Проблемы и вопросы по горелке на отработанном масле Kroll

Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Melinda, 11 июл 2008.

  1. Lenivec

    Lenivec Специалист

    Регистрация:
    21 ноя 2011
    Сообщения:
    109
    Симпатии:
    14
    Адрес:
    Самара
    У меня процентов 90 синтетики, горит без проблем. Котел EnergyLogic.
     
  2. kataev78

    kataev78 Участник

    Регистрация:
    23 янв 2013
    Сообщения:
    22
    Симпатии:
    1
    Добрый день, коллеги!

    Перестала нормально работать горелка на отработке KG/UB 100. Через какое-то время начинает "дергаться" стрелка манометра от 0.7-0.8 до 0 и соответственно щелкать электромагнитный клапан первичного воздуха - горелка встает в аварию. Потом не запускается - не срабатывает электромагнитный клапан. Потом спустя какое-то время после большого количества попыток запускается. Что может быть? Нестабильная работа начала проявляться когда началась вьюга. Хотя оборудование работает уже второй отопительный сезон и раньше проблем подобного рода не было.

    Думали что, может быть подзабит теплообменник и низкая тяга - срабатывает дифф. реле давления (установлено на 0,4 бар) - соединили напрямую - ситуация с отключением повторилась. Думаем обойти цепь микровключателя мин-макс уровня масла и реле К1 по схеме.

    Помогите советом!
     
  3. федоров

    федоров Специалист

    Регистрация:
    2 авг 2011
    Сообщения:
    80
    Симпатии:
    17
    У вашей горелки стоит автомат горения DKO974 или TF834. Эти автоматы имеют функцию само диагностики. По комбинации коротких и длинных вспышек лампы автомата и пауз между ними можно определить, что является причиной ухода горелки в аварию.
     
  4. kataev78

    kataev78 Участник

    Регистрация:
    23 янв 2013
    Сообщения:
    22
    Симпатии:
    1
    Скиньте, если можно, описание неисправностей - по миганию светодиода! Или инструкцию на автомат. У нас стоит TF834.
     
  5. федоров

    федоров Специалист

    Регистрация:
    2 авг 2011
    Сообщения:
    80
    Симпатии:
    17
    Вот инструкция на TF834.
     

    Вложения:

  6. kataev78

    kataev78 Участник

    Регистрация:
    23 янв 2013
    Сообщения:
    22
    Симпатии:
    1
    Спасибо! Будем пробовать.
     
  7. Игорь 438

    Игорь 438 Новичок

    Регистрация:
    31 мар 2013
    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    0
    У кого-нибудь получалось заставить KROLL KG 55 работать больше 3-4 недель без течи масла?
    Когда звонишь спецам из Kroll они очень удивляются, что масло течёт, говорят такого быть не может.
    Как с этим бороться? так и сгореть можно.

    Масло течёт в сам котел, завихритель чищу периодически, хватает примерно на 2-3 недели. Еще возникла проблема с форсункой, решил проверить уплотнительное кольцо и промыть, как некоторые советуют, а как правильно собрать не знаю. Теперь в резервуар с маслом идут пузырьки :cray: что делать и не знаю
     
  8. федоров

    федоров Специалист

    Регистрация:
    2 авг 2011
    Сообщения:
    80
    Симпатии:
    17
    Пузырьки идут из-за уплотнительного кольца. Его нужно заменить. Избавиться от течи масла из форсунки можно только одним способом, изменив конструкцию штока.
     
  9. Игорь 438

    Игорь 438 Новичок

    Регистрация:
    31 мар 2013
    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    0
    Если не затруднит, можно подробнее про шток
     
  10. Krotov

    Krotov Профессионал

    Регистрация:
    30 мар 2009
    Сообщения:
    438
    Симпатии:
    290
    Адрес:
    Бурятия
    Человек же написал, что все нормально с колечком..
     
  11. force

    force Новичок

    Регистрация:
    11 сен 2013
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Здравствуйте специалисты!
    Я за советом.
    Наше предприятие заинтересовано в покупке горелки на отработанном масле Kroll KG/UB 900.
    Но почему-то её нигде нет!
    Я уже обзвонил 100 контор - и в Москве, и у нас в Новосибирске. Ни у кого её нет!
    И по срокам обещают кто 2, кто 3 месяца привезти.
    Почему? Они что такие плохие и их никто не берет?
    Ведь стоят по сути большущих денег, а в наличии нет!
    А нам горелка позарез нужна, еще вчера.
     
  12. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.932
    Симпатии:
    1.842
    Адрес:
    Москва
    :mosking:
    Они всегда заказные.
    Мощность очень большая, поэтому расход отработанного масла у нее большой. Таких предприятий как ваше, у которых десятки тонн отработанного масла скапливается, в стране много, только берут такую горелку - единицы.
    Таки есть ли смысл держать на складе горелку с большой стоимостью и большой мощности - Kroll KG/UB 900 это же почти 1 мВт мощности.... которая может продастся, а может и нет....такие продажи чаще проектные....такая горелка не покупается как кулек семечек у бабульки....это и в бюджет надо заложить - не у каждого предприятия есть 1 млн. руб. прямо сейчас на покупку. Отсюда и закупка происходит исходя из того, что в январе денег заложили в бюджет, летом - оплатили, в начале осени получили и поставили. Это как правило, но судя по всему, из правил есть исключения....:mosking:
     
  13. Krotov

    Krotov Профессионал

    Регистрация:
    30 мар 2009
    Сообщения:
    438
    Симпатии:
    290
    Адрес:
    Бурятия
    Не тратьте драгоценное время - заказывайте!
    Уже осень на дворе!
    По горелкам этим отзывов очень мало.
     
  14. Virtanen

    Virtanen Профессионал

    Регистрация:
    13 сен 2013
    Сообщения:
    155
    Симпатии:
    11
    Адрес:
    Это Питер, детка!
    Ну да, верно то, что их практически никто не берет
    Это ж деньжищи-то какие нужны!! :wink3:
    Ну и кроме того запасов масла тоже надо ого-го..
    Так что если точно решил, что оно тебе надо, то заказывай!
     
  15. Otopitel

    Otopitel Постоянный участник

    Регистрация:
    9 сен 2013
    Сообщения:
    30
    Симпатии:
    3
    Адрес:
    Москва
    Нам горелку Kroll KG/UB 900 по факту компания-поставщик Kroll доставила за 2,5 недели (грозились, что 3-4 недели выйдет) с момента оформления заказа.

    Не скажу на 100%, но на 98% данную позицию компания-поставщик теперь держит на складе в наличии (по крайней мере сейчас прорабатываем второй объект куда будем ставить горелку Kroll 900 и поставщик на вопрос наличия и сроков ответил: позиция в наличии на складе, если нужно оплачивайте и забирайте)
     
  16. Авангард

    Авангард Эксперт форума

    Регистрация:
    28 дек 2009
    Сообщения:
    626
    Симпатии:
    257
    Полгода назад сроки были 6-8 недель.
    Да и вообще, сам завод всегда отвечает, что горелки от 450 и выше - 4 недели поставки минимум...
    2,5 недели это видимо самолетом...:acute: с практически скоростью звука...
     
  17. Otopitel

    Otopitel Постоянный участник

    Регистрация:
    9 сен 2013
    Сообщения:
    30
    Симпатии:
    3
    Адрес:
    Москва
    Может и самолетом, но цена у нас по факту выше не стала :ok: за что респект поставщику:ok:

    Сейчас кстати мощные горелки Kroll 450 900 1300 в наличии и ждать ничего не надо - приходи и бери :victory:
     
  18. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.932
    Симпатии:
    1.842
    Адрес:
    Москва
    [​IMG]
     
  19. Krotov

    Krotov Профессионал

    Регистрация:
    30 мар 2009
    Сообщения:
    438
    Симпатии:
    290
    Адрес:
    Бурятия
    Неужели правда? Вериться, честно говоря, с трудом.. Кто решиться на склад себе вобщем-то трудно продаваемый товар закупить..
    Otopitel, это вам не в упрек. Просто правда, ну не вериться, особенно про 900 и 1300..
     
  20. Otopitel

    Otopitel Постоянный участник

    Регистрация:
    9 сен 2013
    Сообщения:
    30
    Симпатии:
    3
    Адрес:
    Москва
    Ради интереса прямо сейчас узнал у поставщика сейчас на складе:

    Kroll KG/UB 450 - в наличии
    Kroll KG/UB 900 - в наличии
    Kroll KG/UB 1300 - в пути

    Понятно, что писать тут название фирмы я не буду - глупо т.к. меня забанят :scratch_one-s_head: (а я этого не хочу ), но если вам нужна информация по поставщику - в личку и дам координаты:viannen_43: (на 90% уверен вы знаете эту компанию т.к. она занимается и возит Kroll уже более 10 лет на рынке РФ)