Проблемы и вопросы по горелке на отработанном масле Kroll

Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Melinda, 11 июл 2008.

  1. Nikolay

    Nikolay Новичок

    Регистрация:
    5 авг 2009
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    8
    Одна из первоочередных задач - это проверить отвод газов, очистка котла и дымохода. Посмотрите инструкцию по обслуживанию котла, а также проверьте тэны подогрева масла, при необходимости почистить надо, недогретое отработанное масло плохо сгорает.
     
    Grad нравится это.
  2. J.E.M.P.

    J.E.M.P. Эксперт форума

    Регистрация:
    4 фев 2009
    Сообщения:
    1.002
    Симпатии:
    357
    Адрес:
    Урал
    Это как? :scratch_one-s_head:
     
  3. Nikolay

    Nikolay Новичок

    Регистрация:
    5 авг 2009
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    8
    До 90% - при правильной регулировке и подборке котла, и соблюдайте требования по дымоходам.
     
  4. J.E.M.P.

    J.E.M.P. Эксперт форума

    Регистрация:
    4 фев 2009
    Сообщения:
    1.002
    Симпатии:
    357
    Адрес:
    Урал
    Nikolay, дайте пожалуйста определение "КПД горелки", или объясните смысл этого определения в Вашем понимании. :scratch_one-s_head:
    Мне кажется Вы запутались в определении КПД (посты 21 и 23). :negative:

    И ещё, просьба к Вам: внимательно ознакомьтесь пожалуйста с материалом этой темы и инструкциями на горелки (см. диапазоны регулирования и номиналы), чтобы разобраться в вопросах о КПД горелок. :-)

    Мне не понятны Ваши посты в части: куда Вы деваете 20% (пост 21) и 10% (пост 23) топлива? Это вводит в заблуждение пользователей, если они смогут сослаться на достоверность Ваших сообщений.

    Производителя горелок с такими потерями топлива в Германии уже давно бы закрыли за несоблюдение стандартов сертификации. :secret:
     
  5. Zagadkin

    Zagadkin Эксперт форума

    Регистрация:
    25 ноя 2008
    Сообщения:
    464
    Симпатии:
    138
    Адрес:
    Москва
    А какой котёл у Вас "под" горелкой?
     
  6. zahar41

    zahar41 Новичок

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    2
    Помогите решить проблему. На рассекателе воздуха за 12 часов появляются наросты огромных размеров, и как следствие - горелка на отработанном масле Kroll тухнет. Рассекатель (согласно инструкции) выставлен на 2 мм от плоскости торцов форсунок.
     
  7. Печник

    Печник Профессионал

    Регистрация:
    22 апр 2008
    Сообщения:
    161
    Симпатии:
    58
    На каком котле установлена горелка?
    Воздуха достаточное количество подаете?
     
    Alexander нравится это.
  8. zahar41

    zahar41 Новичок

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    2
    Котел КВШ-200. Меняли количество воздуха, но нарост все равно остается.
     
  9. Помидор

    Помидор Новичок

    Регистрация:
    5 окт 2009
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    1
    Проблема не в горелке, а в котле!!!!!

    Тяги не хватает, захлебывается она, отсюда нарост на горелке!!!!
     
    Alexander нравится это.
  10. zahar41

    zahar41 Новичок

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    2
    А каким образом в данном котле можно тягу увеличить и точно ли это решит проблему? Дыма практически нет, т.е. сгорание происходит почти полное, или я ошибаюсь?
     
  11. Krotov

    Krotov Профессионал

    Регистрация:
    30 мар 2009
    Сообщения:
    435
    Симпатии:
    289
    Адрес:
    Бурятия
    Не факт, что проблема в тяге.
    Попробуйте поиграть с настройками, но скорее всего дело действительно в котле.
     
    Alexander нравится это.
  12. zahar41

    zahar41 Новичок

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    2
    Попробую, но боюсь ничего не поможет, правда вчера рассекатель отодвинул чуть подальше от форсунок - вроде меньше нагар стал.
     
  13. Max

    Max Профессионал

    Регистрация:
    21 апр 2008
    Сообщения:
    325
    Симпатии:
    98
    Адрес:
    Северная Пальмира
    Что говорит производитель сего котла?
     
  14. zahar41

    zahar41 Новичок

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    2
    Ничего внятного. Говорит надо поиграть регулировками. Хотя вроде лучше стало, когда воздуху прибавили.
     
  15. Zagadkin

    Zagadkin Эксперт форума

    Регистрация:
    25 ноя 2008
    Сообщения:
    464
    Симпатии:
    138
    Адрес:
    Москва
    Выкладываю схему по удалённости баков от горелки на отработанном масле. Эта схема - ответ на все вопросы типа: на каком удалении можно располагать топливный бак от горелки на отработанном масле Kroll.
     

    Вложения:

  16. orezero66

    orezero66 Участник

    Регистрация:
    22 окт 2009
    Сообщения:
    11
    Симпатии:
    8
    Адрес:
    г Чита
    Вопрос: на чем работает Ваше оборудование - мазут или отработанное масло? Такая же проблема была и у меня в прошлом году при топке на мазуте, хотя хозяин коттеджа уверял, что купил влоткий мазут. В качестве эксперимента привез бочку отработки - нагар исчез, а при подключении обратно на мазут - снова появился.
    Пробовал настроить горелку GIERSCH G40-200 - немного помогла небольшая доработка (подрезка) направляющей потока вторичного воздуха, потому что нарастание шлака начиналось именно с края этой трубы. Теперь чистка горелки на отработанном масле происходит раз в две недели вместо двух раз за день.
     
    Alexander нравится это.
  17. zahar41

    zahar41 Новичок

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    2
    Горелка работает на отработке (у нас грузовой автосервис). После того как прибавили воздуха все проблемы исчезли. УРА!!!!
     
    Alexander нравится это.
  18. Zagadkin

    Zagadkin Эксперт форума

    Регистрация:
    25 ноя 2008
    Сообщения:
    464
    Симпатии:
    138
    Адрес:
    Москва
    А Вы расстраивались...:yahoo:
     
  19. Max

    Max Профессионал

    Регистрация:
    21 апр 2008
    Сообщения:
    325
    Симпатии:
    98
    Адрес:
    Северная Пальмира
    Собственно, котельная на базе горелок на отработанном масле Kroll.:declare:
     

    Вложения:

  20. J.E.M.P.

    J.E.M.P. Эксперт форума

    Регистрация:
    4 фев 2009
    Сообщения:
    1.002
    Симпатии:
    357
    Адрес:
    Урал
    Сборка и запуск горелки на отработанном масле Kroll, KG/UB 20