Проблемы и вопросы про печи на отработанном масле Thermobile AT

Тема в разделе "Неавтоматические печи на отработанном масле", создана пользователем Alexander, 1 апр 2008.

  1. Alexander

    Alexander Администратор форума

    Регистрация:
    21 мар 2008
    Сообщения:
    650
    Симпатии:
    221
    Адрес:
    Москва-Киев
    Печи на отработанном масле Thermobile.
    modter.jpg

    Печь Thermobile АТ 306 (без вентилятора / с вентилятором / с возможностью подачи воздуха через отдельный канал с улицы):
    2.gif 3.jpg
    Характеристики:
    harat306.JPG

    Печи на отработанном масле Thermobile АТ 400/500.
    5.jpg

    Печи на отработанном масле Thermobile AT 400/500 имеют закрытую камеру сгорания и осевой вентилятор. Отличаются от серии 306,306С и 307 большей тепловой мощностью, а также увеличенным по объему топливным баком.

    Характеристики (АТ 400 / 500):
    Тепловая мощность (кВт/час): 41 / 59.
    Расход отработанного масла (л/час): 4,3 / 6,2 .
    Производительность вентилятора (м.куб/час): 3000.
    Напряжение питания (В/Гц): 220/50.
    Потребляемая мощность (кВт): 0,22 / 0,44.
    Объем бака (л): 55.
    Габариты (Д, Ш, В),мм: 980х820х1030 / 980х820х1270.
    Вес (кг): 137 / 172.
    Варианты установки: напольная.

    Печи на отработанном масле Thermobile АТ 400C/500C.
    6.jpg
    Основное отличие печей на отработанном масле Thermobile AT 400C/500C, от серии АТ 400/500 - более мощный радиальный вентилятор и возможность подачи воздуха через воздушный короб (в несколько помещений).

    Характеристики (АТ 400С / 500С):
    Тепловая мощность (кВт/час): 41 / 59.
    Расход отработанного масла (л/час): 4,3 / 6,2 .
    Производительность вентилятора (м.куб/час): 3600 / 3800.
    Напряжение питания (В/Гц): 220/50.
    Потребляемая мощность (кВт): 0,22 / 0,44.
    Объем бака (л): 55.
    Габариты (Д, Ш, В),мм: 1740х820х1030 / 1740х820х1270.
    Вес (кг): 162 / 197.
    Варианты установки: напольная.
     
  2. Любитель пива

    Любитель пива Новичок

    Регистрация:
    24 апр 2008
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Уважаемые профи, помогайте!
    Требуется инструкция по эксплуатации печь на отработанном масле Thermobile AT 306. Сезон отопительный закончился, хочу провести сервисное обслуживание печи на отработке, а инструкцию никак не найду:rofl:. С меня пиво![​IMG]
     
  3. Азимут

    Азимут Специалист

    Регистрация:
    27 мар 2008
    Сообщения:
    68
    Симпатии:
    29
    Адрес:
    Питер
    Рекомендую следующее ТО для Вашей печи на отработанном масле Thermobile по окончании отопительного сезона:
    1. Прочистите подающую трубку. Если трубка обгорела или имеет повреждения, лучше замените ее.
    2. Основателно вычистите тарелку печи на отработанном масле.
    3. Демонтируйте топливный бак для полной очистки от отработанного масла.
    4. Протрите части, расположенные над камерой сгорания тряпкой, смоченной маслецом, для защиты их против коррозии.
    5. Очистите внутреннюю часть камеры сгорания Вашей печи на отработанном масле от кокса.
    6. Если есть необходимость, прочистите дымоход.
     
    Alexander нравится это.
  4. Max

    Max Профессионал

    Регистрация:
    21 апр 2008
    Сообщения:
    325
    Симпатии:
    98
    Адрес:
    Северная Пальмира
    Не забудьте прочистить топливный фильтр печи на масле Thermobile![​IMG]
    Пришлите мне в личку свой E-mail- я Вам вышлю инструкцию по эксплуатации печи на отработанном масле Thermobile AT 306.
    Скоро буду в Екатеринбурге. Заеду за пивом!:rofl:
     
    Alexander нравится это.
  5. Любитель пива

    Любитель пива Новичок

    Регистрация:
    24 апр 2008
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Азимут, спасибо за совет!!!![​IMG]
    Max, инструкцию получил, спасибо!!![​IMG]
     
  6. Andy

    Andy Новичок

    Регистрация:
    26 май 2008
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Всем привет!
    К сезону планирую купить печь на отработанном масле Thermobile AT 500. Мучает единственный вопрос: сильный ли идет запах из этой печи на отработанном масле, когда она работает?
    Если будет небольшой запах, это терпимо. А вот если эта печь будет жутко будет вонять, народ не выдержит!:acute:
    Поделитесь инфой, у кого работает эта печь thermobile?
     
  7. Азимут

    Азимут Специалист

    Регистрация:
    27 мар 2008
    Сообщения:
    68
    Симпатии:
    29
    Адрес:
    Питер
    Когда отапливает печь на отработанном масле Thermobile, запаха отработанных газов нет вообще!!!
    Все дело в том, что процесс сгорания отработанного масла происходит в камере сгорания, которая соединена с дымоходом. Соединения у этой печи на отработанном масле достаточно хорошо сварены, поэтому запаха не должно быть.
    Вентилятор, который расположен у печи на отработанном масле Thermobile AT 500 обдувает камеру сгорания с внешней стороны камеры сгорания. Здесь происходит теплообмен. Далее теплый воздух поступает в помещение.
    Отработанные холодные газы после теплообмена поступаю в трубу-дымоход и выходят из помещения на улицу.

    Запах будет.
    Скорее всего от емкости встроенной, где отработанное масло будех храниться.
    Но это не тот запах сгоревшего отработанного масла, о котором мы ведем речь.
     
    Melinda нравится это.
  8. Trodat

    Trodat Новичок

    Регистрация:
    13 авг 2008
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    2
    Надеюсь модераторы пропустят мою поучительную историю на форум и не будут ее тереть!
    Являюсь одним из "счастливых" обладателей печи на отработке термобиле, серия ат 400.
    Хотелось бы открыть глаза будущим владельцам этого чуда техники и настоятельно посоветовать не брать эту печь на отработке!!!
    Посчитав экономию вопроса мы, для отопления автосервиса на отработанном масле, приобрели данную печь. Установили и смонтировали по инструкции.
    В итоге: печь на отработке мы чистим каждый день и данная печь на масле не справляется с обогревом:jc_rant:. Заявленные параметры по отоплению не соблюдаются!!!:jc_rant:
    Пришлось покупать дополнительно пушку на солярке, чтобы как то согреться.
    Однозначно не рекомендую никому покупать эту печь на масле!!!! Выкинутые деньги, потраченные нервы и обман покупателя!!!!Хваленое голландское качество данного агрегата - просто мыльный пузырь, который лопнет, когда приедет эта печка.
    Так что если решите утановить себе отопление автосервиса на отработанном масле, делайте выводы о качестве работы данного агрегата.
     
  9. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.971
    Симпатии:
    1.908
    Адрес:
    Москва
    Знаете, любую печь на отработке надо чистить! Не только Thermobile. Каждый день! Каждодневное обслуживание обусловленно конструкцией самой печи на масле и принципом сгорания топлива. Поэтому они и стоят дешевле автоматического оборудования, которое имеет совершенно другой принцип подготовки и сжигания масла.
    Уточните, какое помещение обогревает печь на масле? Длина, ширина, высота, утепление, наличие ворот и их утепление, как часто открываются, наличие остекления и толщина стекол, чердак, его утепление и возможные теплопотери (если он слабо утеплен).
    Trodat, я хорошо знаю эти печи на отработке. Да, бывает что потребители недовольны каждодневной чисткой (на мой взгляд тоже нужно понимать о принципе действия оборудования - отсюда более низкая цена в сравнении с теми же автоматическими аппаратами), но чтобы печи не справлялись с обогревом - что то не слышал.
    У вас оборудование исправно?
     
  10. Trodat

    Trodat Новичок

    Регистрация:
    13 авг 2008
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    2
    Про чистку этой печи на масле мы знали. Копаться в сгоревшей каше отработки мало приятного, скажу я вам. Оборудование полностью исправно и никаких поломок не было, просто оно вообще не обогревает помещение! Помещение теплое, одни ворота въездные, вторые - для выезда. Чердака и стекол нет. В длину 25 метров, в ширину где то 30, высота - 3,5 - 4 метра.
    Вообщем, рад, что здесь есть возможность высказаться и предостеречь людей от покупки данной некачественной печи на отработке.
     
  11. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.971
    Симпатии:
    1.908
    Адрес:
    Москва
    Кому как. Кто то не напрягается по этому вопросу, прекрасно понимая, что за копейки он не получит супероборудование.
    Это точно?!:5:
     
  12. Max

    Max Профессионал

    Регистрация:
    21 апр 2008
    Сообщения:
    325
    Симпатии:
    98
    Адрес:
    Северная Пальмира
    Ну не совсем копейки!:mdaaa:
    Ну конечно печь на масле не будет работать в нормальном режиме. Она просто не расчитана на отопление такого большого автосервиса!
     
  13. DIOD

    DIOD Постоянный участник

    Регистрация:
    22 июл 2008
    Сообщения:
    38
    Симпатии:
    9
    Надо же, у меня у знакомых стоит такая в сервисе. Вроде ничего, довольны. Чистить, конечно, не любят, но в целом все неплохо... :scratch_one-s_head:
     
  14. Trodat

    Trodat Новичок

    Регистрация:
    13 авг 2008
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    2
    Что вы несете, уважаемый?!!!! Что значит не рассчитана? Посмотрите характеристики на эту печь на отработке, а потом подумайте о том, что вы тут написали?!
     
  15. Trodat

    Trodat Новичок

    Регистрация:
    13 авг 2008
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    2
    Я тоже покупал по наводке знакомых, у которых эта печь на отработке работает уже 5 лет.
    Только видимо за эти 5 лет производство сильно упало и делает некачественное оборудование!!!
     
  16. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.971
    Симпатии:
    1.908
    Адрес:
    Москва
    Max абсолютно прав. Печь на масле thermobile, которую вы приобрели, не сможет обогреть помещение, в которое вы ее установили. И в характеристиках написано, что тепловая мощность 41-59 квт/час. 59 кВт/час-это максимум, естественно, печь выдаст эту мощность при идеальных условиях работы. А так, в рабочем режиме она должна выдавать 30-40 кВт/час.
    Даже если взять 59 кВт/час как то тепло, которое должно выходить, то все равно, для обогрева вашего помещения их не хватит.
     
  17. Печник

    Печник Профессионал

    Регистрация:
    22 апр 2008
    Сообщения:
    161
    Симпатии:
    58
    Ну просто очевидно, что если ставить эту печь на отработке одну, для обогрева помещения, то ее просто не хватит!
    Каким образом вы остановили выбор именно на ней?
    Консультация фирмы, у которой покупали? Сами выбрали? Совет знакомых, у которых она уже стоит?
     
  18. Trodat

    Trodat Новичок

    Регистрация:
    13 авг 2008
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    2
    Специально для защитников этой печи - посмотрите на характеристику по выдаваемому воздуху - 3000 метров кубических.
    А у меня помещение как раз 3000 метров кубических, да еще и теплое!!!!
    Так что ж она не греет то, что ж этот супер аппарат не работает? Ну???? Снова напишите что не рассчитана???:5::jc_rant:

    Увидел у знакомых и сам купил. Об этом я писал выше.
     
  19. DIOD

    DIOD Постоянный участник

    Регистрация:
    22 июл 2008
    Сообщения:
    38
    Симпатии:
    9
    Я, конечно, не специалист, но по-моему на мощность вентилятора ориентироваться не стоит... греет-то не вентилятор, а сама печка.. а он, так, воздух гоняет..
     
  20. Печник

    Печник Профессионал

    Регистрация:
    22 апр 2008
    Сообщения:
    161
    Симпатии:
    58
    Вы путаете параметры. Тепловая мощность - то тепло, которое вы получите на выходе у печи на масле в помещение!!! Именно этот параметр отвечает за тепло в помещение!
    А производительность вентилятора - тот объем воздуха, который печь на отработке прокачает через себя, чтобы выдать как раз тепловую мощность!!!!
    Не обижайтесь на мое мнение, Trodat, но я думаю, что вы просто ошиблись с выбором печи. Вернее - не разобрались с параметрами, приняв к сведению выход горячего воздуха. Нужно было смотреть на тепловую мощность, а не на этот параметр.
     
    Alexander нравится это.