Обсуждение котлов на отработанном масле Ecoheat

Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем wladmir, 2 окт 2010.

  1. ENGINE

    ENGINE Эксперт форума

    Регистрация:
    11 мар 2011
    Сообщения:
    353
    Симпатии:
    66
    Адрес:
    RU
    Это будет только в том случае, если на первом будет жара. А если на первом будет нормальная температура, то второй прогреется, но не быстро, а со временем.
     
  2. Lenarraf

    Lenarraf Новичок

    Регистрация:
    27 июн 2015
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Спасибо за ответы.
    Сегодня предложили б/у 2006 г/в котел КЧМ - 5 девять секций за очень демократичную цену. Как думаете, уважаемые знатоки, установить в него Smart Burner В 05 или Smart Burner В 10 для моего случая. А может довести котел до 6 секций и установить Smart Burner В 05. И как с КПД на этих котлах?
     
  3. soul

    soul Эксперт форума

    Регистрация:
    16 фев 2011
    Сообщения:
    89
    Симпатии:
    35
    Адрес:
    Владивосток
    Доброго времени суток, Lenarraf!

    Посмотрите на форуме темы, касаемые установки жидкотопливных горелок на отработанном масле с твердотопливными котлами различных модификаций:
    1. Подбор горелки на отработанном масле для твердотопливного котла
    Про Smart Burner конкретнее:
    1. Обсуждение горелки на отработанном масле Smart Burner
    2. Отзывы про горелки на отработанном масле Smart Burner

    И от души рекомендую потратить время на раздел : Горелки на отработанном масле - Форум: Отопление на отработанном масле Там очень много интересного по вашей тематике, в разных темах, которые я не указал выше.
     
  4. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Нормальный, рабочий комплект.
     
  5. sakhalin_cat

    sakhalin_cat Участник

    Регистрация:
    13 дек 2015
    Сообщения:
    15
    Симпатии:
    1
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Добрый день уважаемые форумчане.
    У кого нибудь стоит котелок Citerm 250 S (который теперь как Ecoheat идет), очень нужны данные по габаритам топки и диаметрам труб второго хода. В идеале эскизик с размерами. Хотим поменять котел вместе с горелкой. Сейчас стоит стальной с горелкой Омни, хочу горелку Kroll 200.
    А вот котелок хотим изготовить из нержавейки 4-5мм сами, так как стальные у нас прям разлагаются на глазах, надоело уже чинить и менять. раз в два -три год до дыр сгорают котлы. График работы 24\7\240.
     
  6. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    :good3::good:

    Это ж коммерческая тайна, строго охраняемая за семью замками.:secret:
     
  7. sakhalin_cat

    sakhalin_cat Участник

    Регистрация:
    13 дек 2015
    Сообщения:
    15
    Симпатии:
    1
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    да ладно, я его уже купил сегодня. Как прогорит сварганю копию из нержи. :)
     
  8. sakhalin_cat

    sakhalin_cat Участник

    Регистрация:
    13 дек 2015
    Сообщения:
    15
    Симпатии:
    1
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Второй резервный скорее всего закопируем с него ,как только этот придет сразу-же. Кстати к нему плита теплоизолятора-отражателя которая где горелка как запчасть купить можно? Чтобы с шамотами\глинами не мутить?
     
  9. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Котлы работают очень долго, если правильно эксплуатировать. Так что делать копию вам придется нескоро.:wink3:
     
  10. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Купить можно, но запчасть крайне крайне редкая. Озадачивайтесь сейчас, если хотите про запас, чтобы ее заказать, привезти, потом продать и тд. Долгий процесс потому, что запчасть крайне непопулярная и ее продажи просто нулевые, из-за достаточно приличного срока службы.
     
  11. sakhalin_cat

    sakhalin_cat Участник

    Регистрация:
    13 дек 2015
    Сообщения:
    15
    Симпатии:
    1
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Спасибо.
    Решил пойти другим путем, Просто зафутерую дверцу шамотом или вермикулитом.
     
  12. Alexander

    Alexander Администратор форума

    Регистрация:
    21 мар 2008
    Сообщения:
    650
    Симпатии:
    221
    Адрес:
    Москва-Киев
    Неавтоматический котел на отработанном масле Ecoheat F-80, серия F.
    f.jpg

    Технические характеристики F-80:
    harf80.JPG
    Принцип работы:
    Отопительный котёл Ecoheat F-80 использует для работы отработанное масло, печное топливо, дизельное топливо и другие виды жидкого топлива, согласованные с производителем.

    Опасайтесь попадания в топливо эмульгаторов (топливо не должно образовывать устойчивую пену).

    На боковой стенке котла находится топливный бак емкостью 35 литров, из которого масло (отработка) самотеком через систему фильтрации и дозирования поступает в топку.В топке происходит разбрызгивание масла, сжигание смеси паров топлива и воздуха, нагнетаемого специальным вентилятором.

    Интенсивность подачи топлива осуществляется регулятором, расположенным на дозирующей камере.

    Топливная система оснащена датчиком уровня, который защищает печь от перелива и обеспечивает равномерную подачу топлива независимо от уровня его в топливном баке.

    Функционирование котла обеспечивается системой управления, в состав которого входят:
    -блок управления,терморегулятор, термометр, блок питания, реле и датчики, контролирующие техническое состояние котла.
    Информация, получаемая от датчиков, обрабатывается блоком управления и используется для регулирования и поддержания температуры теплоносителя и обеспечения безопасности эксплуатации котла (система подачи топлива, система подачи воздуха, система безопасности).
    f80.jpg

    Автоматические котлы на отработанном масле Ecoheat, серия S.
    mods.jpg
    Характеристики котлов Ecoheat серии S:
    hars.JPG


    Автоматические котлы на отработанном масле Ecoheat, серия M.
    modm.jpg
    Характеристики котлов Ecoheat серии M:
    harm.JPG


    Автоматические котлы на отработанном масле Ecoheat, серия G.
    modg.jpg
    Характеристики котлов Ecoheat серии G:
    harg.JPG

    Автоматические котлы на отработанном масле Ecoheat, серия R.
    modr.jpg
    Характеристики котлов Ecoheat серии R:
    harr.JPG
     
    Energomagazine нравится это.
  13. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Котел на отработанном масле Ecoheat S. Фото уже есть на форуме, взял из другой темы, сюда добавлю до коллекции.
     

    Вложения:

    • Ecoheat S.jpg
      Ecoheat S.jpg
      Размер файла:
      63,5 КБ
      Просмотров:
      127
  14. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Работают котлы на отработке Ecoheat M 235. Тепловая мощность 235 кВт.


     
    Krotov нравится это.
  15. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Котел на отработке Ecoheat S:
     
    Krotov нравится это.
  16. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Выкладываю паспорта на текущий модельный ряд котлов Ecoheat, кому необходимо - скачивайте.
    Сначала Ecoheat S.
     

    Вложения:

    Melinda нравится это.
  17. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Ecoheat M.
     

    Вложения:

    Melinda нравится это.
  18. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Инструкция на неавтоматический Ecoheat F.
     

    Вложения:

    Krotov и Melinda нравится это.
  19. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Немного информации по котлу Ecoheat F-80.
    Вот так он выглядит, когда выгружен и распакован.
    f80-1.jpg f80-2.jpg f80-3.jpg f80-4.jpg
    А вот он же, уже установленный. Работает в связке с воздушным калорифером, по вот такому вот маленькому контуру.
    f80-5.jpg
     
    Melinda, Krotov и Energomagazine нравится это.
  20. dima1970

    dima1970 Новичок

    Регистрация:
    19 ноя 2019
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    0
    У нас котел Ecoheat 105 S. По работе все хорошо с ним, без претензий, за исключением ГЛАВНОГО - котел тупо не выдает нужной нам температуры!!! Сейчас отдает не выше 64 градусов в систему, а нужно ну как минимум 80, из-за этого испытываем проблемы с теплом. Что нужно может изменить и почему он слабо так греет?