Проблемы и вопросы про воздухонагреватели на отработанном масле EnergyLogic

Тема в разделе "Автоматические воздухонагреватели на отработанном масле", создана пользователем Alexander, 20 апр 2008.

  1. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    А это Black Gold. Когда он еще не был EnergyLogic.
     

    Вложения:

  2. Авангард

    Авангард Эксперт форума

    Регистрация:
    28 дек 2009
    Сообщения:
    626
    Симпатии:
    257
    Здорово, когда сухие остатки, как на видео. Но фишка то в том, что в реальной эксплуатации бывают и другие, очень неприятные и отличные от постановочного, хорошо снятого, мануала.
     
    арсентий нравится это.
  3. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Воздухонагреватель на отработанном масле, на 22 кВт, автоматический, с горелкой, с небольшим баком.
    [​IMG]
    EnergyLogic. Доступен в США.
     

    Вложения:

    • 75h-close-up.jpg
      75h-close-up.jpg
      Размер файла:
      56,1 КБ
      Просмотров:
      166
    • 75h-front.jpg
      75h-front.jpg
      Размер файла:
      10 КБ
      Просмотров:
      153
    • 75h-left.jpg
      75h-left.jpg
      Размер файла:
      9,6 КБ
      Просмотров:
      158
    • 75h-right.jpg
      75h-right.jpg
      Размер файла:
      10,8 КБ
      Просмотров:
      149
    • 75h-side.png
      75h-side.png
      Размер файла:
      55,2 КБ
      Просмотров:
      157
    • Home-Page-Slider-75h.jpg
      Home-Page-Slider-75h.jpg
      Размер файла:
      39,7 КБ
      Просмотров:
      159
  4. kaar999

    kaar999 Новичок

    Регистрация:
    22 ноя 2020
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Обслуживаю EnergyLogic EL 200H. Возник вопрос как должен правильно стоять отбойник в зольнике
     
  5. Krotov

    Krotov Профессионал

    Регистрация:
    30 мар 2009
    Сообщения:
    432
    Симпатии:
    287
    Адрес:
    Бурятия
    Ну сверху же видео, посмотрите!!!
     
    Grad нравится это.
  6. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Теплогенератор 140 и пестрое граффити.
     

    Вложения:

    • Tepl-el-140.jpg
      Tepl-el-140.jpg
      Размер файла:
      64,9 КБ
      Просмотров:
      141
    Melinda нравится это.
  7. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Инструкция на воздухонагреватели на отработанном масле EnergyLogic, модели 140, 200, 350 (H-S), скачивайте, кому необходимо.
     

    Вложения:

    Melinda нравится это.
  8. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
     
    Melinda нравится это.
  9. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    А вот немного интересного из основной темы на форуме Воздушный короб для воздухонагревателя на отработанном масле.

    Ранее у нас проскальзывало, в этом посте чуть более углубленно.
    Это текстильные воздуховоды, или тканевые. Как правильно точно я не знаю.
    Вот такой их состав:
    el-textil-001.JPG
    Могут быть не только прямыми, но и завернуть, если надо.
    el-textil-01.JPG
    Вот так выглядят в применении:
    el-textil-1.jpg

    el-textil-2.jpg
    el-textil-3.jpg

    el-textil-4.jpg

    el-textil-5.jpg

    el-textil-6.jpg
    Как монтируются и где нужен переходник:
    el-textil-7.JPG
    Еще из монтажного:
    el-textil-8.JPG
    el-textil-9.JPG
    Интересное решение. Сейчас поискал в интернет - такие воздуховоды (не именно как на фото, но по сути такие же) продаются у нас в стране. Если кто-то их применяет, отпишитесь, как они по цене и эксплуатации - было бы интересно послушать.
     
    Krotov и Energomagazine нравится это.
  10. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Есть у меня инструкция на воздухонагреватели El 140-200-350 на английском, для американских потребителей. Как мне кажется, она пободрее, чем русскоязычная. Пользуйтесь, кому необходимо. Информация интуитивно понятна, если прочесть сначала инструкцию на русском.
     

    Вложения:

    Krotov, Melinda и арсентий нравится это.
  11. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва

    Вложения:

    • 1.jpg
      1.jpg
      Размер файла:
      55,3 КБ
      Просмотров:
      144
    • 1-1.jpg
      1-1.jpg
      Размер файла:
      43,1 КБ
      Просмотров:
      145
    Melinda нравится это.
  12. Авангард

    Авангард Эксперт форума

    Регистрация:
    28 дек 2009
    Сообщения:
    626
    Симпатии:
    257
    Заметил интересную разницу в инструкциях оригинальной и русскоязычной. Разница в тепловой мощности, причем существенная.

    Привожу пример про воздухонагреватели energylogic.
    т.JPG
    В оригинальной инструкции у EL-140H указана тепловая мощность 120 000 BTU. Это 32,81 кВт. Но в русскоязычной версии указано гораздо больше тепловой мощности, целых 41,6 кВт.

    В оригинальной инструкции у EL-200H указана тепловая мощность 160 000 BTU. Это 46,9 кВт. Но в русскоязычной версии указано гораздо больше тепловой мощности, целых 58,3 кВт.

    В оригинальной инструкции у EL-350H указана тепловая мощность 280 000 BTU. Это 82,04 кВт. Но в русскоязычной версии указано гораздо больше тепловой мощности, целых 102 кВт?!

    Навевает на мысль что:
    - Это неумышленная ошибка. Но извините, если это так, то energylogic и их продукция на отработке уже много лет продается у нас в стране и маловероятно, что ошибку за эти годы не обнаружили! Кто именно ошибся – изготовитель или импортер, тут уж думайте сами, я не в курсе. И давайте по факту, который я привожу – получается ведь так, что клиенты в РФ оплачивают за кВт которых больше, чем заявлено в оригинале. Или мне кажется?
    - Кто-то где-то вводит умышленно в заблуждение.
    - Что-то иное.

    Аналогичная ситуация и по котлам: Проблемы и вопросы про котлы на отработанном масле EnergyLogic

    Ваши мнения?
     
  13. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Мое мнение, без претензии на истину - что-то иное.

    Причины простые:
    1) Инструкции меняются, и далеко не факт, что тот оригинал, который я выкладывал в теме, соответствует текущей редакции. У меня что было, то и выложил.
    2) Тоже с удивлением заметил разницу, так как даже не предполагал, что она может быть. Но если присмотреться, то разница аккуратно соответствует тому, что EnergyLogic в свое время говорил про КПД своих аппаратов - около 80%. Ну и получается, что в оригинальных инструкциях указана реальная тепловая мощность, а в русскоязычных - без учета КПД. Что вполне рабочий вариант. Все производители указывают по разному - кто-то живые кВт, которые по факту в помещение получат. А кто-то мощность, без учета КПД. Возможно из-за требований законодательства, может еще почему - не знаю.
    3) К слову, если зайти на сайт производителя, то на нем указана полная тепловая мощность у продукции, то есть в соответствии с русскоязычной инструкцией по эксплуатации. Так что все в порядке и не стоит переживать вам, Авангард на эту тему.:happy:

    Для примера выкладываю шильд теплогенератора EnergyLogic 350H, русскоязычный.
    shild_el.JPG
     
  14. Krotov

    Krotov Профессионал

    Регистрация:
    30 мар 2009
    Сообщения:
    432
    Симпатии:
    287
    Адрес:
    Бурятия
    Просто фото воздухонагревателя El-200H
     

    Вложения:

    • 200H.jpg
      200H.jpg
      Размер файла:
      135,9 КБ
      Просмотров:
      80
    Melinda нравится это.
  15. Krotov

    Krotov Профессионал

    Регистрация:
    30 мар 2009
    Сообщения:
    432
    Симпатии:
    287
    Адрес:
    Бурятия
    Еще
     

    Вложения:

    • 529.jpg
      529.jpg
      Размер файла:
      50,5 КБ
      Просмотров:
      57
    Melinda и Grad нравится это.
  16. Krotov

    Krotov Профессионал

    Регистрация:
    30 мар 2009
    Сообщения:
    432
    Симпатии:
    287
    Адрес:
    Бурятия
    Вот пара видео про него.
    Скучно, малоинформативно, с субтитрами хрен поймешь вообще.
    Но что есть.
    Смотрите, кому может надо.


    А второе повеселее.
     
  17. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Наткнулся на интересное зарубежное фото. На фото – горелка EnergyLogic 140, работает на своем же воздухонагревателе. Что зацепило взгляд - у нее блок управления, который не похож на штатные Carlin и Honeywell, которые ставились ранее или ставятся сейчас производителем. Причем горелка работает давно, старенькая - это видно по деталям/узлам, а также если присмотреться на счетчик моточасов - намотала практически 14 000 часов работы.

    На заметку тем, кого это заинтересует.
     

    Вложения:

    • 1blok.jpg
      1blok.jpg
      Размер файла:
      148,8 КБ
      Просмотров:
      19
    • 2blok.jpg
      2blok.jpg
      Размер файла:
      191,9 КБ
      Просмотров:
      18
    Melinda нравится это.
  18. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    На фото – теплогенератор на отработанном масле Energylogic EL-140H во время проведения технического обслуживания. На картинках можно увидеть то, что при эксплуатации на этом конкретном объекте образовалось на пламяудерживающей головке и вокруг нее. Видны следы недожига топлива. Камеру сгорания не видно, но там наверняка есть что капитально почистить. Видна и степень засорения на разобранном преднагревателе, которое нужно обязательно удалять. Всего, суммарно (не за 1 сезон конечно:rolleyes:), за время работы и на момент фотографирования, этот отопитель отработал 13 956 моточасов.
     

    Вложения:

    • 1.jpg
      1.jpg
      Размер файла:
      143,8 КБ
      Просмотров:
      19
    • 2.jpg
      2.jpg
      Размер файла:
      238 КБ
      Просмотров:
      18
    • 3.jpg
      3.jpg
      Размер файла:
      186,1 КБ
      Просмотров:
      18
    • 4.jpg
      4.jpg
      Размер файла:
      214,1 КБ
      Просмотров:
      18
    • 5.jpg
      5.jpg
      Размер файла:
      197,9 КБ
      Просмотров:
      20
    • 6.jpg
      6.jpg
      Размер файла:
      152,7 КБ
      Просмотров:
      19
    • 7.jpg
      7.jpg
      Размер файла:
      169,6 КБ
      Просмотров:
      19
    • 8.jpg
      8.jpg
      Размер файла:
      196,4 КБ
      Просмотров:
      20
    • 9.jpg
      9.jpg
      Размер файла:
      189,2 КБ
      Просмотров:
      20
    Melinda и арсентий нравится это.
  19. арсентий

    арсентий Эксперт форума

    Регистрация:
    25 ноя 2011
    Сообщения:
    1.404
    Симпатии:
    750

    Подобное в наших установках гораздо быстрее происходит.Качество очистки топлива(предварительное) самое ,видимо,важное.
     
  20. Авангард

    Авангард Эксперт форума

    Регистрация:
    28 дек 2009
    Сообщения:
    626
    Симпатии:
    257
    У нас отработка уникальная какая-то? Отработка как отработка, что у них, что у нас, думается мне.
     
    !Slavik! нравится это.