Посоветуйте выбрать самый дешевый и маломощный автоматический теплогенератор

Тема в разделе "Автоматические воздухонагреватели на отработанном масле", создана пользователем РАА, 8 авг 2010.

  1. РАА

    РАА Новичок

    Регистрация:
    8 авг 2010
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    2
    Для небольшого автосервиса (11.5х8 метров, высота 5 м, площадь 92 м2 , объём 450 м3 ) необходимо приобрести теплогенератор (обязательно автоматический). По всем тепловым калькуляторам требуемая максимальная мощь 20 кВт. Очень ждал EnergyLogic EL-100H (25 кВт), но его так и не начали выпускать. Посоветуйте.
    EnergyLogic EL-140H
    OMNI OWH-150
    Теплогенераторы Kroll серии S треб.компрессор.
    Воздухонагреватели на отработанном масле серии H.

    Или любой другой автоматический теплогенератор на отработанном масле. Цена является очень весомым фактором. Буду очень признателен.
     
    Последнее редактирование модератором: 8 авг 2010
  2. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.255
    Симпатии:
    1.032
    Адрес:
    Москва
    Все указанные вами теплогенераторы на отработанном масле имеют хорошие показатели по работе, клиенты как правило ими довольны.
    Есть нюансы по работе, они есть у любой из вышеуказанных марок, о них на форуме много написано.
    Если идти от мощности и цены - то конечно это автоматические теплогенераторы Kroll серии S. Качество изготовления и работы на очень высоком уровне.
    Далее российский Тепламос серии H, ну и далее по возрастанию цены.
     
  3. J.E.M.P.

    J.E.M.P. Эксперт форума

    Регистрация:
    4 фев 2009
    Сообщения:
    1.003
    Симпатии:
    324
    Адрес:
    Урал
    Мне OMNI симпатичен по техническим характеристикам и качеству горения.
    Grad, а какие цены сейчас на все эти модели, без скидок?
     
  4. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.255
    Симпатии:
    1.032
    Адрес:
    Москва
    Эти воздухонагреватели сейчас не возятся в Россию, очень жаль.
     
  5. J.E.M.P.

    J.E.M.P. Эксперт форума

    Регистрация:
    4 фев 2009
    Сообщения:
    1.003
    Симпатии:
    324
    Адрес:
    Урал
    Предполагаю, что этот вопрос может быть скоро разрешён без нашего участия (если уже другие не принялись их ввозить)...
    :thank_you2: А цены какие на все модели? :scratch_one-s_head:
     
  6. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.255
    Симпатии:
    1.032
    Адрес:
    Москва
    Увидим.
    Цены неизвестные, потому как поставок давно не было, а ориентироваться на цены начала прошлого года - неправильно.
     
  7. J.E.M.P.

    J.E.M.P. Эксперт форума

    Регистрация:
    4 фев 2009
    Сообщения:
    1.003
    Симпатии:
    324
    Адрес:
    Урал
    Какие цены?
     
    Последнее редактирование модератором: 27 авг 2010
    Energomagazine нравится это.
  8. РАА

    РАА Новичок

    Регистрация:
    8 авг 2010
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    2
    Всем спасибо за отзывы. Купил энерголоджик 140 (сделали очень хорошую скидку). Завтра должен получить в транспортной компании. Когда запущу - поделюсь впечатлениями.
     
    Energomagazine и Roys нравится это.
  9. Philip

    Philip Новичок

    Регистрация:
    5 сен 2010
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Адрес:
    Казань
    У меня стоит такой же. За год с небольшим работы купил и поменял запчастей почти на 60 косарей - насос подачи, подогреватель отработки, электроды зажигания, движок горелки. По гарантии менять отказываются.
    К дешевым этот обогреватель не относится. Стоит дорого и еще вкладываться придется постоянно. Жалею что мы его купили.
     
  10. Skeptik

    Skeptik Участник

    Регистрация:
    24 июл 2009
    Сообщения:
    23
    Симпатии:
    10
    Судя по списку запчастей, все вышедшие из строя детали электрические, может что-то в электроснабжении поменять ...?
     
    Mixo нравится это.
  11. Archi

    Archi Гость

    В комплекте к оборудованию должна идти инструкция. Начинать надо было с нее:rofl:
     
  12. Roys

    Roys Новичок

    Регистрация:
    29 апр 2010
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    2
    А с чего вы взяли что Philip не пользовался инструкцией?
     
    Grad нравится это.
  13. Азимут

    Азимут Специалист

    Регистрация:
    27 мар 2008
    Сообщения:
    69
    Симпатии:
    29
    Адрес:
    Питер
    Я что-то не понял, с каким отопителем проблемы у Филипа? И можете ли подробнее описать в чем проблема с этим устройством? Так сказать, поэтапно описать что и по какой причине выходило из строя! Странно все как-то... :5:
     
  14. Skeptik

    Skeptik Участник

    Регистрация:
    24 июл 2009
    Сообщения:
    23
    Симпатии:
    10
    Очень похоже на антирекламу однако ....
     
  15. J.E.M.P.

    J.E.M.P. Эксперт форума

    Регистрация:
    4 фев 2009
    Сообщения:
    1.003
    Симпатии:
    324
    Адрес:
    Урал
    Была бы реклама... :mosking: - скучновато без неё тут стало. :scratch_one-s_head:
    А так пока вход "в одни ворота". я туда сунулся, дык, а народ уже за МКАД выехал. Завтра, глядишь, а они уже за границей мособласти... :-)
     
  16. J.E.M.P.

    J.E.M.P. Эксперт форума

    Регистрация:
    4 фев 2009
    Сообщения:
    1.003
    Симпатии:
    324
    Адрес:
    Урал
    Корректный пост, Азимут. Товарищу надо бы разобраться сначала в причинах повреждений. С таким нагромождением стоило бы подумать о своём умении эксплуатировать технику. И неплохобы разобраться в структуре предоставления гарантийных прав. Это даже не пост антирекламы, а типичная ЛАЖА.

    P.S. Прошу прощение, но считаю важным указать на два момента:
    1. Если продаётся в год 20 единиц оборудования и при этом нет нареканий - это ещё не свидетельствует о его качестве и эффективности работы. Если продаётся 200 аналогичных единиц и есть 5 нареканий - это тоже ни о чём не свидетельствует. Но если на фоне этого продаётся 100 единиц и есть по ним 10 нареканий - то надо задуматься и о качестве и об эффективности.
    2. Проблемы надо решать по мере их возникновения, а не потом, когда почки отвалились. Для этого и форум, чтобы своевременно ставить вопросы и находить полезные ответы.
     
    Последнее редактирование: 10 сен 2010
  17. Авангард

    Авангард Эксперт форума

    Регистрация:
    28 дек 2009
    Сообщения:
    567
    Симпатии:
    195
    Что хочу сказать: крайне любопытно вас читать, господа торговцы energylogic......
    Организация, в которой я работаю не связана с energylogic, она тесно и долго связана с kroll.
    Так вот мы работаем с фирмами, которые торгуют energylogic. В разговорах многие дилеры energylogic постоянно говорят о выходе тех или иных деталей у этого оборудования. И об отказе замены по гарантии. Такие же истории слышал и от наших заказчиков, у которых установлены и kroll и energylogic.
    Так что глупо это отрицать. Любое оборудование ломается, отрицать этого также не стоит.
    Так вот если что-то ломается у kroll и об этом пишется тут в форуме - почему то никто не поднимает шум о том, заказчик дурак и не делаются скорые выводы о инструкциях, антирекламе и прочем.
    Разбирается проблема, меняются запчасти по гарантии или покупаются запчасти, словом вопрос как-то решается.
    А как что-то ломается у energylogic - так вечно виноват заказчик.
    Будьте объективными, решайте проблемы, уважайте и не "кладите" на заказчиков, которые уже с вами. А то, что вы называете антирекламой есть ни что иное, как обыкновенный и неприятный отзыв вашего заказчика. И 100% не последний.
     
    Grad и Melinda нравится это.
  18. Alexander

    Alexander Администратор форума

    Регистрация:
    21 мар 2008
    Сообщения:
    684
    Симпатии:
    207
    Адрес:
    Москва-Киев
    Обсуждение вопросов в этой теме ушло далеко в сторону от обсуждаемого топика. Все, кто хотел что-то сказать по теме - все сказали.
    Я закрываю эту тему.
    Справедливости ради, мы дадим высказаться пользователю Philip - ответить на вопросы, высказать свое мнение и тд.
    Посты любых других участников форума в этой теме будут удаляться.