Проблемы и вопросы про воздухонагреватели на отработанном масле Omni

Тема в разделе "Автоматические воздухонагреватели на отработанном масле", создана пользователем Alexander, 16 май 2008.

  1. Alexander

    Alexander Администратор форума

    Регистрация:
    21 мар 2008
    Сообщения:
    650
    Симпатии:
    221
    Адрес:
    Москва-Киев
    Автоматические воздухонагреватели на отработанном масле Omni.
    modom.jpg
    Технические характеристики:
    harom.jpg obowh.JPG
     
  2. Круглов

    Круглов Новичок

    Регистрация:
    6 июл 2008
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    1
    Адрес:
    Пермь
    Всех приветствую!
    Есть вопросы по воздухонагревателям на отработанном масле omni.
    Есть помещение склада, куда планируется установка данного теплогенератора. По моим расчетам для его отопления нужно порядка 50 квт тепла.
    У воздухонагревателей omni есть две модели, которые могут мне подойти: owh 150 - 43 квт и owh 250 - 73 квт.
    Я вот думаю, склад очень теплый, справится ли с отоплением модель owh 150 на 43 квт? Не хватает то всего 10 квт тепла! А разница в цене между двумя этими воздухонагревателями на отработанном масле - 50 000 рублей!
    Не хотелось бы переплачивать.:-)
    Вообщем, нужен ваш совет.
     
  3. Круглов

    Круглов Новичок

    Регистрация:
    6 июл 2008
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    1
    Адрес:
    Пермь
    Спасибо за отзыв!
    То есть, заявленная мощность на самом деле ниже, чем я получу для отопления?
     
  4. Жора2008

    Жора2008 Новичок

    Регистрация:
    6 июл 2008
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Круглов, скупой платит дважды! Не забывайте!:declare:
     
  5. Круглов

    Круглов Новичок

    Регистрация:
    6 июл 2008
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    1
    Адрес:
    Пермь
    Да причем здесь скупой? Склад теплый!
    Зачем переплачивать, если мне возможно может подойти воздухонагреватель на отработанном масле меньшей мощности?
     
  6. Max

    Max Профессионал

    Регистрация:
    21 апр 2008
    Сообщения:
    325
    Симпатии:
    98
    Адрес:
    Северная Пальмира
    Согласен с форумчанами.
    Но если у вас есть желание поэксперементировать - купите теплогенератор omni на 43квт/час.
    Холода треснут - докупите еще что нибудь на отработанном масле.
    Хотя, я вот пишу вам ответ сейчас, и сомневаюсь. Наступили холода, вы звонить в фирму, у кого купили теплогенератор - дайте еще. Допустим, он есть на складе (а если не будет?!), на сэкономленные 50 000 рублей вы купите печь на отработанном масле теплон или тайфун. Пока оплатите, пока привезут (а если не в своем городе берете, то это еще и время на доставку!?!). Пока смонтируете, пока то, пока се - пройдет неделя. Склад 100% замерз.
    Потери больше будут, чем сэкономленные сейчас деньги.:dirol:
    Выбирайте воздухонагреватель на отработанном масле omni owh 250! И все будет нормально!
     
  7. Жора2008

    Жора2008 Новичок

    Регистрация:
    6 июл 2008
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Вы не переплачиваете, вы платите за нормальную работу склада и оберегаете свои нервы.
     
  8. Круглов

    Круглов Новичок

    Регистрация:
    6 июл 2008
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    1
    Адрес:
    Пермь
    Не собираюсь даже рассматривать вариант с печками - буржуйками. Выбор автоматического оборудования для отопления я сдела специально, чтобы отопление было на складе круглосуточно. Да и чистить их каждый день будет некому.
    Понял.:yes3:

    Будут еще мнения?
     
  9. Палыч

    Палыч Новичок

    Регистрация:
    6 июл 2008
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Я бы поставил маленькую воздухогрейку.
    Зимы нормальные сейчас, ну бывает что неделю - другую крепкий мороз заложит. Ничего, можно пережить!
    Холодно будет - всегда успеете деньги потратить.
     
  10. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.944
    Симпатии:
    1.858
    Адрес:
    Москва
    Я за воздухонагреватель на отработанном масле Omni OWH 250. И за запас мощности!
    В том то и дело, что можно не успеть....
    Как будто оборудование ждать будет?!
    Да и еще много других людей найдется, которые неожиданно стали замерзать.
    Не проще ли сделать один раз все по уму и забыть про этот вопрос?
     
  11. Mazzi

    Mazzi Участник

    Регистрация:
    7 июл 2008
    Сообщения:
    24
    Симпатии:
    8
    Адрес:
    Москва
    Запас мощности нужен! Чего тут думать то?
     
  12. Круглов

    Круглов Новичок

    Регистрация:
    6 июл 2008
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    1
    Адрес:
    Пермь
    Благодарю вас за ответы!:good3:
    Соглашусь с большинством.
    Запас конечно нужен.
    Сэкономленный полтинник конечно хорошо, но проблемы зимой мне не нужны.
     
  13. Анатолий

    Анатолий Участник

    Регистрация:
    8 июл 2008
    Сообщения:
    20
    Симпатии:
    8
    Сообщите размеры вашего помещения, высоту потолка и прочие параметры объекта. Попробуем расчитать необходимую для вас мощность (ориентировочную), так как для расчета необходимо очень большое количество данных.
     
  14. manifik

    manifik Участник

    Регистрация:
    4 июл 2008
    Сообщения:
    16
    Симпатии:
    10
    А почему обсуждение воздухонагревателей Omni практически не ведётся?
    Означает ли ,что эта фирма ещё достаточно слабо представлена на рынке или по качеству Omni нельзя ставить в один ряд с Clean Burn или Energylogic ? Вроде как по цене все трое находятся на одном уровне, да и судя по описанию комплектация у Omni не уступает Energylogic.
     
  15. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.944
    Симпатии:
    1.858
    Адрес:
    Москва
    Именно это и означает. Я бы сказал, что совсем совсем слабо. И тянут Omni в России по моему всего лишь несколько фирм.
    Отсюда - оборудование (теплогенераторы) практически никогда не бывают на складе, отсюда и дыры в информационном поле (печатная продукция и интернет).
    Оборудование, а именно теплогенераторы на отработанном масле, очень хорошего качества.
    Будет ли меняться ситуация - очень сложный вопрос.
     
    manifik нравится это.
  16. Антон

    Антон Участник

    Регистрация:
    15 окт 2008
    Сообщения:
    19
    Симпатии:
    3
    Имеем помещение: ангар, по новой, чешской технологии сделан. В нем минимизированны теплопотери, плотные утепленные двери с тепловыми завесами, стекла - стеклопакеты.
    Сейчас думаем об отоплении. Грузовой сервис будет, много отработанного масла, куда то его нужно будет девать. Решили остановить свой выбор на воздухонагревателе на отработанном масле Omni. Только вот какую модель выбрать?
    Помещение, как я уже писал - теплое, я бы сказал, супер теплое, внутри нам нужно плюс 10-12 градусов. Длина - 30 метров, ширина - 20 метров, высота - 7 метров.
    Вопросов на самом деле много, надеюсь получить ответы:
    1. Какой воздухонагреватель на отработанном масле Omni мне нужно поставить?
    2. Куда и каким образом его нужно установить?
    3. Каким образом он будет засасывать отработанное масло?
    4. Прогреет ли он наше помещение? Что лучше : один мощный или несколько маломощных?
    5. Как фильтруется отработанное масло? Нужно ли его дополнительно дофильтровывать?
     
  17. Антон

    Антон Участник

    Регистрация:
    15 окт 2008
    Сообщения:
    19
    Симпатии:
    3
    В самую холодную пятидневку у нас бывает Минус 40. Холодно у нас:wink:
     
  18. Печник

    Печник Профессионал

    Регистрация:
    22 апр 2008
    Сообщения:
    161
    Симпатии:
    58
    1. Можно поставить один воздухонагреватель Omni OWH 500.
    2. На стене или топливную емкость.
    3. С помощью топливного насоса, который будет подавать отработанное масло.
    4. Прогреет. Несколько маломощных.
    5. Отработанное масло фильтруется при помощи топливного фильтра, который входит в комплект. А вот ответ о дополнительной фильтрации сложный - если качество отработанного масла будет очень плохое, то рекомендую.
     
  19. Антон

    Антон Участник

    Регистрация:
    15 окт 2008
    Сообщения:
    19
    Симпатии:
    3
    Благодарю за отзыв! Почему вы считаете, что один воздухонагреватель, работающий на отработанном масле, не прогреет? И как мне определить качество отработанного масла?
     
  20. Печник

    Печник Профессионал

    Регистрация:
    22 апр 2008
    Сообщения:
    161
    Симпатии:
    58
    У вас вытянутое в длину помещение. Один воздухонагреватель обогреет, но не так быстро и не так эффективно, как например два, которые будут расположены на противоположных стенах друг от друга и подавать воздух в центр.
    Когда будете заливать отработанное масло, сами все увидите: тряпки, солидол и тд. Ну и по работе воздухонагревателя на отработанном масле определите.