Проблема с котлом на отработанном масле Energylogic

Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем Андрей З, 26 дек 2013.

Метки:
  1. Андрей З

    Андрей З Новичок

    Регистрация:
    26 дек 2013
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Здравствуйте,у меня котел на отработанном масле Energylogic уже год,сейчас проблема-сам включается и сам отключается,циклично,почему никто не знает ,может у кого была такая проблема,что за неисправность,буду благодарен за ответ
     
  2. ENGINE

    ENGINE Эксперт форума

    Регистрация:
    11 мар 2011
    Сообщения:
    320
    Симпатии:
    41
    Адрес:
    RU
    Ну а как он должен работать? По тому, что ты написал, вполне можно сказать, что твой котел работает нормально.
     
  3. Андрей З

    Андрей З Новичок

    Регистрация:
    26 дек 2013
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Он отключается не набрав температуру ,(и включается) так несколько раз подряд,до 5 раз иногда,пока не наберет температуру...
     
  4. ENGINE

    ENGINE Эксперт форума

    Регистрация:
    11 мар 2011
    Сообщения:
    320
    Симпатии:
    41
    Адрес:
    RU
    Котел внутри чистый, или весь в грязи от сжигания отработанного масла? Камера сгорания чистая или вся в не сгоревшей отработке? Дымоход как, чистый?
     
  5. Staratel

    Staratel Участник

    Регистрация:
    28 окт 2013
    Сообщения:
    10
    Симпатии:
    5
    Адрес:
    Москва
    Вечер добрый. Принцип работы этой горелки прост как пылесос.... Технология запуска предельно простая: приходит команда "запуск" (или 220в), уровень масла - концевик замкнут, температура старта (верхняя ручка) включается автомат горения (220вольт) дальше запуск по алгоритму прописанному в автомате горения (две попытки - если нет поджига уходим в аларм, красная лампочка) обнулить циклы у автомата горения можно только отключением питания. И выше изложенного что то обнуляет автомат, скорее всего падает температура старта. Отрегулируйте температуры на регуляторах - разница между верхней(старт) и нижней (работа)ручкой должно быть примерно десять градусов.:yes3:
     
    Melinda нравится это.
  6. alf7610

    alf7610 Новичок

    Регистрация:
    19 ноя 2014
    Сообщения:
    9
    Симпатии:
    0
    У меня такая же проблема, котел работает, останавливается не догнав рабочую температуру, затем опять запускается. Я грешу на автоматику или тройной аквастат. при чем выше 60 градусов не поднимает. У меня стоит преднагреватель из расходной цестерны затем штатный фильтр, КАМАЗовсий фильтр затем опять штатный(очень плохая отработка).Манометр на насосе показывает давление 4-5. Помогите, что может быть :cray:
     
  7. Staratel

    Staratel Участник

    Регистрация:
    28 окт 2013
    Сообщения:
    10
    Симпатии:
    5
    Адрес:
    Москва
    Добрый вечер, проблема только в одном - температура масла. Температура поступающего масла нормальная - и горелка запускается, в процессе работы начинается подпитка и по какой то причине поступающее масло не успевает разогреть до нормы - срабатывает термостат и горелка уходит в режим ожидания. Как только масло разогрето до нормы и при наличии команды от автоматики котла - она снова запускается. Проверьте систему подогрева.
     
    Grad нравится это.
  8. alf7610

    alf7610 Новичок

    Регистрация:
    19 ноя 2014
    Сообщения:
    9
    Симпатии:
    0
    Спасибо за совет, но проблема в том что у меня стоит два подогревателя топлива. Первый после расходной бочки, а второй перед горелкой. И как поверить систему подогрева.
     
  9. Staratel

    Staratel Участник

    Регистрация:
    28 окт 2013
    Сообщения:
    10
    Симпатии:
    5
    Адрес:
    Москва
    Добрый вечер, для начала проверить подогреватели на предмет питания (приходит или нет), после проверить тэны на работоспособность (хотя бы тестером между контактами и на корпус) Обычно такие неисправности на ранее хорошо работающем устройстве говорит о том что одна ступень не работает вовсе.
     
  10. Hummer

    Hummer Новичок

    Регистрация:
    19 ноя 2014
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    1
    Мужики, концевой выключатель на горелке EnergyLogic особо порадовал.

    Автору темы - глянь предохранитель на горелке слева где перемычка стоит с красным проводом. Если сгоревший - меняй нагреватель топлива.

    Отключается котел по температуре масла в нагревателе, остыл - датчик рвет цепь управления (красные провода на контроллере) и горелка ждет прогрева. Рабочий ТЭН наберет температуру в нагревателе и она запустится, пока снова не остынет (рабочие ТЭНы не греют же)
     
  11. Hummer

    Hummer Новичок

    Регистрация:
    19 ноя 2014
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    1
    Поправочка - не рабочий ТЭН нагревает и она запускается, а правильно "дежурный" или как там, тот который в режиме ожидания подогревает нагреватель. Ну и не ТЭН а PTC-нагреватель.

    пардоньте...
     
    Melinda нравится это.