Проблемы и вопросы по горелке на отработанном масле Kroll

Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Melinda, 11 июл 2008.

  1. Renes

    Renes Специалист

    Регистрация:
    13 янв 2013
    Сообщения:
    112
    Симпатии:
    12
    Вам однозначно к хорошему электронщику, прозвонить примитивную схему и проверить фотодиод.
    Все пункты проверки и ваши наблюдения указывают на эту неисправность.
     
  2. shop268

    shop268 Специалист

    Регистрация:
    26 ноя 2013
    Сообщения:
    98
    Симпатии:
    8
    Дружище, вы ответили себе на вопрос !!! Проблема в электронике. Если после розжига засветив фотоэлемент и после отключения пьезо, все отключается, то это электроника. (с учетом моих пунктов в письмах)
    Электронная схема примитивная, ломаться и перегорать просто так не должна.
    Просмотри все провода (если у тебя ковырялись мастера, что то меняли, чистили, вполне могли надломить -оборвать провода), прозвони все цепи Оммметром (выключи только горелку).
    Ну если все целое , то к электронщикам. :mdaaa:
    И почисти от масла все блоки, желательно спиртом, вполне возможно с маслом прилипла пыль (и еще чего нибудь) и коротит. :acute:
     
  3. shop268

    shop268 Специалист

    Регистрация:
    26 ноя 2013
    Сообщения:
    98
    Симпатии:
    8
    Нужно с имитировать работу горелки полноценно, смысл твоих действий?
    Если хочешь запустить как я написал, прочитай внимательно:
    Обойти фотоэлемент и весь блок можно принудительно подать напругу (да, не спали электронику горелки, аккуратнее!!!) на клапан подачи воздуха, после того как электроподжиг произошел. Тем самым ты имитируешь работу горелки в нормальном режиме. Если горение продолжается, то виноват TF или фотоэлемент. Если все заглохнет см. п.1
    Т.е. отсоедини провода от клапана и когда пьезо заработает, "вручную" подай воздух, т.е. элекричество на клапан , а он откроет воздух.
     
    Melinda нравится это.
  4. serg3703

    serg3703 Участник

    Регистрация:
    7 фев 2013
    Сообщения:
    13
    Симпатии:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ура-а-а!!! Мы победили! Наконец-то заработало. Причина действительно оказалась в блоке управления TF нашли старый который уже думали что нерабочий, поменяли на него и ВСЁ понеслась. Супер. Т.е. видимо на о чередном скачке напряжения сгорела не только катушка клапана, но и что-то в автомате TF. Обязательно запитывайте горелки через стабилизатор.
    Огромное спасибо, всем участникам!!!:drinks:
     
  5. Chemodan

    Chemodan Новичок

    Регистрация:
    14 фев 2014
    Сообщения:
    9
    Симпатии:
    0
    Система такая: котел unicall, горелка kroll kg ub 100, дымоход- колено вправо 2 м и 5 м по вертикали. При первых запусках горелка не разжигается: перв. Воздух 0.7 , вторичный 8. Масло 100 градусов. Разжигается только при вынутой горелке. При этом котел не набирает температуру, держится около 40 градусов и все. При на гретой топке горелка может и за пустится. После полной чистки топки и каналов дымоудаления котел полностью зарастает сажей, именно сажей за 3-4 суток. При вторичном 10- 15 , котел никогда не разжигается. Шайба установлена по заводски
     
  6. Renes

    Renes Специалист

    Регистрация:
    13 янв 2013
    Сообщения:
    112
    Симпатии:
    12
    В дымоходе большой горизонтальный участок 2 м, нужно наращивать вверх.
    Из за плохого сгорания смеси котел, дымогарные грубы и топка быстро зарастают сажей. Возможно поэтому и котел не нагревается.
    Из за большой температуры масла возможно еще засорение форсунок и сифонной трубки, надо разобрать, прочистить все маслянные каналы. Возможно из за грязи факел плохо формируется и горит. Для отработанного масла со СТО вполне достаточно 80 градусов.
    После прочистки желательно подпорную шайбу сдвинуть немного назад, относительно форсунки, заводские регулировки даны для светлого печного топлива.
    После прочистки и регулировок можно запуститься на солярке и проверить работу и регулировки воздуха, пламя должно быть без копоти, яркосоломенного цвета, тоже самое и при работе на отработанном масле.
    Саму топку желательно футеровать шамотом или керамическими матами.
     
  7. Chemodan

    Chemodan Новичок

    Регистрация:
    14 фев 2014
    Сообщения:
    9
    Симпатии:
    0
    Сегодня приехал на котел, такая же ситуация: 3 дня и там нет внутри живого места. Все вычислил поставил еще один влагоотделитель, так как при снятии быстро съема с горелки вместе с воздухом было много воды. При чистке камеры сажа была влажная. После всех операций вынул горелку, поставил бочку, запустил: пламя ровное, длина в размер топки. Поставил в котел, завелась, больше 45 градусов котел не набирает: 48 контуров теплого пола. После часа работы остановил горелку, посмотрел камеру внутри, нет влажной сажи, лишь немного серого пепла, турболизаторы побелели. Поставил горелку обратно, не завелась, чуть вынул из котла - завелась, при этом пару секунд языки пламени вырывались из котла, затем пламя пошло к концу топки. Тяга нормальная в дымоходе. Рядом стоит такой же котел, такая же горелка, такие же настройки, чищу раз в месяц, работает без сбоев, температура набирается быстро хоть и контуров столько же. Не могу понять в чем дело
    P.s. Каналы засасывания масла продул компрессором, распыление нормальное
     
  8. Renes

    Renes Специалист

    Регистрация:
    13 янв 2013
    Сообщения:
    112
    Симпатии:
    12
    Если рядом такая же горелка, тогда поменяйте местами, сразу будет ясно причину где искать
     
  9. Chemodan

    Chemodan Новичок

    Регистрация:
    14 фев 2014
    Сообщения:
    9
    Симпатии:
    0
    Причина явно не в горелке, так как она новая, 1-2 месяца эксплуатации.
     
  10. Renes

    Renes Специалист

    Регистрация:
    13 янв 2013
    Сообщения:
    112
    Симпатии:
    12
    Если горелка засорилась или неправильно настроена, то от того что она недавно в эксплуатации, это не значит что могут быть отказы.
    Если не хотите менять и так уверены, запуститесь на солярке,
    Как поведет себя пара горелка - котел в этом случае?
     
  11. Chemodan

    Chemodan Новичок

    Регистрация:
    14 фев 2014
    Сообщения:
    9
    Симпатии:
    0
    На солярке запускается нормально, но нет возможности топить ею сутки или более
     
  12. Renes

    Renes Специалист

    Регистрация:
    13 янв 2013
    Сообщения:
    112
    Симпатии:
    12
    А вторая горелка на этом же масле работает? Или например из другой бочки?
     
  13. Renes

    Renes Специалист

    Регистрация:
    13 янв 2013
    Сообщения:
    112
    Симпатии:
    12
    Вы форсунки разбирали когда продували каналы и сифонные трубки?
     
  14. Chemodan

    Chemodan Новичок

    Регистрация:
    14 фев 2014
    Сообщения:
    9
    Симпатии:
    0
    Вторая горелка на таком же масле, чистое масло покупается постоянно одно и тоже , заливается в станки и через месяц сливается, на выходе коричневого цвета, желтоватое. Форсунки не разбирал, только продул, хотя раньше снимал латунную часть и продувая ее, сами наконечники, распылители никогда не разбирал. На что может влиять забитость форсунок?
     
  15. Renes

    Renes Специалист

    Регистрация:
    13 янв 2013
    Сообщения:
    112
    Симпатии:
    12
    Если засорено сопло форсунки, это может влиять и на поджиг, и на форму факела и на мощность горелки.
    Самый простой и быстрый вариант проверки, поменять местами горелки и будет легче дальше искать причину
     
  16. Chemodan

    Chemodan Новичок

    Регистрация:
    14 фев 2014
    Сообщения:
    9
    Симпатии:
    0
    После 24 часов работы( вчера я поставил влагоотделитель) камера сгорания чистая, видно, что масло практически все сгорает, значит продвижение есть. Остается вопрос только с розливом горелки. Иногда она просто не разжигается (один раз из пяти) при чистой шайбе, топки и электродах. Еще один вопрос: на второй горелке( 1.5 года эксплуатации) прогорела асбестовая прокладка вокруг распылителя на крышке котла, а также часть стального цилиндра в котором стоит подпорная шайба. В чем может быть причина?
     
  17. Авангард

    Авангард Эксперт форума

    Регистрация:
    28 дек 2009
    Сообщения:
    626
    Симпатии:
    257
    Как вариант - пламя лижет переднюю стенку котла. Это очень очень плохо.
     
  18. Авангард

    Авангард Эксперт форума

    Регистрация:
    28 дек 2009
    Сообщения:
    626
    Симпатии:
    257
    Как вариант - присутствие воды в отработанном масле. Самый простой вариант проверки - наличие капель конденсата на внутренней части крышки нагревательного бака на горелке.
     
  19. Chemodan

    Chemodan Новичок

    Регистрация:
    14 фев 2014
    Сообщения:
    9
    Симпатии:
    0
    Вода в масле присутствует однозначно: раз в три дня с большего резервуара сливается пару ведер воды + когда горелка не работает около часа, неважно по какой причине, я сливаю с бачка 300г. воды. Повторюсь, масло на двух горелках одно и тоже, резервуары стоят в теплых помещениях, вода сливается с одинаковой периодичностью.
     
  20. Chemodan

    Chemodan Новичок

    Регистрация:
    14 фев 2014
    Сообщения:
    9
    Симпатии:
    0
    Из-за чего это происходит? при вынутой горелке длина пламени около полуметра, ровное.