    На позапрошлой неделе столкнулся с аналогичной ситуацией.
    Тоже чугунный котел, тоже горелка на отработанном масле. Правда тело котла от другого производителя, и горелка тоже от другого производителя.
    Проблема была следующая:
    1. Конденсат из котла ( со слов человека, который эксплуатирует - вода лилась даже из стыков секций ).
    лужа из котла 2.jpg
    На фото в правом углу видно ведерко, которое собирает конденсат, но оно не спасало - вода лилась с поверхности теплообменника по всей длине.
    лужа из котла.jpg
    2. Неполное сгорание отработанного масла.
    3. Подтеки на двери.
    подтеки у горелки на отработанном масле.jpg
    4. Котел категорически отказывался греть помещение и выходить на свою мощность.

    Много чего передумали: и не герметичность секций ( что вряд-ли, котел поставлялся собранный и на месте секции никто не собирал), и брак при сборке на заводе ( бывает у всех и всегда). И дымоход неутепленный ( но на улице еще не так холодно, чтобы конденсат лился ручьями). И отработанное масло не горит нормально до кучи. А котел упрямо не набирал свою мощность. И это при том, что конденсат образовывался на низкотемпературном котле, на котором допускается пониженная обратка и он устойчив к образованию конденсата! Решение нашли простое, о чем подумали, как говорится в последнюю очередь - вывести горелку на полную тепловую мощность (Это же естественно для нас, что горелку надо регулировать, но также естественно и то, что покупатель об этом мог запросто забыть или не знать/не прочитать – это нормально!) Потому как горелка не была настроена на котле изначально. Увеличить подачу отработанного масла, отсюда увеличивается сжигание, отсюда тепла получается больше, котел/система прогреется и все будет в норме. Вопрос закрыт на сейчас именно этим решением.
     
  2. Virtanen

    Virtanen Профессионал

    Регистрация:
    13 сен 2013
    Сообщения:
    155
    Симпатии:
    11
    Адрес:
    Это Питер, детка!
    Grad, это котел Ecoheat?
    Я не понял, а разве Omni не настроена в соответствии с мощностью котла – Buderus? :5:
    Это же комплект!
     
  3. Авангард

    Авангард Эксперт форума

    Регистрация:
    28 дек 2009
    Сообщения:
    626
    Симпатии:
    257
    Дальше делаем вот что. Увеличиваем давление, чтобы на манометре было около 1 атм или 1,2 атм. Смотрим при этом в глазок котла, наблюдаем, чтобы пламя не соприкасалось с задней стенкой котла. Чтобы отступ был сантиметров 30 где-то. Перед этим, выставляем температуру подогрева отработанного масла на 90 градусов ( можно 85, 95, но не более 100 - отработанное масло не должно кипеть, но должно быть хорошо прогретым). При этом, вторичку регулируем - чтобы пламя было яркое, соломенное, чтобы оно не ходило ходуном по камере сжигания, чтобы его не рвало в стороны. Когда все настроите хорошо, ваш котел начнет прогреваться, конденсат постепенно уйдет, и система начнет также прогреваться. Бегите скорее открывать терморегуляторы на радиаторах:yahoo:
     
    Korrad нравится это.
  4. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.932
    Симпатии:
    1.842
    Адрес:
    Москва
    Нет, не настроена. Горелки поступают настроенными всегда на одну мощность ( чаще на 100 квт ). Далее, на котле, горелка настраивается под мощность. Котел, который на фото - на 150 квт. Насколько была настроена горелка на заводе я не в курсе - может на 40, может на 70, может на 100…
     
    Korrad нравится это.
  5. Korrad

    Korrad Участник

    Регистрация:
    29 окт 2013
    Сообщения:
    18
    Симпатии:
    0
    распечатал все, с этими советами бегу к котлу. объясните уважаемый Авангард, можно ли их делать самостоятельно эти манипуляции, не скажется ли это на гарантии в отрицательную сторону.модет мы дозвонимся до монтажника, а он приедет - а мы ковырялись сами в горелке - руки разведем и скажет, что я ничего не крутил, вы крутили, теперь все не работает, поэтому извините.
     
  6. Авангард

    Авангард Эксперт форума

    Регистрация:
    28 дек 2009
    Сообщения:
    626
    Симпатии:
    257
    Конечно же не скажется. То, что вы делаете, называется настройка горелки на отработанном масле. Этой процедурой занимается каждый человек, кто использует горелку, и на гарантию это никак не влияет в том случае, если вы все делаете в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Наши советы не нарушают требования гарантии, наши советы полностью ей соответствуют. А на монтажника можно спокойно подать в суд. И вернуть деньги за монтаж.
     
  7. Korrad

    Korrad Участник

    Регистрация:
    29 окт 2013
    Сообщения:
    18
    Симпатии:
    0
    вообщем у меня все заработало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! первое – пришли с распечаткой с форума, начали с того, что заливи в бак на горелке отработки и солярки – я прочел, что такой запуск лучше. выставили нагрев на 90 градусов. запустили – горелка проработала 15 минут без остановок и остановилась. да чтоже такое то??? мы снова носы повесили. залили читсую отработку без добавления солярки, снова 90, первичный воздух на 1 атмосфере выставлен, второй воздух по шкале на четверке. котел работал практически 30 минут, снова остановился. заново запускаемся с теми же параметами – есть!!!!!!!! почти 50 минут работы и снова остановка. трубы уже так просто рукой не пощупать. на этом на сегодня все, сил нет, но мы по ходу победили!!!!!! завтра начну все заново, буду выходить на стабильный режим работы – греть котел, греть систему. а сейчас пойду выпью – меня эта гребанная ситуация чуть до инфаркта не довела. Ла-лалдалаллала!!!!!!!!!!!!!!!!! ЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  8. Korrad

    Korrad Участник

    Регистрация:
    29 окт 2013
    Сообщения:
    18
    Симпатии:
    0
    да там монтаж всей котельной был. судя по всему он накосячил по монтажу именно горелки kroll. за монтаж он нам сто пудов деньги вернет. осталось за малым дело – вызвонить его – трубку он сейчас даже не снимает уже. мы ему с разных номеров звоним.
     
  9. Авангард

    Авангард Эксперт форума

    Регистрация:
    28 дек 2009
    Сообщения:
    626
    Симпатии:
    257
    Алкоголь на нервной почве в больших количествах крайне вреден.
     
  10. Korrad

    Korrad Участник

    Регистрация:
    29 окт 2013
    Сообщения:
    18
    Симпатии:
    0
    мужики, снова я. у нас все работает, вы прикиньте, реально работает!!!! жизнь налаживается, тепло есть! бывают остановки горелки, но не так часто, как было раньше. в камере сжигания котла нет кучи сажи, пока есть рыхловатый темносерый песок-пластилин. есть небольшая лужица отработки под головкой горелки, прям снизу. но это все реально фигня потому, что мы имеем 85 градусов на прямой!!!!!!!!!!!!ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!! им ы довольны!
    всем нереальное спасибо за помощь!!!!!!!!!! СПВАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    С уважением СЕРГЕЙ!!!!!!!!!!!
     
  11. Korrad

    Korrad Участник

    Регистрация:
    29 окт 2013
    Сообщения:
    18
    Симпатии:
    0
    скажите еще, мучит меня вопрос - конденсат с котла это плохо что у нас было? чем это может грозить? И еще, Авангард, можно ваш телефон в личку?
     
  12. Авангард

    Авангард Эксперт форума

    Регистрация:
    28 дек 2009
    Сообщения:
    626
    Симпатии:
    257
    В будущем, когда погода на улице изменится, подрегулируйте вторичку. Корректируйте температуру подогрева отработанного масла – оно же всегда разное. Так вы всегда будете иметь результат чуть лучше, чем если бы вы не регулировали и ничего не трогали.
    Регулярное образование конденсата укорачивает жизнь вашего котла, если по простому.
     
    Korrad нравится это.
  13. ENGINE

    ENGINE Эксперт форума

    Регистрация:
    11 мар 2011
    Сообщения:
    353
    Симпатии:
    66
    Адрес:
    RU
    Почисти еще дымоход.
    Из-за того, что у тебя было плохое горение, не исключаю то, что дымоход может и забился сажей. Чистый дымоход влияет на хорошее горение.
    Удачи.
     
    Korrad нравится это.
  14. avia

    avia Профессионал

    Регистрация:
    22 апр 2011
    Сообщения:
    219
    Симпатии:
    22
    Молодцы, мужики!! Вот, что делает профессионализм и простая , душевная отзывчивость.
    А по поводу конденсата: лучше было бы без него, но и с некоторым образованием конденсата в короткий промежуток времени Ваш котел прослужит не менее 20 лет.
     
    Korrad нравится это.
  15. Korrad

    Korrad Участник

    Регистрация:
    29 окт 2013
    Сообщения:
    18
    Симпатии:
    0
    СПЕЦЫ, СПАСИБО ВАМ ВСЕМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! все распечатал, все учту!!!!!! спасибо форуму вашему!!!
     
  16. Otopitel

    Otopitel Постоянный участник

    Регистрация:
    9 сен 2013
    Сообщения:
    30
    Симпатии:
    3
    Адрес:
    Москва
    Импортер скорее всего один :victory:
    Уточнил по горелкам, Kroll 1300 шла на склад и фактически с колес ушла клиенту :cray:
    Сейчас в наличии на складе есть только
    Kroll 450
    Kroll 900

    Kroll 1300 - под заказ 4-6 недель (но говорят даже без заказа планируют в декабре привезти)

    Так, что мощные горелки на отработки востребованы рынком, как не крути :ok:
     
  17. Egor1973

    Egor1973 Новичок

    Регистрация:
    7 ноя 2013
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    всем доброго дня. мне поручили следить за горелкой на отработке kroll модели ub 55 которая работает в нашей котельной. я человек новый: с руками и головой, но с таким оборудованием, сталкиваюсь впервые: поэтому прошу помочь мне вот в каком вопросе. у нас лопнула керамическая изоляция у электродов поджига. причину установить сложно мне: то ли от перегрева, то ли сильно пережали верхней крепежной пластиной, когда их крепили после зачистки концов, то ли просто срок пришел: их не меняли год после закупки и установки горелки. сами электроды как-бы впаяны в эту керамическую изоляцию: то есть усы-электроды находятся в единой-монолитной керамической изоляции, что отличается от той же дизельной гарелки марки riello-которая у нас стоит в покрасочной камеры - там электроды в керамике, но у каждого электрода она своя и они не находятся в монолитном-едином блоке.
    электроды заказал: получил, да вот теперь боюсь их сильно затягивать: во избежание поломки изоляции. или наоборот: можно затянуть до упора, чтобы нижняя металлическая пластина-держатель полностью примыкала к верхней? по идее ведт можно до смыкания пластин затягивать, но я что-то боюсь сломать их, поэтому спрашиваю здесь.
     
  18. ENGINE

    ENGINE Эксперт форума

    Регистрация:
    11 мар 2011
    Сообщения:
    353
    Симпатии:
    66
    Адрес:
    RU
    Привет! Если у кольца горения твоей горелки металлический держатель ровный, то закручивай так, чтобы держатель сверху сомкнулся с нижним и не переживай. Если есть выпуклости ( встречал пару колец с брачком заводским ), то не пережми - может повредиться изоляция электрода.
    Глянь, как закручены на заводе - с одной стороны вплотную, с другой - не в плотную.
    Удачи!
     

    Вложения:

    • IMAG0558.jpg
      IMAG0558.jpg
      Размер файла:
      43,3 КБ
      Просмотров:
      148
    • IMAG0559.jpg
      IMAG0559.jpg
      Размер файла:
      40,9 КБ
      Просмотров:
      139
  19. Otopitel

    Otopitel Постоянный участник

    Регистрация:
    9 сен 2013
    Сообщения:
    30
    Симпатии:
    3
    Адрес:
    Москва
    Первым делом осмотреть платины-держатели.
    Они должны быть ровными и без вмятин (не встречал такое, но бывает всякое)
    Если платины ровные, то закручивать, НО не со всей дури (тогда точно лопнет керамика). О строгом примыкании пластин нигде не говорится.
     
  20. враг народа

    враг народа Специалист

    Регистрация:
    6 фев 2012
    Сообщения:
    71
    Симпатии:
    13
    валит дым из трубы. не могу настроить нормально горелку.
    первичка - 0.5
    одна форсунка заглушена, работают две.
    вторичка открыта полностью.
    дымоход диаметром 300мм утепленный. новый, только сделали.

    запускал на земле ,заметил капли масла снизу. регулировка вторички не помогает убрать капли масла.

    дым валит именно из-за них. в котле собирается лужа и потом горит.
    температура -90 , пробовал 100
    регулировал положение шайбы, рассматривал распыление вплотную, на шайбу не попадает, капает из самой форсунки.

    дайте пару путных советов.