Проблемы и вопросы по горелке на отработанном масле EnergyLogic

Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Автолюкс, 30 май 2008.

  1. Krotov

    Krotov Профессионал

    Регистрация:
    30 мар 2009
    Сообщения:
    432
    Симпатии:
    287
    Адрес:
    Бурятия
    Лучше если будет стальной котел.
     
    Grad нравится это.
  2. Archi

    Archi Гость

    Лучше если он будет стальным, жаротрубным, с горизонтальным расположением топки. Главное это диаметр топки и сопротивление отработанным газам. Горелки на отработанном масле EnergyLogic работают под небольшим разрежением в топке, так что котлов удовлетворяющих этим требованиям не так уж и много...
     
    Grad нравится это.
  3. Адмирал

    Адмирал Специалист

    Регистрация:
    6 окт 2008
    Сообщения:
    59
    Симпатии:
    22
    Адрес:
    Москва
    Подскажите, пожалуйста, как определить: подходить ли горелка на отработанном масле Energylogic к котлу марки X по сопротивлению отработанным газам? В инструкции у котлов ( я назвал котлы Х, потому как это может быть любой производитель) указано сопротивление? В инструкции у горелок на отработанном масле Energylogic указано сопротивление отработанных газов? Как сопоставить эти параметры и точно понять - подойдет или нет?
    Спасибо!
     
  4. Sirius

    Sirius Специалист

    Регистрация:
    7 апр 2009
    Сообщения:
    69
    Симпатии:
    13
    Здравствуйте!
    Я так понял что вопросы по совместимости горелок Energy Logic и котлов лучше задавать производителям, там у них на сайте народ задает вопросы и получает ответы, правда по английски.
     
  5. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    :mdaaa:
    Хотите получить ответ типа : наши горелки на отработанном масле EnergyLogic подходят под наши котлы на отработанном масле EnergyLogic?
    P.S. Когда начнете писать вопросы на английском, пишите EnergyLogic слитно.
     
  6. Sirius

    Sirius Специалист

    Регистрация:
    7 апр 2009
    Сообщения:
    69
    Симпатии:
    13
    Здравствуйте!
    Это для любителей комбинировать и экспериментировать.
     
  7. Лича

    Лича Постоянный участник

    Регистрация:
    6 фев 2009
    Сообщения:
    28
    Симпатии:
    12
    Адрес:
    Магадан
    Sirius, я так понял, что вы имеете в виду раздел FAQ на сайте производителя. Там не даются советы и ответы по вопросу совместимости горелок EnergyLogic с котлами других производителей, и в принципе не ведется переписка с кем-то.
    Если я ошибся - объясните, пожалуйста.
     
  8. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Объяснение простое - производитель не скажет, что горелка на отработанном масле EnergyLogic подойдет к такому-то котлу. Потому как его цель - продать котел+горелка.
    Откройте русифицированные инструкции на любые котлы жидкотопливные и я уверяю вас - вы не найдете такой информации. Будет следующая информация - к такому-то котлу рекомендована такая-то горелка. Горелка будет своего же производства:good:
     
    Последнее редактирование модератором: 7 июл 2009
  9. Mixo

    Mixo Участник

    Регистрация:
    30 июн 2009
    Сообщения:
    11
    Симпатии:
    5
    Добрый день!
    Укажите марку котла и я Вам скажу, подойдёт горелка на отработанном масле EnergyLogic или нет!
     
  10. Адмирал

    Адмирал Специалист

    Регистрация:
    6 окт 2008
    Сообщения:
    59
    Симпатии:
    22
    Адрес:
    Москва
    Добрый день, уважаемый Mixo!
    Горелку на отработанном масле к котлу я и сам могу подобрать! Меня очень заинтересовал вопрос, на который, к сожалению, ответ пока не получен.
     
  11. Mixo

    Mixo Участник

    Регистрация:
    30 июн 2009
    Сообщения:
    11
    Симпатии:
    5
    Добрый день, уважаемый Адмирал!
    То, что Вы сможете подобрать горелку самостоятельно, я и не сомневаюсь!
    Но Вы же не знаете, как она будет работать именно на этом котле?
    Я как раз и предлагаю Вам уточнение, будет ли она работать на этом котле или нет!
     
  12. Krotov

    Krotov Профессионал

    Регистрация:
    30 мар 2009
    Сообщения:
    432
    Симпатии:
    287
    Адрес:
    Бурятия
    Чтобы не было сомнений.. Mixo, напишите, пожалуйста, на каких котлах следующих марок Вы опробировали горелки на отработанном масле EnergyLogic:
    - De Dietrich
    - Viessmann
    - Buderus
    - FERROLI
    - Vaillant
    - Unical
    - Kiturami
    - ROCA
    - Wirbel
    - ACV
    - Sime
    - Protherm
    - Lamborghini
    - Dakon
    - Biasi
    И еще, на какие-нибудь российские котлы данные горелки на отработанном масле пробовали ставить? Как работает?
    Пока что это весь список.... :blush2:Спасибо!
     
    Alexander нравится это.
  13. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Отличный вопрос:rofl:
     
  14. Mixo

    Mixo Участник

    Регистрация:
    30 июн 2009
    Сообщения:
    11
    Симпатии:
    5
    Добрый день! Вопрос конечно хороший и ёмкий!))
    Ну во-первых, речь идёт о подборе горелки на на отработанном масле наопределённую марку котла и модель!
    Во-вторых, Вы перечислили почти всех производителей котельного оборудования, честно мне лень перебирать и читать инструкции и сопоставлять параметры, чтобы дать заключение о совместимости!
    Ниже представлю несколько марок котлов, к которым по параметрам подходят горелки на отработанном масле Energylogic.
    Из Российских производителей ставили только на КЧМ, работать отказалась!)))

    --Roca серии CPA
    CPA 50---- B-200.
    CPA 100---B-340.
    CPA 130---B-500.

    Ferroli prextherm RSW QUADRA SERIES

    prextherm RSW 90---B-340.
    prextherm RSW 107--B-340.
    prextherm RSW 152--B-500.
    prextherm RSW 190--B-750.

    Biasi

    RCM 105--B-340.
    RCM 120--B-500.
    RCM 160--B-500.
    RCM 200--B-750.

    ICI Caldaie

    REX 7---B-200.
    REX 9---B-340.
    REX 10--B-340.
    REX 15--B-500.
    REX 20--B-750.

    Unical

    Modal 64--B-200.
    Modal 93--B-340.
    Modal 140--B-500.
    Modal 233--B-750.
     
    Последнее редактирование модератором: 26 июл 2009
    Лича и Grad нравится это.
  15. Лича

    Лича Постоянный участник

    Регистрация:
    6 фев 2009
    Сообщения:
    28
    Симпатии:
    12
    Адрес:
    Магадан
    Особо интересует De Dietrich. Не подскажете по совместимости?
     
  16. Mixo

    Mixo Участник

    Регистрация:
    30 июн 2009
    Сообщения:
    11
    Симпатии:
    5
    Горелка на отработанном масле работать не будет и на это есть три причины!
    1) Чугунная топка.
    2) Котёл трёхходовой из-за этого большое сопротивление в топке.
    3) Очень короткая топка.
     
  17. Печник

    Печник Профессионал

    Регистрация:
    22 апр 2008
    Сообщения:
    161
    Симпатии:
    58
    Стоит отметить, что почти все приведенные котлы имеют одинаковую камеру сгорания.
    То есть - выбрал дешевый стальник жаротрубный и нахлобучивай на него горелку! Шутка конечно.
    Просьба модераторам: поправьте пост Mixo, маркировка горелок указана неверно.
    Надо ставить букву B перед артикулом.
    А в посте маркировка котлов указана.
     
  18. Печник

    Печник Профессионал

    Регистрация:
    22 апр 2008
    Сообщения:
    161
    Симпатии:
    58
    Не все дитриши имеют трехходовую топку. Лича, вы какой котел имеете ввиду? Или вообщем спрашиваете?
     
  19. Alexander

    Alexander Администратор форума

    Регистрация:
    21 мар 2008
    Сообщения:
    650
    Симпатии:
    221
    Адрес:
    Москва-Киев
    Исправлено. Так верно?
     
  20. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Чугунная топка не является противопоказанием для работы горелок на отработанном масле!:wink:
     
    Max и Mixo нравится это.