посоветуйте подобрать воздухонагреватель на отработанном масле и где его (их) лучше размест

    Добрый день!
    Меня тоже более привлекают воздухонагреватели EnergyLogic, особенно в комплекте с "топливным центром", и расположением по торцам ангара. Но вариант №3 от Grad наверное более рационален особенно в сочетании с осевыми вентиляторами под крышей.
    Подскажите стоимость "топливного центра", а то боюсь не уложится в бюджет. Лишний раз убеждаюсь, что спешка к хорошему не приводит (дал данные по мощности оборудования 140 кВт, соответственно денег на 300 тыс.руб. меньше и срок окупаемости по сравнению с водяным отоплением (теплотраса в 25 м. от ангара) вырос с одного года до трех).
     
  9. Mixo

    Mixo Участник

    Регистрация:
    30 июн 2009
    Сообщения:
    11
    Симпатии:
    5
    Re: Посоветуйте подобрать воздухонагреватель на отработанном масле и где его (их) лучше размест

    Добрый день!
    Не совсем понял, что Вы подразумеваете под топливным центром?
    Вариант довольно прост, одна пластиковая ёмкость на 1-1,5 тонны устанавливается в центре помещения у стены. От неё и пойдут топливные линии до воздухонагревателей, топливные насосы с этим справятся! Стоимость ёмкости от 10000 до 15000 руб.
     
    J.E.M.P. нравится это.
  10. J.E.M.P.

    J.E.M.P. Эксперт форума

    Регистрация:
    4 фев 2009
    Сообщения:
    1.002
    Симпатии:
    290
    Адрес:
    Урал
    Re: Посоветуйте подобрать воздухонагреватель на отработанном масле и где его (их) лучше размест

    Grad просто привёл разные варианты, которые Вы можете рассматривать в условиях размещения вашего оборудования. Но вариант с разнесением 2-х обогревателей более рационален, о чём и написал Mixo. Вы активнее будете использовать тепловые мощности к тому же и прогрев помещения будет более равномерный - это экономично. Чтобы более точно привязать оборудование надо представлять ваше помещение подробнее, учитывать расстановку всего другого оборудования, размещение людей и проходов, дверей, окон .....
     
  11. Авангард

    Авангард Эксперт форума

    Регистрация:
    28 дек 2009
    Сообщения:
    505
    Симпатии:
    97
    Re: Посоветуйте подобрать воздухонагреватель на отработанном масле и где его (их) лучше размест

    Предложу реальный вариант, который и проще и лучше.
    Поставить два воздухонагревателя на отработанном масле Kroll SKE 100F по 104 квт каждый.
    Можете их разместить друг напротив друга, в разных краях помещения, у них мощные вентиляторы (6300 куб.м. в час выдают, в отличии от 4800 куб.м. у el-340h), прогреют ваше помещение быстро.
    Два Energylogic обойдутся вам в 798 000 рублей.
    Один Kroll SKE 100F - 6500 euro с горелкой и топливной помпой (по курсу на сегодня 1 euro= 42.04 руб)= 273 000 каждый. За два - 546 000 рублей.
    Экономия по сравнению с предыдущим вариантом - 250 000 рублей.
    Воздухонагреватели на отработанном масле Kroll это реальное оборудование и за реальные деньги.
    Выход горячего воздуха у SKE 100 - в четыре стороны.
    Размещение - напольное, воздух подается сразу в рабочую зону, не топит потолок, также напольники удобно обслуживать.
    Качество изготовления и работы оборудования Kroll SKE очень высокое.
    P.S. Если есть огромное желание, то приобретаете на рынке или в любом электротехническом магазине термостат электронный, они не дорогие, с возможностью задавать на нем разную по дням и времени температуру. Например ночью одна температура в помещении, в рабочее время другая, на выходных/праздниках- третья, легко подключаете к горелке и получается не отопление вкл/выкл в одном режиме, а просто песня. И экономия ресурса оборудования, и экономия отработки и управление современное, электронное. А если у термостата еще отслеживание по наружней температуре - то вообще отпад!:yes3:
     
    Alexander нравится это.
  12. GVI

    GVI Новичок

    Регистрация:
    27 сен 2010
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Re: Посоветуйте подобрать воздухонагреватель на отработанном масле и где его (их) лучше размест

    ПШЩБ.png

    Окон нет. Технологический проем под пневмоконвейер изолирован.
     
  13. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.033
    Симпатии:
    544
    Адрес:
    Москва
    Re: Посоветуйте подобрать воздухонагреватель на отработанном масле и где его (их) лучше размест

    Достойный вариант.:good:
    Все четко.
     
  14. Mixo

    Mixo Участник

    Регистрация:
    30 июн 2009
    Сообщения:
    11
    Симпатии:
    5
    Re: Посоветуйте подобрать воздухонагреватель на отработанном масле и где его (их) лучше размест

    Во-первых, нужно ещё добавить к цене Kroll ещё 52000 рублей к каждому воздухонагревателю, на компрессор (Компрессор UBK-1 для KG/UB 20-100)
    Ну и конечно же, не отказался бы от удовольствия, посмотреть как легко и удобно будут чистить такой теплообменник! Он же спроектирован для сжигания дизельного топлива и газа. И зольность от отработанного масла в проектировании не учитывалась!
     

    Вложения:

  15. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.033
    Симпатии:
    544
    Адрес:
    Москва
    Re: Посоветуйте подобрать воздухонагреватель на отработанном масле и где его (их) лучше размест

    Компрессор обязателен. Но есть три варианта решения данного вопроса, на мой взгляд
    1. Купить родной компрессор. За 52 000 рублей. На мой взгляд неоправданная трата средств.
    2. Купить любой компрессор, который будет стоить в районе 5 000 рублей, среднего качества. Или заплатить за дорогой, до 10 000 рублей. Что в 10 или соответственно в 5 раз дешевле, чем первый вариант.
    3. Если есть свой компрессор, цеховой, то просто и спокойно можно задействовать его мощности. И ничего вообще платить не надо. Вариант такого компрессора спокойно применяется в огромном количестве автосервисов.
     
  16. Авангард

    Авангард Эксперт форума

    Регистрация:
    28 дек 2009
    Сообщения:
    505
    Симпатии:
    97
    Re: Посоветуйте подобрать воздухонагреватель на отработанном масле и где его (их) лучше размест

    Блестящий и четко разложенный ответ ниже. Присоединяюсь к нему. Добавить нечего.
    Может вам действительно стоит посмотреть, как чистятся теплообменники?
    Напишите мне в личку.
    А пока теория.
    Вот Kroll.
    [​IMG]
    Крышку снимаете и привет-вот он доступ. Чисти, no problem.
    Вот Energologic. Фото взято с вашего форума.
    [​IMG]
    Ну так что, лучше ковыряться в 150 мм отверстии со скребком с длинной ручкой, на высоте метра 3 в длинной камере сгорания или снять крышку на саморезах и получить доступ в объемную камеру, уверенно стоя на ногах?
    А теперь ликбез - то, что в Америке разрешено сжигать отработку законодательно, а в Европе и у нас, в РФ, не оговаривается отработка как топливо (поэтому и нигде не пишется об этом), совершенно не означает, что оборудование не работает на waste oil.
    :wink:Еще как работает! А Kroll, как пионер, работает еще с тех времен, когда energologic и clean burn даже и близко на нашем рынке не было.
    Глупо занижать достоинства большие и серьезные производства, делая ставку на то, что в Америке все специально спроектированно (потому что waste oil), а мы, Европа и Китай лаптем щщи хлебаем.
     

    Вложения:

    Melinda, Grad и Alexander нравится это.