Проблема с горелкой на отработанном масле EnergyLogic H-140.

Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Автолюкс, 30 май 2008.

Метки:
  1. Автолюкс

    Автолюкс Новичок

    Регистрация:
    30 май 2008
    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    1
    Адрес:
    Калуга
    Приобрели год назад горелку на отработанном масле energylogic H-140. Два дня назад, при запуске горелки на отработанном масле, нет положенного распыла форсунки. В чем может быть причина?
     
  2. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.033
    Симпатии:
    537
    Адрес:
    Москва
    Ответ: Проблема с горелкой на отработанном масле EnergyLogic H-140.

    Скачки напряжения серьезные были?
    Посмотрите электродвигатель. Предполагаю, что дело в обмотке статора.
     
  3. Max

    Max Профессионал

    Регистрация:
    21 апр 2008
    Сообщения:
    319
    Симпатии:
    99
    Адрес:
    Северная Пальмира
    Ответ: Проблема с горелкой на отработанном масле EnergyLogic H-140.

    Сфотографируйте на мобильник электродвигатель, если не сложно. И выложите здесь. Поможем.
     
  4. Автолюкс

    Автолюкс Новичок

    Регистрация:
    30 май 2008
    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    1
    Адрес:
    Калуга
    Ответ: Проблема с горелкой на отработанном масле EnergyLogic H-140.

    Ок, через час выложу.
    Именно электродвигатель?
     
  5. Автолюкс

    Автолюкс Новичок

    Регистрация:
    30 май 2008
    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    1
    Адрес:
    Калуга
    Ответ: Проблема с горелкой на отработанном масле EnergyLogic H-140.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Был очень серьезный скачок напряжения.:jc_rant: Отрубило на два дня все ближайшие предприятия.
    Вы были правы. Сгорела обмотка электродвигателя горелки на отработанном масле.
    Что делать??????:cray:
    P.S. Сгорел видать еще комрессор. Не от горелки, для подачи воздуха в пневмоинструменты....
     
    Последнее редактирование: 30 май 2008
    Max нравится это.
  6. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.033
    Симпатии:
    537
    Адрес:
    Москва
    Ответ: Проблема с горелкой на отработанном масле EnergyLogic H-140.

    Вызовите электриков и перемотайте обмотку.:viannen_43: И горелка на отработанном масле будет у вас работать нормально!
    Можно попробовать написать рекламацию фирме - продавцу, однако я уверен, что этот случай не признают гарантийным. Сами понимаете....
     
    Alexander, Melinda и Max нравится это.
  7. Max

    Max Профессионал

    Регистрация:
    21 апр 2008
    Сообщения:
    319
    Симпатии:
    99
    Адрес:
    Северная Пальмира
    Ответ: Проблема с горелкой на отработанном масле EnergyLogic H-140.

    Поставьте стабилизатор напряжения и перемотайте первичную обмотку статора.
    Стабилизатор - очень хорошая штука!
     
    Melinda и Grad нравится это.