    Описание горелки на отработанном масле Kroll KG.
    gor.JPG
    Описание работы горелки Kroll KG/UB:

    Топливо подаётся из бака насосом в бачок горелки. Поплавковый выключатель регулирует уровень масла в баке. Микровыключатель служит ограничителем и, при переполнении бака, включает сигнал неисправной работы. Если масло перельется через край бака, контактный выключатель выключит горелку.

    Термостат регулирует температуру масла в бачке и включает горелку при достижении заданной температуры. После этого автоматика универсальной масляной горелки берёт на себя контроль за ее работой.
    2.jpg
    Первичный сжатый воздух, проходящий через специальную форсунку, всасывает топливо и даёт тонкий распыл масла. Этот же воздух используется для горения.

    Минимально необходимое давление в 1.5 бар поступающего воздуха контролируется датчиком давления.

    Вентилятор горелки подаёт вторичный воздух, который смешивается на распылителе с масляным туманом.
    2012-03-11-020[1].jpg
    Характеристики (KG/UB 20 / KG/UB 55 / KG/UB 70 / KG/UB 100 / KG/UB 150 / KG/UB 200):

    Тепловая мощность (кВт): 25-33 / 43-64 / 60-99 / 71-120 / 84-150 / 130-201
    Расход отработанного масла (л/час): 2,1-2,8 / 3,6-5,4 / 5,0-8,3 / 6,0-10,1 / 7,1-12,1 / 11,0-16,8
    Расход воздуха (м3/час): 4,8 / 4,8 / 4,8 / 4,8 / 9 / 9
    Давление воздуха (бар): 0,5 / 0,8 / 0,65 / 0,8 / 1 / 1
    Вес (кг): 15 / 15 / 16 / 16 / 26 / 26
    Габариты (Д, Ш, В),мм: 560x400x560 / 560x400x560 / 560x400x560 / 560x400x560 / 560x400x630 / 560x400x630
     
  2. БОБ71

    БОБ71 Новичок

    Регистрация:
    11 дек 2008
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Ребята! Позвольте при всех порадоватся и всяким умникам сказать ФУ! Не слушайте никого и не читайте отзывы! Если у Вас есть в достачном количестве есть отработка, не важно какая: синтетика или еще чего-нибудь - то это Ваше топливо. Пишу о себе! Горелка на отработанном масле KROLL 150 и котел АСV. Просверлил четыре дыры поставил - нет проблем!!!! Тратил на отопление в среднем по году 54000р, сейчас 1000. Только на добавление соляры. Еще добавил зарплату садовнику-2000, за чистку раз в неделю. Думаю, что это здорово! Вот такой отзыв:drinks::yahoo:
     
  3. Max

    Max Профессионал

    Регистрация:
    21 апр 2008
    Сообщения:
    325
    Симпатии:
    98
    Адрес:
    Северная Пальмира
    Осталось только увидеть фотографии котла. И самое главное - услышать здесь отзывы счастливого садовника.....:mosking:
     
  4. Сибиряк

    Сибиряк Новичок

    Регистрация:
    3 фев 2009
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Здравствуйте! Прошу всех помочь мне решить вопрос, связанный с работой и эксплуатацией горелки на отработанном масле Kroll KG! Горелка работает уже полгода, последнее время начала заливать отработанное масло в камеру сгорания котла. Отработанное масло до конца не сгорает, минует горелку и просто фактически заливает дно камеры сгорания котла.
    На дне камеры сгорания котла образуется лужа из отработанного масла, которая не сгорает.
    Проблему обнаружили сейчас, надо ее как то по быстрому порешать.
    Замучались уже, если честно. Электроды все в отработанном масле, формирующая головка в нагаре, короче все в отработанном масле.
    Надеюсь, фотографии котла, разобранной горелки Kroll помогут.
    Прошу вас помочь нам советами!!!
    Камера сгорания, залитая отработанным маслом.
    9521315e6b39.jpg [​IMG]
     
  5. Сибиряк

    Сибиряк Новичок

    Регистрация:
    3 фев 2009
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Еще одно фото, самой горелки на отработанном масле Krol KG!
     
  6. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.971
    Симпатии:
    1.908
    Адрес:
    Москва
    Необходимы уточнения:
    1. Какая у вас горелка на отработанном масле Kroll установлена? На сколько квт?
    2. На каком котле?
    3. Параметры подачи воздуха какие установлены?
     
  7. SergeSB

    SergeSB Специалист

    Регистрация:
    31 июл 2008
    Сообщения:
    71
    Симпатии:
    19
    Лично мне не нравятся горелки на отработанном масле Kroll. Слишком уж много с ними хлопот.
    По теме:
    4. Какое отработанное масло сжигаете?
    5. Насос очень высоко над топливной емкостью поставили?
     
  8. Max

    Max Профессионал

    Регистрация:
    21 апр 2008
    Сообщения:
    325
    Симпатии:
    98
    Адрес:
    Северная Пальмира
    6. Температура подогрева отработанного масла какая?
     
  9. Сергей2

    Сергей2 Новичок

    Регистрация:
    7 мар 2009
    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    0
    Доброго дня и спасибо за форум!
    Зачитываюсь им уже долгое время, так как скоро пополню ряды владельцев горелок на отработке.
    Решил брать горелку на масле Kroll.
    Только не совсем понятно: у продавцов встречаются горелки на масле Kroll KG/UB и UB..:scratch_one-s_head:
    Есть ли в них какое либо различие в комплектации и тд у этих горелок на отработке, так как артикулы все таки различаются?
    Может страны разные их производят?
    Или может (допустим, просто предположу) теже горелки на отработке KG/UB - оригинал, делается на заводе, а теже горелки Kroll UB - сублицензия...
    Заранее благодарен за ответы.:good:
     
    Последнее редактирование модератором: 7 мар 2009
  10. Печник

    Печник Профессионал

    Регистрация:
    22 апр 2008
    Сообщения:
    161
    Симпатии:
    58
    Разницы нет никакой.
    Это одна и таже горелка на отработке.
    Комплектация - одинаковая. Завод - тот же.
    Разница в том, что кто то из продавцов пишет полную маркировку, а кто то нет.:-)
     
    Alexander нравится это.
  11. Сергей2

    Сергей2 Новичок

    Регистрация:
    7 мар 2009
    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    0
    Спасибо!:good:
     
  12. Владимир495

    Владимир495 Новичок

    Регистрация:
    2 июн 2009
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    0
    Интересует вопрос о КПД горелки на отработанном масле Kroll. Планирую себе ее ставить осенью на котел, нужна горелка на 100 квт. Так вот вопрос вот в чем: горелка на отработанном масле сжигает отработанное масло, сколько я получу на выходе тепла, то есть какой кпд данной горелки. Спасибо за будущие подсказки.
     
    Последнее редактирование модератором: 2 июн 2009
  13. J.E.M.P.

    J.E.M.P. Эксперт форума

    Регистрация:
    4 фев 2009
    Сообщения:
    1.002
    Симпатии:
    357
    Адрес:
    Урал
    О каком КПД стоит вопрос? Вы снимаете тепловую мощность, которая может зависеть от многих факторов.
     
  14. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.971
    Симпатии:
    1.908
    Адрес:
    Москва
    Все зависит от котла, в котором установлена сама горелка на отработанном масле Kroll. Да и от множества других факторов.

    Горелка на отработанном масле элемент, который всего лишь сжигает отработанное масло. Важный элемент. А вот тепло, которое вы получите на выходе зависит от котла, в котором идет сжигание.
     
    Alexander нравится это.
  15. J.E.M.P.

    J.E.M.P. Эксперт форума

    Регистрация:
    4 фев 2009
    Сообщения:
    1.002
    Симпатии:
    357
    Адрес:
    Урал
    По теме вопроса можно добавить: от конструкции камеры сгорания (топки), характеристик системы топливоподготовки и топливоподачи, качества и параметров топлива, параметров настройки горелки, конструкции устройства дифузоров (форсунок) горения, наличия катализатора и свойств устройства поджига, режима горения, характеристик воздухоподачи и воздухообмена установки в целом (включая дымоход). :thank_you2:
    Нам с Вами пора экзамены принимать в ВУЗах!!! :wink3:
     
    Alexander нравится это.
  16. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.971
    Симпатии:
    1.908
    Адрес:
    Москва
    Согласен на все 100%.
     
  17. Владимир495

    Владимир495 Новичок

    Регистрация:
    2 июн 2009
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    0
    Может я как-то неправильно описал суть вопроса, но так я вот о чем - мы вставим эту горелку 100 квтную на отработанном масле в котел на 100 квт. Сколько тепла мы получим в трубы?
     
  18. Владимир495

    Владимир495 Новичок

    Регистрация:
    2 июн 2009
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    0
    Да, спасибо за отклики всем!
     
  19. J.E.M.P.

    J.E.M.P. Эксперт форума

    Регистрация:
    4 фев 2009
    Сообщения:
    1.002
    Симпатии:
    357
    Адрес:
    Урал
    Котёл - это теплообменник, где с одной стороны подводится тепло, полученное при сжигании топлива, а с другой - отводится тепло (в виде горячей воды или пара, теплоносителя). Количество тепла отведённого с теплоносителем будет зависеть от конструктивных особенностей этого теплообменного аппарата и гидравлического режима в каналах прохода теплоносителя (Коэффициента теплопередачи), а также от условий теплосъёма внешним потребителем. Ну и конечно, от факторов перечисленных выше. :-)
     
  20. Владимир495

    Владимир495 Новичок

    Регистрация:
    2 июн 2009
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    0
    Ну а приблизительные данные по выходу тепла из горелки на отработанном масле есть? Хотя бы, чтобы отталкиваться от них!
    А то получится так - купим горелку, поставим в котел, а тепла и половины от ее мощности не получим. Так на фига, спрашивается, нам такое отопление нужно?!
     